Страница 1 из 1
BAXI LUNA 3 240Fi включается/выключается каждые 3 минуты
Добавлено: 05 янв 2026, 16:03
G.N.A
Добрый день! Подскажите котел BAXI LUNA 3 240Fi включается/выключается каждые 3 минуты- это нормально для него или нет. Котел новый в прошлом году проработал неделю, запускался для проверки теплого пола. 26 декабря 2025 года был запущен на постоянную работу, пока дом прогревался котел работал постоянно где то в течении недели , температура была 55 градусов. После начал автоматически вкл/ выкл. Температуру поставил 40 градусов, теперь он ровно 3 минуты работает, нагоняет температуру 45 и выключается опять же ровно на 3 минуты как температура опускается до 34 градусов он снова запускается и так на постоянно. Площадь отапливаемого дома 120 кв. , теплый пол по всему дому 10 контуров, на теплый пол стоит свой коллектор и отдельный насос, так же подключена в системе пока одна батарее чтобы работал насос котла. Ни каких дополнительных уличных датчиков уличных и комнатных не подключено. В инструкции про режим включения/ выключения ни чего не нашел, в интернете пишут что нормальная работа когда котел включается не более 2-3 раз в час, а у меня получается 20 включений и выключений в час. Может нужно какие то настройки делать, подскажите кто знает.
BAXI LUNA 3 240Fi включается/выключается каждые 3 минуты
Добавлено: 05 янв 2026, 20:17
RADAR
очередной кривой пол для которого это нормально..скорее всего либо переделка ТП в нормальный вид либо оставить всё как есть и не обращать внимания..

BAXI LUNA 3 240Fi включается/выключается каждые 3 минуты
Добавлено: 05 янв 2026, 22:34
G.N.A
RADAR писал(а): 05 янв 2026, 20:17
кривой пол для которого это нормально..скорее всего либо переделка ТП в нормальный вид
Подскажите что значит ТП кривой? И что вы подразумеваете под переделка в нормальный вид?
BAXI LUNA 3 240Fi включается/выключается каждые 3 минуты
Добавлено: 05 янв 2026, 23:15
RADAR
G.N.A писал(а): 05 янв 2026, 22:34
Подскажите что значит ТП кривой?
что-то там не так сделано..
G.N.A писал(а): 05 янв 2026, 22:34
И что вы подразумеваете под переделка в нормальный вид?
это значит, что котел будет работать более правильно..
Отправлено спустя 43 секунды:
в общем добавить нужно схему обвязки для начала..

BAXI LUNA 3 240Fi включается/выключается каждые 3 минуты
Добавлено: 06 янв 2026, 09:38
Bahus
Ну а что вы хотели с одним радиатором в системе и с 40° на подаче. Нормально котёл работает. Ну, точнее, адекватно условиям.
G.N.A писал(а): 05 янв 2026, 16:03
а у меня получается 20 включений и выключений в час
И с математикой чуть чуть совладать нужно. Цикл 6 минут это 10 включений, но никак не 20.
BAXI LUNA 3 240Fi включается/выключается каждые 3 минуты
Добавлено: 06 янв 2026, 12:26
Starik
G.N.A писал(а): 05 янв 2026, 16:03в интернете пишут...
Наверное удивлю тебя, но пишут не только в интернете, но ещё и в инструкции котла. На стр. 20 сказано как увеличить время между включениями горелки. Если тебе невмоготу наблюдать нынешний режим работы, то почитай, подумай...