Страница 1 из 1
Luna 3 comfort 240i новый(ошибка E01)
Добавлено: 08 дек 2012, 19:40
Иван
Купили новый котёл Baxi, по полярности подключили всё верно, устройство розжига работает, клапан газ не открывает. Арматура Honeywell. Что делать?
Re: Luna 3 comfort 240i новый(ошибка F01)
Добавлено: 08 дек 2012, 20:06
RADAR
вызвать мастера...одно дело пользователю давать советы...другое дело мастеру...как пользователь, Вы не справитесь с этим...
Re: Luna 3 comfort 240i новый(ошибка F01)
Добавлено: 08 дек 2012, 20:12
Иван
ну мы так сказать монтажная организация, наши киповцы ни когда и не сталкивался с проблемой поступления газа
Re: Luna 3 comfort 240i новый(ошибка F01)
Добавлено: 08 дек 2012, 20:15
RADAR
Иван писал(а):ну мы так сказать монтажная организация, наши киповцы ни когда и не сталкивался с проблемой поступления газа
тогда давайте параметры давления газа до клапана, после и подается ли напряжение на клапан во время розжига...если подается, то на какие клеммы и какое напряжение...и во всех режимах давление газа в этих точках...????
Re: Luna 3 comfort 240i новый(ошибка E01)
Добавлено: 09 дек 2012, 16:55
Иван
Всё измерили, 14mbar на входе, на выходе при розжиге нет, напряжение/сопротивление тоже измерили, на клеммах арматуры по порядку в от клеммы заземления соответственно: 2-4 5 ом, 2-5 1,37 ком 4-5 1,37 ком,на остальных пусто, модулятор 35 ом, питание везде уходит, устройство розжига на выходе напряжения не даёт, сделали вывод следует заменить устройство розжига. Верен ли он.
Re: Luna 3 comfort 240i новый(ошибка E01)
Добавлено: 09 дек 2012, 17:16
BAXI-Ural
На контактах 1-2 должно быть 2.85 кОм, - похоже на обрыв катушки...
Иван писал(а):устройство розжига на выходе напряжения не даёт,
Непонятненько

С платы подается 220 В переменка, в блоке розжига стоит выпрямитель, и на катушки подается выпрямленнное 220 В.
Иван писал(а):14mbar на входе
А вот это уже нарушение, по ГОСТ должно быть 17-25 мбар на любом режиме. Котлу то хватит и 14, но сам факт

....
Re: Luna 3 comfort 240i новый(ошибка E01)
Добавлено: 09 дек 2012, 19:13
Иван
во время розжига, питание с блока не поступает...а газ мы замеряли при включённой газовой плите, быть может при иных обстоятельствах давление будет чуть выше

и при наших обстоятельствах от котла требуется лишь небольшая доля его возможностей...а на газовую арматуру мы обеспечивали подачу электроэнергии, и она проявила вполне работоспособный вид
Re: Luna 3 comfort 240i новый(ошибка E01)
Добавлено: 09 дек 2012, 19:40
BAXI-Ural
Ну если не хватает квалификации разобраться, то последовательно меняем блок розжига, клапан, плату... котел...

Re: Luna 3 comfort 240i новый(ошибка E01)
Добавлено: 09 дек 2012, 19:50
BAXI-Ural
Иван писал(а):на газовую арматуру мы обеспечивали подачу электроэнергии, и она проявила вполне работоспособный вид
Не понял, как-то Вы витиевато выражаетесь. Как обеспечивали? Какие параметры электропитания? Открывался ли клапан?
Re: Luna 3 comfort 240i новый(ошибка E01)
Добавлено: 09 дек 2012, 20:51
RADAR
Ярослав с Вами уже поработал...

стукните по ней обратной стороной отвертки посильней

чисто по-русски

...чувствую измерения еще те...может клапан залип...
Re: Luna 3 comfort 240i новый(ошибка E01)
Добавлено: 10 дек 2012, 08:55
Иван
ну усомниться в чьей либо квалификации у Вас тут самое любимое занятие, и подчеркнуть свои безграничные знания тоже не упускаете возможности

наших знаний хватило понять лишь вышеперечисленное, вот я и спрашиваю: верен ли вывод который мы сделали или же стоит пойти каким либо другим путём, а другой путь как я понимаю звать специалиста с Baxi, но не факт что это будет квалифицированный работник, т.к. в московском регионе профессионалы это редкость. Питание на клапан подавалось 220 и при этом он открывался. Да и котёл абсолютно новый, не пойму почему возникают такие сложности с его работоспособностью.
Re: Luna 3 comfort 240i новый(ошибка E01)
Добавлено: 10 дек 2012, 09:48
BAXI-Ural
Ну почему меня не понимают буквально!? Я искренне извиняюсь за свое неаккуратное высказывание. Конечно всего знать невозможно, и я в своем же оборудовании регулярно делаю открытия. А еще у меня жена кандидат физ-мат наук

А я...
Что же до содержания, - перефразирую: если не удалось провести диагностику на натуре, то существует метод поузловой замены. Тем более в московском регионе эти узлы достаточно доступны...
Иван писал(а):Питание на клапан подавалось 220 и при этом он открывался.
Смею предположить, - проверяли вместе с блоком розжига (в нем выпрямитель). Тогда остается плата (не подается переменка на выпрямитель), либо что-то с газом (проверять давление в динамике).
Кстати, газопровод продули? Врубите все конфорки плиты на пол-часа - час...
Сопротивление между 1-2 какое?
Re: Luna 3 comfort 240i новый(ошибка E01)
Добавлено: 10 дек 2012, 09:49
RADAR
Иван писал(а):ну усомниться в чьей либо квалификации у Вас тут самое любимое занятие, и подчеркнуть свои безграничные знания тоже не упускаете возможности

наших знаний хватило понять лишь вышеперечисленное, вот я и спрашиваю: верен ли вывод который мы сделали или же стоит пойти каким либо другим путём, а другой путь как я понимаю звать специалиста с Baxi, но не факт что это будет квалифицированный работник, т.к. в московском регионе профессионалы это редкость. Питание на клапан подавалось 220 и при этом он открывался. Да и котёл абсолютно новый, не пойму почему возникают такие сложности с его работоспособностью.
есть потому что в чем сомневаться...проблема невелика потому что...диагностируется за 10 минут...а если возникают трудности - то нужно либо учиться (ходить на семинары) либо звать знакомого мастера...
Re: Luna 3 comfort 240i новый(ошибка E01)
Добавлено: 10 дек 2012, 10:09
BAXI-Sergey Agarin
Иван писал(а):... устройство розжига работает, клапан газ не открывает...
Иван писал(а):...устройство розжига на выходе напряжения не даёт...
Не совсем понял ваших заключений из вашего описания, если честно, это первое.
Второе. Я бы рекомендовал для начала последовательно действовать примерно так:
- проверить параметры Fxx в соответствии с вашей моделью котла (тип камеры сгорания, расположение панели управления и пр.).
- измерить давление газа на входе в статике и динамике (при выключенном/включенном котле).
ps: саркастические заметки пользователей форума (любого) порой вызываются фразами топик-стартера типа "если идет снег, то паровоз".
Re: Luna 3 comfort 240i новый(ошибка E01)
Добавлено: 10 дек 2012, 19:58
Иван
Спасибо Вам за помощь и советы, судя по всему действительно был брак в катушке газовой арматуры. Заменили клапан и котёл заработал, отапливает хорошо, водичку греет замечательно