Страница 1 из 1

Ecofour 24F гаснет горелка

Добавлено: 10 дек 2012, 13:58
kaktus
Доброго времени суток! На котле Baxi Ecofour 24F началась такая песня: Горелка включается, работает примерно пол-минуты, затем отключается.Через несколько секунд включается, работает секунд 10-15 и снова отключается... И так пока не наберет нужную температуру. Продолжительность работы горелки варьируется в широких пределах ( от нескольких секунд до минуты). Ошибок никаких не выдает. Розжиг происходит нормально(искра красивая и в нужном направлении). Индикатор пламени на дисплее горит. Котел работает второй сезон. Как думаете, в чем засада?

Re: Ecofour 24F гаснет горелка

Добавлено: 10 дек 2012, 16:13
RADAR
мало информации...какая задана температура?, как быстро она растет при работающей горелке?, как работает на ГВС? для начала...

Re: Ecofour 24F гаснет горелка

Добавлено: 10 дек 2012, 16:36
kaktus
Температура задана 55 на отопление, 50 на ГВС. Растет от 45 до 55 примерно за 5 мин (с учетом отключений горелки). На ГВС та-же песня - отключается не набрав заданную температуру, и сразу включается и т.д...

Re: Ecofour 24F гаснет горелка

Добавлено: 10 дек 2012, 16:48
RADAR
за цикл работы горелки интересен прирост температуры и падение между циклами...пока не могу даже предположение сделать..

Re: Ecofour 24F гаснет горелка

Добавлено: 10 дек 2012, 17:50
BAXI-Ural
Похоже на дребезг контактов пневмореле.
Открыть камеру сгорания, - возможно перерывы прекратятся...
Слушать, не отщелкивается ли перед погасанием горелки пневмореле.
Если заработает дальше без перерывов, смотреть "вентури", вентилятор, пневмореле.

Re: Ecofour 24F гаснет горелка

Добавлено: 10 дек 2012, 17:52
Bahus
И текущее значение F11 на всякий случай, пожалуйста

Re: Ecofour 24F гаснет горелка

Добавлено: 10 дек 2012, 18:29
kaktus
Открыл камеру сгорания - перерывы прекратились:) F11 - 07. Так в чем проблема? Может быть причиной сильный ветер?

Re: Ecofour 24F гаснет горелка

Добавлено: 10 дек 2012, 18:39
kaktus
Да, еще прошлой зимой были проблемы с конденсатом в трубке пневмореле, летом поставил "яйцо" (конденсатосборщик).

Re: Ecofour 24F гаснет горелка

Добавлено: 10 дек 2012, 18:48
RADAR
kaktus писал(а):Да, еще прошлой зимой были проблемы с конденсатом в трубке пневмореле, летом поставил "яйцо" (конденсатосборщик).
может еще чего? :D ...а то мы тут гадаем на кофейной гуще :D ...это не дребезг...это проблемы в газовоздушном тракте...даже не буду спрашивать как он устроен... :mrgreen:

Re: Ecofour 24F гаснет горелка

Добавлено: 10 дек 2012, 20:19
BAXI-Ural
1. Смотрим дымовоздушный тракт на предмет загрязнений, обледенений и прочей дряни: оголовок- колцевой воздушный канал - камера сгорания - теплообменник - вентилятор - вентури - дымоотвод - оголовок.

2. Состояние вентилятора. Крутнуть рукой, должно вращаться свободно и долго.

3. Состояние вентури: чистая ли, не спеклась ли, не деформировалась ли.

4. На всякий случай феном прогреть (выпарить влагу) из пневмореле.

Re: Ecofour 24F гаснет горелка

Добавлено: 11 дек 2012, 11:59
kaktus
Сегодня пришел мастер из сервиса - посмотрел вентилятор, вентури, пневмореле - вроде все в поряде. В итоге до выяснения оставили работать с приоткрытой камерой сгорания. Будем посмотреть.
Всем спасибо за участие!

Re: Ecofour 24F гаснет горелка

Добавлено: 11 дек 2012, 17:51
RADAR
kaktus писал(а):Сегодня пришел мастер из сервиса - посмотрел вентилятор, вентури, пневмореле - вроде все в поряде. В итоге до выяснения оставили работать с приоткрытой камерой сгорания. Будем посмотреть.
Всем спасибо за участие!
какой-то рукоделкин... :D ...ну да ладно...будем вместе с вами посмотреть - чем закончится...отпишитесь плиз!

Re: Ecofour 24F гаснет горелка

Добавлено: 11 дек 2012, 19:40
Серега
У меня подобное было когда в устройстве вентури паук сделал паутину(пока не присмотрелся даже и не заметил). :mrgreen: всяко бывает...

Re: Ecofour 24F гаснет горелка

Добавлено: 11 дек 2012, 22:35
Bahus
Мне несколько непонятно. Насколько я представляю - проблемы с тягой должны выходить в ошибку. И ручным ресетом сбрасываться. Электроника что-ли не успевает отработать???
Я почему спрашиваю:
1. не было ни разу подобных случаев.
2. Разрывает мозг F11=7 и мгновенный перезапуск горелки. Пусть даже и без ошибки. Вот тут, если можно, комменты Представительства. Поскольку это для меня тоже ново. А может так не должно быть???

Re: Ecofour 24F гаснет горелка

Добавлено: 12 дек 2012, 16:50
BAXI-Ural
Bahus писал(а):Разрывает мозг F11=7 и мгновенный перезапуск горелки.
Пауза "антициклирования" действует при отключении горелки по достижении температуры уставки отопления.
В данном случае горелка гаснет из-за отключения пневмореле. Пневмореле отключается при наборе мощности горелки. И так по кругу..
При открытии крышки суммарное аэродинамическое сопротивление падает, реле перестает отключаться.

Re: Ecofour 24F гаснет горелка

Добавлено: 12 дек 2012, 18:46
RADAR
при наборе мощности происходит уменьшение перепада на пневмореле и размыкаются контакты...и так циклами...проблема чисто в газовоздушном тракте(дым ведь тоже газ :) )...надо разбираться в чем дело...от неправильного монтажа до ошибок в сборке...хотя это одно и тоже :D ну и конечно при исправности всех деталей, ответственных...

Re: Ecofour 24F гаснет горелка

Добавлено: 15 дек 2012, 09:51
Bahus
BAXI-Ural писал(а):Пауза "антициклирования" действует при отключении горелки по достижении температуры уставки отопления.
Это понял, пасиб.
BAXI-Ural писал(а):В данном случае горелка гаснет из-за отключения пневмореле. Пневмореле отключается при наборе мощности горелки. И так по кругу..
При открытии крышки суммарное аэродинамическое сопротивление падает, реле перестает отключаться.
Это не понял. То есть в целом то понятно, но куда E03 делась? Ведь размыкание реле, тем более во время работы горелки, должно приводить к невозвратной ошибке по тяге. Или я не прав?

Re: Ecofour 24F гаснет горелка

Добавлено: 15 дек 2012, 11:51
BAXI-Ural
Bahus писал(а):куда E03 делась? Ведь размыкание реле, тем более во время работы горелки, должно приводить к невозвратной ошибке по тяге.
Е03 в "турбокотлах" - самосбрасываемая ошибка. При разрыве контактов пневмореле сразу захлапывается клапан, гасится горелка, но сигнал "Е03" выдается не сразу, с паузой. Если во время паузы контакты пневмореле замкнутся, то котел продолжит работу... по кругу.

Re: Ecofour 24F гаснет горелка

Добавлено: 15 дек 2012, 13:40
Bahus
BAXI-Ural писал(а):Е03 в "турбокотлах" - самосбрасываемая ошибка.
Надо же - не знал. Век живи...

Re: Ecofour 24F гаснет горелка

Добавлено: 17 дек 2012, 05:02
Vladislav
Здравствуйте. У моего котла BAXI MAINFOUR 240F выставлена температура на отопление 70гр он включается на 10 сек и отключается при этом температуру показывает 60гр и стоит гдето мин через 5 опять включается на 10сек и отключается итд. на горячее водоснабжение стоит 35гр включаешь кран он ее греет максимально и отключается потом снова включается при этом вода то прохладная то очень горячая. В чем причина?