Страница 1 из 1

BAXI Luna DUO-TEC 33

Добавлено: 29 апр 2013, 08:42
firsida
Существуют ли котлы BAXI Luna DUO-TEC 33 с открытой камерой сгорания?
Из руководства по эксплуатации видно, что дымоход у него коаксиальный, а клиент утверждает, что этот котел с открытой камерой сгорания и хочет установить его в котельной в цокольном этаже где уже стоит один напольный котел BAXI Luna и один на твердом топливе, а дымовой канал один.

Re: BAXI Luna DUO-TEC 33

Добавлено: 29 апр 2013, 08:53
RADAR
firsida писал(а):Существуют ли котлы BAXI Luna DUO-TEC 33 с открытой камерой сгорания?
Из руководства по эксплуатации видно, что дымоход у него коаксиальный, а клиент утверждает, что этот котел с открытой камерой сгорания и хочет установить его в котельной в цокольном этаже где уже стоит один напольный котел BAXI Luna и один на твердом топливе, а дымовой канал один.
а в чем проблема то?

Re: BAXI Luna DUO-TEC 33

Добавлено: 29 апр 2013, 09:08
BAXI-Ural
firsida писал(а):Существуют ли котлы BAXI Luna DUO-TEC 33 с открытой камерой сгорания?
Со всей ответственностью заявляю: "СУЩЕСТВУЮТ"!!! :mrgreen:

Re: BAXI Luna DUO-TEC 33

Добавлено: 29 апр 2013, 11:34
firsida
не могу найти руководство по эксплуатации к этим котлам с открытой камерой сгорания.
Проблема такая-один дымовой канал не может использоваться для котла с открытой камерой сгорания и для котла с закрытой камерой.
Клиент дал мне копию руководства где нет ни одного слова про открытую камеру, а в технических характеристиках указываются коаксиальные трубы :?

Re: BAXI Luna DUO-TEC 33

Добавлено: 29 апр 2013, 11:59
BAXI-Ural
У любого котла с закрытой камерой сгорания камеру сгорания можно "открыть", и получится котел .... с "открытой камерой сгорания" :shock: Вот такие чудеса! :roll:
Тоже и с "коаксиальной трубой". Это все лишь наиболее распространненая возможность дымоотвода и воздухоподачи. Но никто не запрещеет вам и альтернативные способы: дымоотвод и воздухоподачу по раздельным трубам; дымоудаление по одинарной трубе,- воздухоподача из помещенияя котельной; в конце концов, использовать коаксиальную трубу только для дымоудаления, а воздухозабор делать таки из котельной....
На Ваш выбор :)
firsida писал(а):Проблема такая-один дымовой канал не может использоваться для котла с открытой камерой сгорания и для котла с закрытой камерой.
А при чем здесь котлы? Это у заказчика либо есть техническая возможность, либо нету. Независимо от его хотелок :mrgreen:

Re: BAXI Luna DUO-TEC 33

Добавлено: 29 апр 2013, 13:33
firsida
я предлагала раздельные трубы - дымовую в дымоход, а забор воздуха с улицы, а он спорит, что дымоудаление и забор воздуха в одну дымовую, причем обе трубы длиной до дымохода. В руководстве по эксплуатации есть схемы дымоудаления по раздельным трубам, которые поднимаются выше крыши ( я имею ввиду дымовую трубу и трубу для забора воздуха). Дымоудаление через фасад невозможно, т.к. я уже писала, что котлы находятся в цокольном этаже.
А котлы с открытой камерой можно "закрыть"?
И еще, может я не совсем ясно выражаюсь-простите, но, прошу Вас не строить из себя..., мы разные специалисты и всех тонкостей по вашим котлам я не знаю, просто прошу у Вас помощи как у специалистов именно по этим котлам. Я так понимаю, что этих котлов с открытой камерой сгорания в обычном понимании нет.
Я права?

Re: BAXI Luna DUO-TEC 33

Добавлено: 29 апр 2013, 14:02
RADAR
права..

Re: BAXI Luna DUO-TEC 33

Добавлено: 29 апр 2013, 14:19
firsida
К самим котлам замечаний нет, котлы отличные. Кстати, наше предприятие еще и сервисный центр по их обслуживанию.

Re: BAXI Luna DUO-TEC 33

Добавлено: 29 апр 2013, 14:25
firsida
Спасибо.

Re: BAXI Luna DUO-TEC 33

Добавлено: 17 май 2013, 10:36
BAXI-Ural
А еще классические дымоходы под естественную тягу практически не применимы с конденсационными котлами котлами. Дымовых газы у них меньше по объему, количиство их сильно варируется в зависимости от загрузки котла, они с низкой температурой и высокой влажностью. Возникают проблемы с недостаточной тягой, образованием конденсата в дымоходе...
Для конденсатников лучше применять индивидуальный газоплотный дымоотвод, стандартные делаются из полипропилена, вроде канализации (а в России часто и канализационные трубы). Да и дешевле это получается...

Re: BAXI Luna DUO-TEC 33

Добавлено: 20 май 2013, 21:07
firsida
Спасибо, поживем-увидим, пожарник порекомендовал клиенту использовать сущ. дымовой канал, а забор воздуха из помещения. Я пыталась им показывать рисунки с примерами устройства раздельных труб, бесполезно. По крайней мере моя совесть чиста, да и много нового и полезного узнала. Еще раз спасибо!