Имеется котел Baxi Slim 2300i, возраст 2 года. С некоторого времени обнаружилось, что в системе отопления постоянно растет давление. Когда превышает 2 атм на холодном котле, я сливаю пару литров из системы, опускается до 0.8. Через неделю снова становится 2 атм. Снова сливаю. И вот так постоянно, уже месяц.

Откуда берется этот излишек жидкости и что делать?

Вероятно из водопровода, больше-то не откуда - котел двухконтурный, контур ГВС естественно подключен к водопроводу. И видимо каким-то образом вода из водопровода попадает в контур отопления.

Насколько я понимаю, пути 2 - либо пробит теплообменник (что странно - с чего вдруг - котел не старый, теплообменник чугунный), либо перепускной кран, который для подпитки системы отопления (что тоже странно - за все время его поворачивали раза 3-4).

Может кто сталкивался с подобным и что-то посоветует?
Есть ли верный способ проверить кран и теплообменник, чтобы уже точно знать, в чем дело и что менять?..

Спасибо.

Re: Baxi Slim 2300i - растет давление в системе

Добавлено: 16 май 2013, 23:53
RADAR
кран подпитки можно проверить отключив его от точки системы отопления и посмотреть пропускает или нет...каплю даже будет видно сразу...исключив кран можно смело предполагать теплообменник бойлера и для верности перекрыть на время эксперимента ХВ на бойлер..

Re: Baxi Slim 2300i - растет давление в системе

Добавлено: 17 май 2013, 11:41
tvit
RADAR, спасибо за ответ.
Можно чуть подробнее пояснить, как отключить кран от точки системы отопления? Ну пошаговую схему действий, как для идиота. :oops:

И если дело в теплообменнике - какой бюджет готовить на замену?

Re: Baxi Slim 2300i - растет давление в системе

Добавлено: 17 май 2013, 12:32
Bahus
tvit писал(а): И если дело в теплообменнике - какой бюджет готовить на замену?
Теплообменник - не Ваш случай. Обычно в подобных случаях речь идет либо о битермических теплообменниках (пробой контуров внутри тела), либо о вторичном пластинчатом теплообменнике (пробой пластин). В Вашем же случае это змеевик БОЙЛЕРА. Очень сомневаюсь, хотя возможно.
Так что скорее не держит вентиль подпитки.
Ну а уж как его побороть - пусть Станислав пишет. :) Он начал, ему и продолжать...

Re: Baxi Slim 2300i - растет давление в системе

Добавлено: 17 май 2013, 12:40
RADAR
Bahus писал(а): Ну а уж как его побороть - пусть Станислав пишет. :) Он начал, ему и продолжать...
так а чего там премудрого? :) ..отсекаем котел от системы отопления кранами, сбрасываем с котла давление сливником на гидроблоке и откручиваем подпиточник от точки отопления...ХВ под давлением...смотрим на открученную часть подпиточника - скапливается капля или нет...если при этом уровень воды в котле по точку подпиточника и оттуда пойдет - значит змеевик(тепплообменник бойлера) течет...ну в кратце вродь так...давно не видел комби..мало их у нас и ломаются блин не часто :mrgreen: ...

Re: Baxi Slim 2300i - растет давление в системе

Добавлено: 17 май 2013, 16:30
Bahus
RADAR писал(а): так а чего там премудрого? :)
мне писать лень было :oops:

Re: Baxi Slim 2300i - растет давление в системе

Добавлено: 17 май 2013, 18:24
tvit
Огромное спасибо! Сейчас вроде становится понятнее. :) На выходных проведу испытание крана.
А если окажется, что проблема в змеевике бойлера - каков бюджет ремонта/замены?

Re: Baxi Slim 2300i - растет давление в системе

Добавлено: 17 май 2013, 18:29
RADAR
650 еврейских рублей бойлер + работа

Re: Baxi Slim 2300i - растет давление в системе

Добавлено: 17 май 2013, 18:57
tvit
:cry: а отдельно не меняется этот змеевик, только вместе с бойлером?

Re: Baxi Slim 2300i - растет давление в системе

Добавлено: 17 май 2013, 21:01
RADAR
идет деталь в сборе..78 - бойлер в сборе - 3603630