Предложили поставить для защиты от молнии Алтбатрос 500. На схеме пытался как смог изобразить. Суть такова что при запуске котла, выгорают предохранители то один то другой, то в паре. Где ошибка ткните носом? неужели китайский ресанта мешает? или обмануть и поставить Альбатрос до стабилизатора?
Re: Альбатрос 500 - почему горят предохранители?
Добавлено: 13 сен 2013, 21:10
RADAR
предохранители там стоят 3,15А..это значит, что ток этот был превышен скорее всего резко т.к. оба они выгорят только при резком скачке...отсюда мораль - либо это пусковые токи котла, НО - родной предохранитель в котле 2А если мне не изменяет память и селективность никто не отменял..НО опять же у него может быть другая характеристика...так что думаю нужно измерить рабочий ток, если он в норме - остается пусковой ток..тогда нужно поставить предохранители другие..вот в общем одна из моих версий..
Re: Альбатрос 500 - почему горят предохранители?
Добавлено: 14 сен 2013, 08:18
Olegbez
А мне думается, что Ресанта виной, попробую поставить до стабилизатора, посмотрим на результат.
Re: Альбатрос 500 - почему горят предохранители?
Добавлено: 14 сен 2013, 08:59
RADAR
так все нужно пробовать...рано или поздно найдется..

Re: Альбатрос 500 - почему горят предохранители?
Добавлено: 14 сен 2013, 13:35
Bahus
Значиться рассказываю как участник печального опыта установки и применения Альбатрос-500:
Предохранители горят когда в сети дома включают некий мощный прибор (микроволновка, кофемат и т.п.). Причем приборы могут быть заведены вообще на другой автомат (не знаю как и почему. Ну не знаю..

). Решение вставить вместо предохранителей пятаки было отклонено (Луна-3 Комфорт все-таки

).
Производители дали такую рекомендацию (я ваще офигел):
Бастион писал(а):Перегорание предохранителя может происходить при аварийном переключении на подстанции - в момент подключения на другую линию питания в сети возникает скачок напряжения.
Так же может быть индуктивный бросок в сети при использовании люминесцентных светильников (лампы дневного света) или мощных приборов с электродвигателями (дрель например) Для решения таких проблем можно доработать Альбатрос - фото доработки во вложении, нужно откусить (отломать) две детали - на фото красным.
Они как раз за такие вещи и отвечают.
Все функции защиты при этом останутся.
Нехило да?

Доработать напильником....
К слову сказать выломка транзистора и диода положительного результата не дала. Предохранители так и взрывались. Потому было решено изъять Альбатроса из сети совсем

Пару недель назад были у нас ребята с Бастиона. Они сказали лучше использовать Альбатрос-500 на Din-рейку. Там нет предохранителей и работает он по другому принципу. Правда он подороже. Пока не экспериментировали...
Вот так как-то.
И да. Логичнее его поставить ПЕРЕД стабилизатором. Так Вы и его от импульса защитите. А Ресанту выкиньте в мусорку, поставьте нормальный. Хотя у кого-то исправно работают.....
Фото от Бастиона прилагаю.
Re: Альбатрос 500 - почему горят предохранители?
Добавлено: 14 сен 2013, 17:43
RADAR
а они его заменили на другой сейчас смотрел..

в любом случае, Илья..ток течёт через котел со всеми скачками, а там 2А родные стоят...вот так..

Re: Альбатрос 500 - почему горят предохранители?
Добавлено: 15 сен 2013, 01:23
Bahus
RADAR писал(а):а они его заменили на другой сейчас смотрел..

в любом случае, Илья..ток течёт через котел со всеми скачками, а там 2А родные стоят...вот так..

Так в том-то и дело, что рвет входной на 3,15. А выходной там на 3 стоит вроде бы.
А сейчас да, модель другая пошла сейчас...
Re: Альбатрос 500 - почему горят предохранители?
Добавлено: 15 сен 2013, 21:36
BAXI-Ural
Bahus писал(а):А сейчас да, модель другая пошла сейчас...
"Альбатрос 220/500 АС" чисто умозрительно - годный девайс
А вот УЗИП 1 и 2 класса на вводе никто не отменял (ПУЭ п.7.1.22)

Re: Альбатрос 500 - почему горят предохранители?
Добавлено: 15 сен 2013, 22:13
RADAR
Ярослав, тестировались ли у вас такие устройства? если да, то какие конкретно и какие дали результаты?...может какие рекомендации опять же..?
Re: Альбатрос 500 - почему горят предохранители?
Добавлено: 16 сен 2013, 11:11
BAXI-Ural
Лаборатории электроизмерительной у нас нет, - тестировать на каких-то предельных режимах мы не можем.
Да, ставили. Да, работает. Совершенно определенно с ними безопаснее, чем без них.
Вообще, каноничным схемам УЗИП наиболее соответствует "младшая" модель "Альбатрос 220/500 АС", остальные - это реле напряжения с элементами УЗИП

Re: Альбатрос 500 - почему горят предохранители?
Добавлено: 16 сен 2013, 12:48
RADAR
от я так и знал

...но "Альбатрос 220/500 АС" вроде по иерархии УЗИП считается третьим рубежом..

Re: Альбатрос 500 - почему горят предохранители?
Добавлено: 17 сен 2013, 22:28
Olegbez
Риторический вопрос возникает, почему конечный пользователь должен доробатывать готовый продукт, или уже так повелось у нас что выпускают "полуфабрикаты" а пользователь потом должен дошарить и откусить лишние элементы и допоять необходимые, завтра поставлю эту чудо-плату до стаба посмотрим на результат. Честно когда плату эту увидел в продаже, вспомнился фильм Терминатор 2, когда они штурмовали Скайнет и похищали плату, точь в точь такая же была, блин.

Re: Альбатрос 500 - почему горят предохранители?
Добавлено: 17 сен 2013, 22:44
RADAR
этот бастион периодически выпускает такие полуфабрикаты...
Re: Альбатрос 500 - почему горят предохранители?
Добавлено: 18 сен 2013, 18:16
Bahus
RADAR писал(а):этот бастион периодически выпускает такие полуфабрикаты...
У них, кстати, есть эта модификация уже в распредкоробке установленная. Правда мы тоже всегда "голые" получали.
Re: Альбатрос 500 - почему горят предохранители?
Добавлено: 18 сен 2013, 19:06
Anatolii
у кого какие отзывы о работе теплоком GF с гальванической развязкой..действенная вещь на мейнфуре работает без земли ?
Re: Альбатрос 500 - почему горят предохранители?
Добавлено: 18 сен 2013, 22:38
RADAR
работает...чудо случается

..я их успешно продаю, когда приезжаю и не открывая котел - пропадает ошибка Е01...и доказывать уже ничего не нужно..

Re: Альбатрос 500 - почему горят предохранители?
Добавлено: 28 сен 2013, 20:39
Рустам
Anatolii писал(а):у кого какие отзывы о работе теплоком GF с гальванической развязкой..действенная вещь на мейнфуре работает без земли ?
Лично у меня с котлом слим 1400 ,GF не работает,только я включаю котел перегорает предохранитель на GF.Пробовал по всякому включать ничего не помогает, может сам прибор бракованный попался.
Re: Альбатрос 500 - почему горят предохранители?
Добавлено: 03 окт 2013, 18:57
RADAR
подниму темку - может кому пригодится инфа..сам сегодня наблюдал историю такую с котлом газлюкс...хотя без разницы какой котел будет..
Re: Альбатрос 500 - почему горят предохранители?
Добавлено: 22 окт 2013, 19:23
garry
Лучше бастиона продукцию пока не встречал, есть куча надаренной продукции от них -все проверяли, работает все исправно, конечно браки всегда были есть и будут, жалко лишь одно - GF теперь в пластиковом корпусе идет.