Страница 1 из 1
проблема при запуске Nuvola-3 Comfort 240Fi
Добавлено: 20 ноя 2013, 20:21
Vit_l
Не смогли сегодня запустить СО. Сервисный инженер не определил причину. Нет циркуляции труба на выходе холодная. На обратке немного прогревается на 0.5 метра. Сказал что проблема в системе отопления. От котла выход и вход 32 ПП с тройником.Одно ответвление на гребенку теплого пола, одно на гребенку 3-х веток батарей отопления. Не знаю на что и думать. Котел включали только на отопление, холодную воду не подавали в него может в этом дело. Сервисмен сказал что с трехходовым клапаном все нормально. Может у кого в практике бывали такие случаи подскажите.
Re: проблема при запуске Nuvola-3 Comfort 240Fi
Добавлено: 20 ноя 2013, 20:41
RADAR
в практике и не такое было..спектр причин море..смысла все писать нет..подробнее опишите ..
Re: проблема при запуске Nuvola-3 Comfort 240Fi
Добавлено: 20 ноя 2013, 20:58
Vit_l
По СО . На первом этаже теплые полы 5 веток по 50-70 метров в сумме около 300 метров. На первом этаже 2 ветки . На одной 2 радиатора на второй 5 Керми с нижним подключением. На втором этаже только 5 радиаторов . Система на ПП двутрубная начало ПП 25 далее от середиы где-то и к радиаторам ПП 20 продувалась легко. Общий объём 130 литров. От котла ПП 32 с тройниками до гребенок одна с расходомерами на ТП (5 веток) и одна на 3 ветки для батарей овентроповские. Фото давления в котле прилагаю.
Re: проблема при запуске Nuvola-3 Comfort 240Fi
Добавлено: 20 ноя 2013, 21:49
Vit_l
По отдельности перекрывал каждую ветку, не идёт не на коллектор теплого пола не на коллектор батарей если перекрываю обе ветки через некоторое время вылетает ошибка 25F отсутствует циркуляция.
Когда отсоединял кран подачи при открытии его жидкость не текла, котел был выключен так должно быть или нет?
Re: проблема при запуске Nuvola-3 Comfort 240Fi
Добавлено: 20 ноя 2013, 22:13
RADAR
воздух из насоса выпускали?
Re: проблема при запуске Nuvola-3 Comfort 240Fi
Добавлено: 20 ноя 2013, 23:40
Bahus
Vit_l писал(а):По отдельности перекрывал каждую ветку, не идёт не на коллектор теплого пола не на коллектор батарей если перекрываю обе ветки через некоторое время вылетает ошибка 25F отсутствует циркуляция.
Когда отсоединял кран подачи при открытии его жидкость не текла, котел был выключен так должно быть или нет?
Открутите винт спереди насоса, прокрутите отверткой вал. Подозреваю, что у Вас тупо ротор насоса в клине....
Аккуратнее, воды немного выйдет. тряпку подложите.
Re: проблема при запуске Nuvola-3 Comfort 240Fi
Добавлено: 21 ноя 2013, 00:29
RADAR
вряд-ли ротор в клине - там дифреле насоса даст отбой по 12Е..а вот воздух может быть и даже дифреле может отработать как надо с небольшой пробкой воздушной..
Re: проблема при запуске Nuvola-3 Comfort 240Fi
Добавлено: 21 ноя 2013, 05:55
yurgin_777
Vit_l писал(а):Не смогли сегодня запустить СО... холодную воду не подавали в него может в этом дело...
У меня тоже с первого раза не запустили, пока не выгнали воздух из бойлера ГВС.
Запустите систему ГВС, видимо у этого котла у ГВС приоритет.
Re: проблема при запуске Nuvola-3 Comfort 240Fi
Добавлено: 21 ноя 2013, 08:13
Vit_l
Воздух из насоса сервисмен сгонял. При выключенном котле действительно из подачи не должна идти ОЖ. А то сервисмен говорит что у Вас с краном на подаче проблемы хотя я вчера его внизу откручивал он работает. Не хочется запускать в котел воду, разбора не будет боюсь затухнет.
Re: проблема при запуске Nuvola-3 Comfort 240Fi
Добавлено: 21 ноя 2013, 09:50
RADAR
про ГВС не сказал, но по умолчанию нужно включить только отопление как бы..
Re: проблема при запуске Nuvola-3 Comfort 240Fi
Добавлено: 21 ноя 2013, 10:49
Vit_l
ГВС не запущен установлен режим "Только отопление " на дисплее батареи светятся, значка краник нет. В принципе может же котел только на отопление работать без подвода холодной воды?
Re: проблема при запуске Nuvola-3 Comfort 240Fi
Добавлено: 21 ноя 2013, 11:32
Bahus
RADAR писал(а):вряд-ли ротор в клине - там дифреле насоса даст отбой по 12Е..а вот воздух может быть и даже дифреле может отработать как надо с небольшой пробкой воздушной..
Как-то упустил из вида, что это Нувола

Re: проблема при запуске Nuvola-3 Comfort 240Fi
Добавлено: 21 ноя 2013, 12:35
AlexRZN
Уважаемый, а вы случаем не перепутали подачу с обраткой??? "ведь это НУВОЛА"

Re: проблема при запуске Nuvola-3 Comfort 240Fi
Добавлено: 21 ноя 2013, 13:07
Vit_l
Насос же в котле стоит на обратке? У меня на обратке сегодня вечером сделаю фото и всей системы и выложу
Re: проблема при запуске Nuvola-3 Comfort 240Fi
Добавлено: 21 ноя 2013, 13:11
AlexRZN
да, на обратке, но на сколько мне помнится, подача у нее (у НУВОЛЫ) - самая правая труба!! были такие случаи (когда коекакеры неправильно подключают СО)...насосы с СО и котловой направлены друг на друга и соревнуются кто мощнее

, от того и не греет ничего.
Re: проблема при запуске Nuvola-3 Comfort 240Fi
Добавлено: 21 ноя 2013, 19:04
garry
1: выход горячей бытовой воды G 1/2
2: вход холодной воды G 1/2
3: возврат из системы отопления G 3/4
4: подача в систему отопления G 3/4
5: подача газа G 3/4
Трубы с лева направо, чую коекакер ошибся и подключил неправильно подачу и обратку. Лучше проверить.
Re: проблема при запуске Nuvola-3 Comfort 240Fi
Добавлено: 21 ноя 2013, 19:08
RADAR
не думаю, что перепутано..будем верить в людей..потому, что просится обратку в газ подключить, но котел греется по описанию..
Re: проблема при запуске Nuvola-3 Comfort 240Fi
Добавлено: 21 ноя 2013, 19:15
garry
А пауры не приходилось запускать где подачу как на слиме вверху делали? А майнфоры с признаком нет горячей воды, под котлом вход холодной воды перекрываешь, окручиваешь датчик протока, а там 3 очка давит, потому, что вход с выходом перепутали? Даже больше того скажу, на нуволе если перепутать вход холодной воды с выходом горячей, работать даже будет, но клиент будет матюкать Baxi, а не монтажника, потому что Baxi за 70 рублей не льет горячую воду.
Re: проблема при запуске Nuvola-3 Comfort 240Fi
Добавлено: 21 ноя 2013, 20:23
RADAR
да всё приходилось..но это единичные случаи..и причем даже опытные монтажники косячат...
Re: проблема при запуске Nuvola-3 Comfort 240Fi
Добавлено: 22 ноя 2013, 09:01
Vit_l
Стыдно признаться забыл в подаче резиновую заглушку которая идет с котлом. Спасибо всем за участие.
Re: проблема при запуске Nuvola-3 Comfort 240Fi
Добавлено: 22 ноя 2013, 10:29
AlexRZN
Re: проблема при запуске Nuvola-3 Comfort 240Fi
Добавлено: 22 ноя 2013, 14:14
RADAR
вот так иногда всё просто и заканчивается..