Страница 1 из 2
Slim 1300iN свист форсунок
Добавлено: 26 ноя 2013, 14:00
ivp1312
Котел Baxi Slim 1300iN в режиме электронной модуляции пламени издает такой свист, что слышно из любого угла дома при закрытой двери котельной. При перекрытии во время работы любой из форсунок (думал какая-то одна свистит) пальцем свист прекращается. Что делать? Встречалось ли такое у кого?
Re: Slim 1300iN свист форсунок
Добавлено: 26 ноя 2013, 14:02
RADAR
да конечно случалось...увеличить давление минимума на клапане до исчезновения свиста..
Re: Slim 1300iN свист форсунок
Добавлено: 26 ноя 2013, 14:17
ivp1312
это можно сделать самому или должен делать сервис?
Re: Slim 1300iN свист форсунок
Добавлено: 26 ноя 2013, 17:08
RADAR
ivp1312 писал(а):это должен делать сервис
Re: Slim 1300iN свист форсунок
Добавлено: 26 ноя 2013, 18:26
Bahus
На настеннике недавно подобное было. Максимум маленько уронить пришлось...
Но в любом случае - настройка клапана. Это к сервисникам...
Re: Slim 1300iN свист форсунок
Добавлено: 26 ноя 2013, 22:36
Сервис
А фаску снять на соплах не судьба или религия не позволяет...
Re: Slim 1300iN свист форсунок
Добавлено: 26 ноя 2013, 22:46
RADAR
религия..в лице производителя..некорректное действие..колхоз не иначе со всеми вытекающими..
Re: Slim 1300iN свист форсунок
Добавлено: 26 ноя 2013, 23:20
sergey 73
RADAR писал(а):религия..в лице производителя..некорректное действие..колхоз не иначе со всеми вытекающими..
А уменьшение максимума, не колхоз?

АднАзначА котёл поменять

Re: Slim 1300iN свист форсунок
Добавлено: 26 ноя 2013, 23:21
RADAR
нет..не колхоз..всё в пределах технических характеристик.. не стоит колхозить на газовом тракте котла без добра производителя...мало вам 410го постановления?..
Re: Slim 1300iN свист форсунок
Добавлено: 27 ноя 2013, 09:02
ivp1312
Водолей-Сервис писал(а):А фаску снять на соплах не судьба или религия не позволяет...
Получается как в анекдоте: "остальное доработать напильником"
Re: Slim 1300iN свист форсунок
Добавлено: 27 ноя 2013, 11:11
ivp1312
Водолей-Сервис писал(а):А фаску снять на соплах не судьба или религия не позволяет...
Я так понимаю, надо снять форсунки и спилить фаску? Если котел находится на гарантийном обслуживании, может ли этим заняться хозяин котла, или опять же должен делать сервис?
Re: Slim 1300iN свист форсунок
Добавлено: 27 ноя 2013, 13:59
Bahus
ivp1312 писал(а):Я так понимаю, надо снять форсунки и спилить фаску? Если котел находится на гарантийном обслуживании, может ли этим заняться хозяин котла, или опять же должен делать сервис?
Если котел на техобслуживании стоит, тем более гарантийном - чего Вы загоняетесь то? Звоните им - пусть приезжают - решают задачу, благо она не фонтан какая заковыристая.
Re: Slim 1300iN свист форсунок
Добавлено: 29 ноя 2013, 10:43
ivp1312
Bahus писал(а):благо она не фонтан какая заковыристая.
В сервисе сказали, что надо покупать новые форсунки, а это в районе 1 рубля. Вот и задача не фонтан какая заковыристая, купи котел, потом докупай форсунки.
Re: Slim 1300iN свист форсунок
Добавлено: 29 ноя 2013, 10:49
Bahus
ivp1312 писал(а):Bahus писал(а):благо она не фонтан какая заковыристая.
В сервисе сказали, что надо покупать новые форсунки, а это в районе 1 рубля. Вот и задача не фонтан какая заковыристая, купи котел, потом докупай форсунки.
Если котел гарантийный и проблема в форсунках - так пусть меняют по гарантии. Причем тут покупать-то?
Re: Slim 1300iN свист форсунок
Добавлено: 29 ноя 2013, 18:24
RADAR
совершенно верно, если котел на гарантии и проблема решится заменой форсунок - то это должно быть бесплатно

Re: Slim 1300iN свист форсунок
Добавлено: 23 дек 2013, 15:02
Alex_73
Хочу еще раз поднять этот вопрос.
Прошу разъяснений представительства по поводу свиста форсунок при минимальной модуляции у котлов серии 1.300iN. В моем случае для прекращения свиста достаточно приложить палец сбоку к форсунке, не перекрывая газ, а только меняя поток воздуха возле форсунки. Котел новый, проблема возникла сразу после запуска.
Насколько я понимаю проблема всеобщая. Поднимать минимальное давление неспортивный выход.
Re: Slim 1300iN свист форсунок
Добавлено: 23 дек 2013, 20:36
Сервис
Re: Slim 1300iN свист форсунок
Добавлено: 23 дек 2013, 21:41
GAZCONEC
Свистят все слимы. Но есть вопрос , что скажет производитель про фаску? Может быть не правильная ижекция будет с фасочкой.
Re: Slim 1300iN свист форсунок
Добавлено: 24 дек 2013, 01:26
garry
Слимы не все свистят, не надо ля-ля, мне кажется дело действительно в фаске или типа того.
Re: Slim 1300iN свист форсунок
Добавлено: 24 дек 2013, 05:43
GAZCONEC
ОК Garry не все . А все 1.230 - 1.300 IN и 2.230 - 2.300 IN. Диаметр форсунок у них 3.15 и 3.5. И давление минимальное 5 мбар. Причина где-то здесь.
Re: Slim 1300iN свист форсунок
Добавлено: 24 дек 2013, 06:22
GAZCONEC
Чистой воды КОРРЕЛЯЦИЯ . Как говорил уважаемый Ярослав Анатольевич.
Re: Slim 1300iN свист форсунок
Добавлено: 24 дек 2013, 12:22
RADAR
на моей памяти - так и не озвучена была официальная версия здесь..а темка не первая точно..
Re: Slim 1300iN свист форсунок
Добавлено: 24 дек 2013, 13:27
BAXI-Ural
Свист форсунок - трудноучитываемый и нестабильный аэродинамический эффект. Может быть, а может и не быть.
Подрезка кромок (снятие фаски) - старинный способ избавиться от воюще-рычащих водопроводных кранов.
Природа эффекта одна и таже - возникновение на кромке отверстия устойчивого вихря (колебательного процесса) при дросселирование газа или жидкости. Фаской мы разрушаем этот вихрь, но ... не всегда...
Re: Slim 1300iN свист форсунок
Добавлено: 24 дек 2013, 14:14
Alex_73
Могу предложить для исследований отчетливый, абсолютно стабильный эффект свиста на моем котле (1.300 iN). При малом уровне модуляции присутствует постоянно.
Предлагаю отметится всем, у кого есть такой эффект на аналогичных котлах. Поделится опытом избавления.
А также интересно, есть ли аналогичные котлы (Baxi 1.230-1.300, 2.230-2.300 n(iN)) у которых описанный эффект не наблюдался.
Re: Slim 1300iN свист форсунок
Добавлено: 24 дек 2013, 18:42
garry
У бабки в деревне стоит 1.230 iN свистит когда модулируется с минимума до максимума на каком-то определенном значении, типа шшшшшсьсьсьсьсшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшш
минимум...............................................................максимум
Re: Slim 1300iN свист форсунок
Добавлено: 24 дек 2013, 20:32
RADAR
везде поднимаю давление минимума на 1мбар и всё..
Re: Slim 1300iN свист форсунок
Добавлено: 09 янв 2014, 14:38
Alex_73
Докладываю.
За время новогодних каникул свист побежден. Первым шагом было снятие фаски. Не помогло, субъективно свист стал громче.
Избавиться от свиста помогла проволочка (от UTP-5 без изоляции), вставленная в форсунку. Проволочка очень тонкая, на пропускную способность форсунки практически не влияет, но портит ламинарность потока газа, что в является причиной свиста. Проволочка согнута в форме буквы "Т", верхняя перекладинка находится внутри форсунки и не дает ей выскочить под напором газа.
На данный момент котел отработал с проволочкой 8 дней. Нареканий нет.
Re: Slim 1300iN свист форсунок
Добавлено: 09 янв 2014, 15:08
Bahus
Ну Русь-Матушка
Никогда нас не победят....
Re: Slim 1300iN свист форсунок
Добавлено: 09 янв 2014, 15:13
RADAR
это точно..сами себя уничтожим..

Re: Slim 1300iN свист форсунок
Добавлено: 10 янв 2014, 10:03
Alex_73
Bahus писал(а):Ну Русь-Матушка
Никогда нас не победят....
Сарказм - это хорошо! Это здорово!
А есть ли ОФИЦИАЛЬНОЕ решение от официального представителя, например, от АСП компании BAXI в г. Пенза, Компания Санфорт, свиста форсунок?