Страница 1 из 1

Подключение циркуляционных насосов

Добавлено: 29 ноя 2013, 23:04
R4II
Котел SLIM i-in 149. Монтажники котла заявили, что циркуляционные насосы в контурах отопления подключить через комнатный термостат(SIEMENS) без привязки к котлу согласно схемы № 9(стр. 16 паспорта). Правильно ли это подключение?

Re: Подключение циркуляционных насосов

Добавлено: 29 ноя 2013, 23:38
RADAR
схема №9 с привязкой..может поточнее :?:

Re: Подключение циркуляционных насосов

Добавлено: 30 ноя 2013, 23:16
R4II
Вот часть схемы из паспорта на Slim i-in 149

Re: Подключение циркуляционных насосов

Добавлено: 30 ноя 2013, 23:17
RADAR
не полностью виден комментарий на схеме..схема работоспособна в правильном режиме только в этом виде..если исключить управление котлом, то может сложиться ситуация при которой котел уйдет в перегрев..

Re: Подключение циркуляционных насосов

Добавлено: 01 дек 2013, 08:30
R4II
OK. Спасибо !