Не работает погодозависимая автоматика Luna 3 Comfort HT 280
Добавлено: 18 дек 2013, 12:01
Добрый день.
Имеется у меня в хозяйстве котел Baxi Luna 3 Comfort HT 280
подсоединена к нему выносная панель AVS 77, а так же подключен датчик уличной температуры Q34
подключение прпоизведено согласно инструкции на колодке М1 на клеймах 1-2 перемычка отсутсвует панель и датчик температуры подсоединён на колодке М2
с помощью панели AVS 77 на котле установлены параметры (а точнее заводские не венялись)
Ambon = 1, Rmod = 1, пареметр 555.4 = 0
Котел в этом режиме работает только по температуре жидкости в системе отопления, греет до установленой параметром CH SL, на температуру установленую кнопками +/-(для отопления) не реагирует.
Далее я пробывал устанавливать параметры Ambon = 0, Rmod = 0, кнопками +/- начанала устанвливаться комфортная температрура, на экране AVS 77 показывалась температура воды в системе, но котёл по прежнему продолжает работать по установленой температуре параметром CH SL.
При переводе параметра 555.4 = 1, котел вообще перестаёт нагревать воду в системе отопления, какую бы температуру на панели не выстовлял.
В качестве эксперемента я отключил датчик уличной тепературы, но ситуация в работе котла не изменилась, так же работает по температувре установленой жидкости.
Прочитав тут в одной из тем что между между клеймами 1-2 колодки М1 (для термостата) необходимо поставить перемычку, сделал это, и котёл сразу же стал греть теплоноситель игнарируя параметр CH SL до максимальной температуры, вообще не выключаясь, попытка изменения кривой K REG и параметров Ambon, Rmod, а так же изменение температуры кнопками +/- панели не к каким изменениям не привели.
Подскажите пожалуста всё таки, как должна работать автоматика и какие для этого должны быть произведены настройки?
Имеется у меня в хозяйстве котел Baxi Luna 3 Comfort HT 280
подсоединена к нему выносная панель AVS 77, а так же подключен датчик уличной температуры Q34
подключение прпоизведено согласно инструкции на колодке М1 на клеймах 1-2 перемычка отсутсвует панель и датчик температуры подсоединён на колодке М2
с помощью панели AVS 77 на котле установлены параметры (а точнее заводские не венялись)
Ambon = 1, Rmod = 1, пареметр 555.4 = 0
Котел в этом режиме работает только по температуре жидкости в системе отопления, греет до установленой параметром CH SL, на температуру установленую кнопками +/-(для отопления) не реагирует.
Далее я пробывал устанавливать параметры Ambon = 0, Rmod = 0, кнопками +/- начанала устанвливаться комфортная температрура, на экране AVS 77 показывалась температура воды в системе, но котёл по прежнему продолжает работать по установленой температуре параметром CH SL.
При переводе параметра 555.4 = 1, котел вообще перестаёт нагревать воду в системе отопления, какую бы температуру на панели не выстовлял.
В качестве эксперемента я отключил датчик уличной тепературы, но ситуация в работе котла не изменилась, так же работает по температувре установленой жидкости.
Прочитав тут в одной из тем что между между клеймами 1-2 колодки М1 (для термостата) необходимо поставить перемычку, сделал это, и котёл сразу же стал греть теплоноситель игнарируя параметр CH SL до максимальной температуры, вообще не выключаясь, попытка изменения кривой K REG и параметров Ambon, Rmod, а так же изменение температуры кнопками +/- панели не к каким изменениям не привели.
Подскажите пожалуста всё таки, как должна работать автоматика и какие для этого должны быть произведены настройки?