Страница 1 из 1

Baxi Slim 1.490IN кипятит антифриз!

Добавлено: 17 фев 2014, 15:52
ЮраК
Котел периодически нагревает до максимального значения антифриз и гоняет по контуру! Может дурить полчаса-час запросто. Читал, что это функция обеззараживания, но не каждый же день?! Возможно, на это врмя должны отключаться встроенные моторы, но у меня постоянно работают еще и внешние. Помогите, что делать?

Re: Baxi Slim 1.490IN кипятит антифриз!

Добавлено: 17 фев 2014, 15:56
GAZCONEC
Кипятит когда работает на нагрев ГВС ?

Re: Baxi Slim 1.490IN кипятит антифриз!

Добавлено: 17 фев 2014, 15:58
ЮраК
не на ГВС, на отопление. всегда, когда захочет, батареи огненные становятся

Re: Baxi Slim 1.490IN кипятит антифриз!

Добавлено: 17 фев 2014, 16:02
GAZCONEC
На панели котла горит батарея, так ? Обеззараживание идет только питьевой воды, вы не верно поняли инструкцию.

Re: Baxi Slim 1.490IN кипятит антифриз!

Добавлено: 17 фев 2014, 16:20
ЮраК
ну так что делать то?

Re: Baxi Slim 1.490IN кипятит антифриз!

Добавлено: 17 фев 2014, 18:33
RADAR
а просто всё - вызвать мастера..мы гадать на кофейной гуще не будем..либо подробно описать гидравлическую схему, схему всех :!: эл.подключений котла, давления газа в динамике на грелке на всех режимах работы..и подробно процесс "кипячения" с описанием всех индикаторов..

Re: Baxi Slim 1.490IN кипятит антифриз!

Добавлено: 18 фев 2014, 13:25
Serg 69
Если котёл работает по комнатному регулятору, то это норма (в этом режиме котёл нагревает помещение при максимальной температуре теплоносителя), если по температуре теплоносителя, то скорее всего надо менять датчик температуры.