Страница 1 из 1

присоединени насоса теплого пола

Добавлено: 28 фев 2014, 21:04
stikke
Хочу привязать работу котла к теплому водяному полу. Котел ЭКОфор 24ф. у меня установлен комнатный термостат, хочу к нему последовательно запитать насос водяного теплого пола.
Можно ли так сделать? не будет ли каких осложнений на котел?

Re: присоединени насоса теплого пола

Добавлено: 28 фев 2014, 21:19
RADAR
работу насоса ТП нужно синхронизировать с работой насоса на отопление..

Re: присоединени насоса теплого пола

Добавлено: 28 фев 2014, 21:21
stikke
А есть куда подключить контактами к насосу по схеме?

Re: присоединени насоса теплого пола

Добавлено: 28 фев 2014, 21:28
RADAR
нет..

Re: присоединени насоса теплого пола

Добавлено: 28 фев 2014, 21:33
Kopos
Дерзайте инет. Есть куча разных схем .
Выберите и выкладывайте, а потом будем обсуждать.

Re: присоединени насоса теплого пола

Добавлено: 28 фев 2014, 21:36
RADAR
добавлю еще золотых слов..схему сюда существующую гидравлическую обвязки всего вашего безобразия..будем критиковать.. :)

Re: присоединени насоса теплого пола

Добавлено: 28 фев 2014, 21:40
kgip
RADAR писал(а):работу насоса ТП нужно синхронизировать с работой насоса на отопление..
зачем?

Re: присоединени насоса теплого пола

Добавлено: 28 фев 2014, 21:57
stikke
kgip писал(а):
RADAR писал(а):работу насоса ТП нужно синхронизировать с работой насоса на отопление..
зачем?
щас весна у меня котел включается только вечером и ночью а днем не работает а в это время насос гоняет почем считаю зря. хотя кто то говорил чтобы равномерно все было прогрето. у меня есть тамбур который не утеплен там температура держится всю зиму 8 градусов вот из-за этого считаю что теплый пол остывает.
а еще слышал что у нас хотят в эксперементальном порядке в республике ввести закон о потребление электроэнргии где на человека выделяется 150 квт в месяц остальное в по повышенной цене. Таким образом хочу не хочу надо думать об экономии.

Re: присоединени насоса теплого пола

Добавлено: 28 фев 2014, 22:00
kgip
насос работает не почем зря а согласно проектному решению. а если нету проекта что вы хотите здесь услышать?

Re: присоединени насоса теплого пола

Добавлено: 28 фев 2014, 22:06
RADAR
если дело в экономии эл.энергии - поставьте таймер на насос и определите время, которое вас устроит по киловаттам..

Re: присоединени насоса теплого пола

Добавлено: 28 фев 2014, 22:09
stikke
kgip писал(а):насос работает не почем зря а согласно проектному решению. а если нету проекта что вы хотите здесь услышать?
КАКОЕ ПРОЕКТНОе РЕШЕНИЕ ВЫ О ЧЕМ!!!
я всего лишь хочу понять как запаралелить работу котла с насосам отдельного водяного контра. у меня есть масса пару вариантов. но пака нет визио нарисую в понедельник думал у кого уже есть готовые решения.

Re: присоединени насоса теплого пола

Добавлено: 28 фев 2014, 22:11
RADAR
мы думали вопрос про правильность, а не про экономию.. :) осложнения одно..экономия - другое..

Re: присоединени насоса теплого пола

Добавлено: 28 фев 2014, 22:13
stikke
мне важно чтобы включился котел и тут же включился ц. насос теплого пола . а потом но оборот.

Re: присоединени насоса теплого пола

Добавлено: 28 фев 2014, 22:16
RADAR
циркуляционный насос котла работает постоянно, кроме режима работы по комнатному термостату..как уже здесь были советы - завязать комнатный термостат на промежуточное реле и контакты реле использовать и для котла и для насоса ТП..можно..ну а таймер точно по вашему хотению снизит энергопотребление насосом ТП..

Re: присоединени насоса теплого пола

Добавлено: 28 фев 2014, 22:18
stikke
на самом деле капитальные затраты не когда ни считаются затратами когда это идет во благо улучшения или уменьшения затрат.
в на самом деле хочу попробовать такой вариант пусть даже при этом может оказаться на оборот(хуже).

Re: присоединени насоса теплого пола

Добавлено: 28 фев 2014, 22:19
stikke
RADAR писал(а):циркуляционный насос котла работает постоянно, кроме режима работы по комнатному термостату..как уже здесь были советы - завязать комнатный термостат на промежуточное реле и контакты реле использовать и для котла и для насоса ТП..можно..ну а таймер точно по вашему хотению снизит энергопотребление насосом ТП..
таимером не смогу угадать работу котла.

Re: присоединени насоса теплого пола

Добавлено: 28 фев 2014, 22:25
stikke
на завтра приготовил схему с реле такую
так как у меня и батареии и ТП .
купил реле температуры который отрубает контакт после 30 градусов. после него ставлю обратное реле которое видит что контакты разомкнуты свыше 30 градусовон замыкат в связи с эти срабатывает насос теплого пола
вот реле РЭК78/3

Re: присоединени насоса теплого пола

Добавлено: 28 фев 2014, 22:28
RADAR
ну вот проектное решение таки появляется.. :) ..так накидать его надо от руки и сюда..покритикуем.. ;)

Re: присоединени насоса теплого пола

Добавлено: 01 мар 2014, 11:52
Serg 69
Может проще перевести котёл в режим тёплого пола?! при этом ни каких дополнительных насосов, реле, ит.д. не нужно.для полного ответа мало исходных данных:
- регион проживания?
- отапливаемая площадь?
- вид системы отопления?
- площадь тёплого пола?.
В общем чтобы что то спросить нужно хотя бы не много подготовить вопрос. :?: :P

Re: присоединени насоса теплого пола

Добавлено: 02 мар 2014, 08:44
stikke
Serg 69 писал(а):Может проще перевести котёл в режим тёплого пола?! при этом ни каких дополнительных насосов, реле, ит.д. не нужно.для полного ответа мало исходных данных:
- регион проживания?
- отапливаемая площадь?
- вид системы отопления?
- площадь тёплого пола?.
В общем чтобы что то спросить нужно хотя бы не много подготовить вопрос. :?: :P
удмуртия
65кв
смешенное
45кв, в одну комнату не хватило денег

Re: присоединени насоса теплого пола

Добавлено: 02 мар 2014, 08:48
stikke
подготовил две схемы, очень хочется сделать по первому варианту.
только вот почему то залить не могу

Re: присоединени насоса теплого пола

Добавлено: 02 мар 2014, 09:52
RADAR
первый вариант будет лучше, но реле следует запитать от розетки через термостат, а его контактами управлять и насосом ТП и другой парой управлять котлом..

Re: присоединени насоса теплого пола

Добавлено: 12 мар 2014, 16:39
stikke
RADAR писал(а):первый вариант будет лучше, но реле следует запитать от розетки через термостат, а его контактами управлять и насосом ТП и другой парой управлять котлом..
Так и сделал, все зашибись работает.