Main 5 контур ГВС полностью забился глючит отопление

Добавлено: 06 мар 2014, 20:00
Vlad220
Купил "ошибочно" для загородного домика Main 5 осенью 2013.
Вода из скважины, подготовка через смягчитель-дозатор.
Смягчитель помогал слабо, контур ГВС "встал" уже через месяц,
далее промывки каждые 2 недели. Все своими силами так как,
сертифицированные мастера сразу заявили, что "битермику
нормальные люди не промывают". Зима морозная миновала,
мы ее пережили благословясь. После последней промывки
прошло 2 недели, ГВС аккуратно "встал". Уже привыкли,
но "самое неинтересное" с битермикой то, что при запирании
ГВС начинает глючить контур отопления. Греет произвольно до 44-45С
при выставленной 45С, должно быть +5С до 50С.
Ответ из СЦ, поменять теплообменник порядка 10 тыс руб.
Уже никакого нет желания продолжать "мучения с битермикой".
Задача дотянуть до +температур.
Выставил задержку между последовательными включениями
на 001, можно и 000.
Вопрос общего плана, можно ли как то "подсказать котлу", чтобы
он забыл про контур ГВС и честно грел контур отопления хотя бы
до +50С, чтобы держать среднюю температуру +45С.

Re: Main 5 контур ГВС полностью забился глючит отопление

Добавлено: 06 мар 2014, 20:29
RADAR
не понятно, что подразумевается под понятием "встал" и непонятна взаимосвязь контура отопления и ГВС..что значить забыть про ГВС?..если не открывать кран ГВС - котел даже и не вспомнит, что у него есть ГВС..задана 45..греет 44-45..что не так?

Re: Main 5 контур ГВС полностью забился глючит отопление

Добавлено: 06 мар 2014, 20:56
kgip
Уже привыкли,
но "самое неинтересное" с битермикой то, что при запирании
ГВС начинает глючить контур отопления. Греет произвольно до 44-45С
при выставленной 45С, должно быть +5С до 50С.

переведите пожалуста.

Re: Main 5 контур ГВС полностью забился глючит отопление

Добавлено: 06 мар 2014, 20:59
Vlad220
"встал" значит контур ГВС закальцинировался так что
не продавливается 3 атм с ресивера, открываем краны
оттуда 0. Все краны закрыли, "забыли" про ГВС.
Но котел по отоплению не держит выставляемую температуру.
В стандартном режиме средняя температура выдерживается
по графику: идет нагрев +5 град от выставленной,
задержка 3 мин, охлаждение на -2 град от выставл,
в среднем по интегралу от логарифма довольно точно
получается средняя температура.
Сейчас котел греет 42-44 независимо от того, что
выставляется. Если выставляем время задержки минуты,
то контур теплообмена постепенно охлаждается.
Выставил его на 000. Подобная картина наблюдается
каждый раз, когда забивался контур ГВС.

Re: Main 5 контур ГВС полностью забился глючит отопление

Добавлено: 06 мар 2014, 21:08
Kopos
В момент нагрева до 45 гр. зайдите в параметр А 01.Что будет показывать?
А 45-50гр.и отключение, обычное явление забитого битерма.

Re: Main 5 контур ГВС полностью забился глючит отопление

Добавлено: 06 мар 2014, 21:16
Vlad220
мощность по отоплению выставил на 40% по расчету мощность
площадь. Может мощи прибавить до заводских 55?
За всю зиму больше +50 в отоплении не выставляли,
не хотелось рисковать, а в ГВС всегда стояло +40С.
Уж и не знаю, как воспринимать это последнее чудо-техники.
Столько траблов за одну зиму я еще не видывал.
"Гениальная идею" битермики я оценил вполне.

Re: Main 5 контур ГВС полностью забился глючит отопление

Добавлено: 06 мар 2014, 21:21
Vlad220
Kopos писал(а):В момент нагрева до 45 гр. зайдите в параметр А 01.Что будет показывать?
А 45-50гр.и отключение, обычное явление забитого битерма.

в момент нагрева показывает около 70С а в самом конце "вдруг"
+98С. Закипаем? Без замены или промывки прогорит?

Re: Main 5 контур ГВС полностью забился глючит отопление

Добавлено: 06 мар 2014, 21:33
Vlad220
Kopos писал(а):В момент нагрева до 45 гр. зайдите в параметр А 01.Что будет показывать?
А 45-50гр.и отключение, обычное явление забитого битерма.
Спасибо Андрей, как будто прояснилось, "закипает" забитый контур
ГВС. Происходит это при температуре 44С в контуре отопления.
Придется молиться и уповать на небеса.
Местным сертифицированным специалистам промывать битермику
не интересно, мой братишка на вахте, а в одиночку не решусь
разбирать.

Re: Main 5 контур ГВС полностью забился глючит отопление

Добавлено: 06 мар 2014, 21:42
kgip
Уж и не знаю, как воспринимать это последнее чудо-техники.
Столько траблов за одну зиму я еще не видывал.


а причем тут котел???
тут скорее ваша проблема в воде и нарушений правил эксплуатации. Если у вас вода проблемная так решайте проблему воды.
вы же в машину вместо бензина керосин не льете.

Re: Main 5 контур ГВС полностью забился глючит отопление

Добавлено: 06 мар 2014, 21:46
RADAR
ну предположу, если снять датчик ГВС со своего места - будет и отопление..

Re: Main 5 контур ГВС полностью забился глючит отопление

Добавлено: 06 мар 2014, 21:48
Vlad220
RADAR писал(а):ну предположу, если снять датчик ГВС со своего места - будет и отопление..
идея рациональная, при этом предполагается, что мы не
расплавим теплообменник?

Re: Main 5 контур ГВС полностью забился глючит отопление

Добавлено: 06 мар 2014, 21:51
Vlad220
kgip писал(а):Уж и не знаю, как воспринимать это последнее чудо-техники.
Столько траблов за одну зиму я еще не видывал.


а причем тут котел???
тут скорее ваша проблема в воде и нарушений правил эксплуатации. Если у вас вода проблемная так решайте проблему воды.
вы же в машину вместо бензина керосин не льете.
к чему же так резко? У нас Eco 3 compact (2 контура) жил себе припеваючи
4 года пока не состарился, так чтобы в первый же сезон
я плохо спал по ночам прислушиваясь как работает наш
подопечный не было и в помине.

Re: Main 5 контур ГВС полностью забился глючит отопление

Добавлено: 06 мар 2014, 21:51
RADAR
предполагаем, что контур отопления не забит..

Re: Main 5 контур ГВС полностью забился глючит отопление

Добавлено: 06 мар 2014, 21:54
Vlad220
RADAR писал(а):предполагаем, что контур отопления не забит..
да, это подтверждала каждая предыдущая промывка

Re: Main 5 контур ГВС полностью забился глючит отопление

Добавлено: 06 мар 2014, 22:07
BAXI-Ural
Судя по всему, забита пятая, лицевая трубка контура отопления.
Это последствия применения в качестве теплоносителя неподготовленной воды...

Re: Main 5 контур ГВС полностью забился глючит отопление

Добавлено: 06 мар 2014, 22:29
Kopos
Переставьте датчик на вход хол.воды.
Теплообменник однозначно на выброс, поэтому специалисты и не взялись промывать.
Подгорит изрядно, может как-то протяните до +.

Re: Main 5 контур ГВС полностью забился глючит отопление

Добавлено: 06 мар 2014, 22:34
RADAR
BAXI-Ural писал(а):Судя по всему, забита пятая, лицевая трубка контура отопления.
Это последствия применения в качестве теплоносителя неподготовленной воды...
не взялись промывать - именно по этой причине..

Re: Main 5 контур ГВС полностью забился глючит отопление

Добавлено: 06 мар 2014, 22:36
Vlad220
Kopos писал(а):Переставьте датчик на вход хол.воды.
Теплообменник однозначно на выброс, поэтому специалисты и не взялись промывать.
Подгорит изрядно, может как-то протяните до +.
согласен, термодатчик ГВС скинул, отопление заработало
на режиме, выставил 40С.
Спасибо всем за конструктив!