Страница 1 из 2
Тонкая струйка горячей воды
Добавлено: 02 апр 2014, 22:42
Станислав
В октябре 2013 года поставили и подключили газовый котел Baxi luna 3 310 Fi. После установки все проверил отопление греет,горячая вода течет с хорошим напором как и холодная. Дом пока не жилой я там делаю ремонт. За все время до сего момента все было хорошо отопление греет, но вот сегодня я решил проверить горячую воду, а с октября я ей не пользовался может только пару раз. И вот вода течет горячая но только очень тонкой струйкой, хотя в водопроводе давление отличное. Снял фильтр в самом котле на входе холодной воды, почистил его, поставил обратно, струя чуть чуть изменилась все равно напор очень плохой. Подскажите что делать, снимать пластинчатый теплообменник ГВС чтобы почистить, и подскажите как. Неужели он так быстро забился, ведь я даже не пользовался ГВС.
Re: Тонкая струйка горячей воды
Добавлено: 02 апр 2014, 23:32
Bahus
Мысль Ваша верная по поводу фильтра. Где-то затык механический. Только осталось найти. Может в котле, а может по магистрали. Прихватить морозом нигде не могло?
Если ГВС практически не использовали - накипь вряд ли
Re: Тонкая струйка горячей воды
Добавлено: 02 апр 2014, 23:36
Bahus
Котел выявить несложно. Сначала подать воду с открученным входным патрубком, затем с открученным выходным.
Только струю как-то отвести надо
Re: Тонкая струйка горячей воды
Добавлено: 03 апр 2014, 17:29
Станислав
Снял фильтр в самом котле на входе холодной воды, почистил его, поставил обратно, струя чуть чуть изменилась все равно напор очень плохой. Меня не устраивал кран заполнения системы отопления на котле (УЖ ОЧЕНЬ НЕ УДОБНО РАСПОЛОЖЕН) и я сделал перемычку от водопровода в систему отопления так там все нормально напор отличный. Думаю что засор либо где-то на входе в котел, либо в пластинчатом теплообменнике ГВС. По инструкции чтобы его снять нужно отвернуть два винтика на 5 мм. Хочу спросить и это все, за счет них происходит герметичное соединение? что то слабовато или я не правильно понял либо ошибка в инструкции.
Re: Тонкая струйка горячей воды
Добавлено: 03 апр 2014, 17:39
RADAR
Станислав писал(а):Меня не устраивал кран заполнения системы отопления на котле (УЖ ОЧЕНЬ НЕ УДОБНО РАСПОЛОЖЕН) и я сделал перемычку от водопровода в систему отопления так там все нормально напор отличный.
это как определялось и в каких еденицах?
Станислав писал(а):Хочу спросить и это все, за счет них происходит герметичное соединение? что то слабовато или я не правильно понял либо ошибка в инструкции.
расчет на прочность произвели?..претензий по креплению не было еще..
Re: Тонкая струйка горячей воды
Добавлено: 03 апр 2014, 18:11
Bahus
Станислав писал(а):По инструкции чтобы его снять нужно отвернуть два винтика на 5 мм. Хочу спросить и это все, за счет них происходит герметичное соединение? что то слабовато или я не правильно понял либо ошибка в инструкции.
Все верно. Герметичность осуществляется четырьмя толстенными прокладками на входах-выходах теплообменника. Винты просто теплообменник к ним притягивают.
5 мм имеется ввиду размер шестигранника для работы с винтами. Сами винты чуууть-чуть

подлиннее.
Re: Тонкая струйка горячей воды
Добавлено: 03 апр 2014, 18:56
GAZCONEC
На входе ХВС в котел внутри гидрогруппы стоит пластиковый фильтр возможно проблема там.
Re: Тонкая струйка горячей воды
Добавлено: 03 апр 2014, 19:04
Bahus
GAZCONEC писал(а):На входе ХВС в котел внутри гидрогруппы стоит пластиковый фильтр возможно проблема там.
Я думаю о нем ТС и говорил. А вот еще есть на датчике протока.
Re: Тонкая струйка горячей воды
Добавлено: 03 апр 2014, 19:09
GAZCONEC
Да Ключик на 18 выкручиваем датчик потока и на нем тот самый белый пластиковый фильтр.
Re: Тонкая струйка горячей воды
Добавлено: 03 апр 2014, 19:16
Станислав
Bahus писал(а):Станислав писал(а):
5 мм имеется ввиду размер шестигранника для работы с винтами. Сами винты чуууть-чуть

подлиннее.
я имел в виду диаметр внтов
Re: Тонкая струйка горячей воды
Добавлено: 03 апр 2014, 19:19
Станислав
GAZCONEC писал(а):Да Ключик на 18 выкручиваем датчик потока и на нем тот самый белый пластиковый фильтр.
фильтр снял почистил проблема не исчезла. Просто меня смущали 2 винтика, я думал что есть еще крепеж, но теперь все понятно. Получается винты откручиваю, теплообменник вниз опускаю.
Re: Тонкая струйка горячей воды
Добавлено: 03 апр 2014, 19:25
Станислав
Не хочу вам указывать, но я бы сделал его барашек заполнения системы вертикально направленным к низу (а не под углом направленным к манометру) так удобнее было им пользоваться.
Re: Тонкая струйка горячей воды
Добавлено: 03 апр 2014, 19:36
Bahus
Станислав писал(а):Не хочу вам указывать, но я бы сделал его барашек заполнения системы вертикально направленным к низу (а не под углом направленным к манометру) так удобнее было им пользоваться.
Я боюсь Вас расстроить, но этот вентиль в идеале используется максимум раз в год, чтобы чуть-чуть подлить водички в СО. Ну или после сервисного обслуживания котла. О ежедневном использовании вообще речи нет....
Постоянная подпитка СО - верная и быстрая смерть теплообменника.
Re: Тонкая струйка горячей воды
Добавлено: 03 апр 2014, 20:14
GAZCONEC
Фильтр чистый, теплообменник по контуру ГВС тоже я так понимаю ! Что прямо на выходе ГВС из котла?
Re: Тонкая струйка горячей воды
Добавлено: 03 апр 2014, 20:18
GAZCONEC
Станислав писал(а):GAZCONEC писал(а):Да Ключик на 18 выкручиваем датчик потока и на нем тот самый белый пластиковый фильтр.
фильтр снял почистил проблема не исчезла. Просто меня смущали 2 винтика, я думал что есть еще крепеж, но теперь все понятно. Получается винты откручиваю, теплообменник вниз опускаю.
Прошу прошения по моему , сняв пластиковый фильтр за ним внутри есть еще сеточка !? Что то такое мне припоминается.
Re: Тонкая струйка горячей воды
Добавлено: 03 апр 2014, 21:09
Bahus
GAZCONEC писал(а):Фильтр чистый, теплообменник по контуру ГВС тоже я так понимаю ! Что прямо на выходе ГВС из котла?
Bahus писал(а):Котел выявить несложно. Сначала подать воду с открученным входным патрубком, затем с открученным выходным.
Только струю как-то отвести надо
Ответа пока не было
Re: Тонкая струйка горячей воды
Добавлено: 03 апр 2014, 21:21
Станислав
Bahus писал(а):Я боюсь Вас расстроить, но этот вентиль в идеале используется максимум раз в год, чтобы чуть-чуть подлить водички в СО. Ну или после сервисного обслуживания котла. О ежедневном использовании вообще речи нет....
Постоянная подпитка СО - верная и быстрая смерть теплообменника.
Так вот как раз и не удобен в эти разы.
Re: Тонкая струйка горячей воды
Добавлено: 03 апр 2014, 21:24
Станислав
Bahus писал(а):
Ответа пока не было
В выходные буду проводить эту процедуру пока нет времени. Как сделаю отпишусь. Спасибо за оперативную помощь.
Re: Тонкая струйка горячей воды
Добавлено: 03 апр 2014, 21:27
BAXI-Ural
Вот умиляют меня люди

С простейшим вопросом справиться не могут, но мнение имеют, советы дают
Вам же четко сразу написали
Bahus писал(а):Котел выявить несложно. Сначала подать воду с открученным входным патрубком, затем с открученным выходным.
Судя по всему Вы этого не сделали...
Re: Тонкая струйка горячей воды
Добавлено: 03 апр 2014, 21:29
Станислав
GAZCONEC писал(а):
Прошу прошения по моему , сняв пластиковый фильтр за ним внутри есть еще сеточка !? Что то такое мне припоминается.
Да конечно вы правы, я так и сделал почистил белую пластиковую сеточку. Сняв эту сеточку с датчика почистил и фильтр на входе датчика.
Re: Тонкая струйка горячей воды
Добавлено: 03 апр 2014, 21:31
Станислав
GAZCONEC писал(а):Фильтр чистый, теплообменник по контуру ГВС тоже я так понимаю ! Что прямо на выходе ГВС из котла?
Да все именно так.
Re: Тонкая струйка горячей воды
Добавлено: 03 апр 2014, 21:45
Станислав
BAXI-Ural писал(а):Вот умиляют меня люди

С простейшим вопросом справиться не могут, но мнение имеют, советы дают
Вам же четко сразу написали
Bahus писал(а):Котел выявить несложно. Сначала подать воду с открученным входным патрубком, затем с открученным выходным.
Судя по всему Вы этого не сделали...
Зря так пишите, люди готовы помочь. Сколько людей столько же мнений. Я и не ожидал такого оживления по моей теме. И за каждый совет я готов сказать СПАСИБО. А то что четко написано, то спасибо Bahus. Я понял ход мысли и обязательно воспользуюсь этим советом. Как только обнаружил проблему с давлением сразу открутил выходной патрубок. ситуация не изменилась. После чего снял фильтр и почистил его. А вот входной еще не снимал. Хочу это сделать в выходные и почистить теплообменник ГВС.
Re: Тонкая струйка горячей воды
Добавлено: 03 апр 2014, 21:47
RADAR
Станислав писал(а): А вот входной еще не снимал. Хочу это сделать в выходные и почистить теплообменник ГВС.
если таким образом виноват теплообменник - то скорее всего он пойдет под замену..
Re: Тонкая струйка горячей воды
Добавлено: 03 апр 2014, 22:04
Станислав
RADAR писал(а):Станислав писал(а): А вот входной еще не снимал. Хочу это сделать в выходные и почистить теплообменник ГВС.
если таким образом виноват теплообменник - то скорее всего он пойдет под замену..
А снять и прочистить его нельзя? Я в доме не живу пока, делаю ремонт и со времени как стоит котел примерно 6 месяцев, открывал кран горячей воды 1 раз когда запустил, 1 раз примерно через пару недель с момента пуска и 1 раз на днях обнаружив проблему. Неужели все так плохо и только замена?
Re: Тонкая струйка горячей воды
Добавлено: 03 апр 2014, 22:07
RADAR
если не пользовались теплообменником - предположите его такое поведение, раз уж хотите его прочистить?..мотив прочистки какой? от чего чистить?
Re: Тонкая струйка горячей воды
Добавлено: 04 апр 2014, 05:49
Станислав
RADAR писал(а):если не пользовались теплообменником - предположите его такое поведение, раз уж хотите его прочистить?..мотив прочистки какой? от чего чистить?
Когда я снял фильтр он был в ржавчине, может и туда что-то попало.
Re: Тонкая струйка горячей воды
Добавлено: 04 апр 2014, 09:28
Bahus
Станислав писал(а):Когда я снял фильтр он был в ржавчине, может и туда что-то попало.
Если т/о тупо грязью заговнился - тогда обратным током воды под давлением можно попробовать пробить.
Короче говоря. Откинете патрубки, проверите в котле ли затык. Если да - то вариантов-то немного. Входная группа с датчиком и фильтром, теплообменник, выходная группа.
Re: Тонкая струйка горячей воды
Добавлено: 04 апр 2014, 09:33
RADAR
Станислав писал(а):RADAR писал(а):если не пользовались теплообменником - предположите его такое поведение, раз уж хотите его прочистить?..мотив прочистки какой? от чего чистить?
Когда я снял фильтр он был в ржавчине, может и туда что-то попало.
вот и я про то - что если через все котловые фильтры туда попала грязь и там осела и спрессовалась - то очень вероятно под замену его..
Re: Тонкая струйка горячей воды
Добавлено: 05 апр 2014, 20:36
Станислав
Большое всем спасибо за советы и помощь проблема решена. Сегодня все разобрал снял фильтр почистил и продул его. Снял теплообменник промыл и его хотя он был чистым. Поставил все на место и вуаля горячая вода потекла как прежде!
Re: Тонкая струйка горячей воды
Добавлено: 05 апр 2014, 23:48
Bahus
говнюшечка

ставьте на входе механический фильтр картриджный тонкой очистки. Сменник 150 руб. на 3-6мес. стОит. Спасет