Страница 1 из 1
постоянная ошибка 168Е Luna 3 Comfort HT
Добавлено: 26 апр 2014, 09:56
Driven
Добрый день! Столкнулся с такой проблемой котел Luna 3 Comfort HT ежесуточно выдаёт ошибку 168E, запускается только с нескольких попыток перезагрузки, но наследующий день всё повторяется. В инструкции к котлу описания этой ошибки нету. Подскажите ответ?
Re: постоянная ошибка 168Е Luna 3 Comfort HT
Добавлено: 26 апр 2014, 22:25
EDem
Добрый день!
Такая же ерунда произошла. Неделю назад первый раз выскочила ошибка 168E, перезагрузил котел. Неделю нормально отработал, а сейчас снова висит эта ошибка. Перезагрузка не помогает. При перезагрузке первые несколько секунд работает продувка, а запальная искра не проскакивает.
Проблема с зажиганием?
В инструкции кода ошибки нет.
Re: постоянная ошибка 168Е Luna 3 Comfort HT
Добавлено: 27 апр 2014, 21:41
BAXI-Ural
А что у вас с соблюдением ПУЭ??
Re: постоянная ошибка 168Е Luna 3 Comfort HT
Добавлено: 28 апр 2014, 11:18
EDem
С ПУЭ все было нормально. На что посмотреть? Заземление?
Re: постоянная ошибка 168Е Luna 3 Comfort HT
Добавлено: 28 апр 2014, 17:35
BAXI-Ural
Замечательный ответ!
EDem писал(а):На что посмотреть?
На все посмотреть...

Re: постоянная ошибка 168Е Luna 3 Comfort HT
Добавлено: 28 апр 2014, 17:46
EDem
Ярослав, рад что доставил Вам удовольствие. Но как от сотрудника производителя ожидал более конкретный ответ.
Re: постоянная ошибка 168Е Luna 3 Comfort HT
Добавлено: 28 апр 2014, 18:22
BAXI-Ural
EDem писал(а):рад что доставил Вам удовольствие
Какое уж там удовольствие, - печально мне...
EDem писал(а): ожидал более конкретный ответ.
Куда уж более конкретнее ПУЭ - документа
обязательного к применению.
Обратите внимание на пункты 1.7.3, 1.7.82, 7.1.13, 7.1.36. Нелишие будут и пункты 7.1.21, 7.1.22. Впрочем, там еще есть много чего полезного...
Re: постоянная ошибка 168Е Luna 3 Comfort HT
Добавлено: 29 апр 2014, 09:08
EDem
Ярослав, спасибо за конкретные ссылки. Все требования этих пунктов, кроме ОПН, выполнены. Но котел подключен через стабилизатор, а гроз в апреле не наблюдалось. Поэтому я исключаю возможность выхода из строя по перенапряжению. Если есть еще соображения или советы, буду признателен
Re: постоянная ошибка 168Е Luna 3 Comfort HT
Добавлено: 29 апр 2014, 11:02
4min
EDem писал(а): Если есть еще соображения или советы, буду признателен
На одном английском сайте нашел. Может поможет. Перевод корявый - машинный, но разобраться можно. Хоть они и пишут, что первые две проблемы наиболее вероятные, но почему-то в 99% случаев ремонт заканчивается заменой PCB (платы).
Как правило, этот код ошибки отчетности по одной из четырех проблемных зонах. Первые две проблемы, перечисленные ниже, являются наиболее распространенными.
1) Котел был отчетности другие коды ранее
В этом случае другие коды ошибок появились на котле до кода E168. Котел будет обнаружил неисправность и отображается соответствующий код ошибки. Котел будет сброшены, либо автоматически, либо пользователем. После того, как котел снова запускается она не может быть в состоянии обнаружить оригинальный вину, как это было прежде, таким образом будет отображать E168 в качестве замены для предыдущего кода, указывающее пользователю есть диагностируется ошибка.
Коды, которые могут отображать до E168 являются:
E20, E28, E50, E110, E119, E125, E130, E131, E133, E156, E160
Если это так, фиксируя ошибки, на который ссылается один из этих кодов ошибок будет исправить эту проблему.
2) от сети питания котла была прервана или нерегулярно
В этом случае, E168 означает, что котел переживает напряжение выше или ниже допуска (+ / - 10%) требуемого питания 230. Это может быть трудно определить как дефекты могут возникать только в определенное время. Вы можете либо проверить питающее напряжение себя или позвоните в квалифицированный электрик. Если есть ошибка, обратитесь к электрической поставщику для получения дополнительной консультации по этому вопросу.
3) Ряд компонентов котла может не функционировать или отсутствие электрического целостности
Если ни одна из указанных решений работать, рекомендуется, что следующие компоненты быть проверены, чтобы убедиться, что нет никаких ошибок или каких-либо признаков, что они пострадали от воды разлива или внутренних утечек:
Газовый клапан
Зажигалку
Электроды (разрыв и соединения)
Насос
Вентилятор
Жгут проводов соединения
Переключающий клапан (картридж преткновения или вопрос двигатель)
Любая из этих частей может привести E168 появляться и не обязательно сообщает кодом ошибки. Если вы нашли ошибку, просто заменить часть.
4) На плате разработал вопрос
После того, как все другие проблема была отмечена, скорее всего, сделать вывод, что PCB неисправен и нуждается в замене. Заменить весь блок и испытания.
Re: постоянная ошибка 168Е Luna 3 Comfort HT
Добавлено: 29 апр 2014, 11:52
Alex-BAXI
Перевод и правда забавный
если переводить на русский то такую ошибку можно перевести как "дребезг контактов" как на самой плате, так и подключенных разъемов. Проверьте на всякий случай все разъемы, прозвоните проводку, ну и так же эта ошибка может быть вызвана нестабильным электропитанием.
Re: постоянная ошибка 168Е Luna 3 Comfort HT
Добавлено: 30 апр 2014, 13:57
EDem
Дмитрий, Александр, спасибо!
Дмитрий, Ва

с не затруднит дать ссылочку на оригинал, а то правда перевод прикольный
Re: постоянная ошибка 168Е Luna 3 Comfort HT
Добавлено: 30 апр 2014, 15:04
4min
Re: постоянная ошибка 168Е Luna 3 Comfort HT
Добавлено: 30 апр 2014, 16:40
EDem
Дмитрий, спасибо!
Я правильно понимаю, что это производитель английских котлов с теми же контроллерами, что и Baxi?
Re: постоянная ошибка 168Е Luna 3 Comfort HT
Добавлено: 30 апр 2014, 17:27
4min
Загляни еще сюда, все тоже самое пишут
http://www.baxi.co.uk/information-and-a ... -codes.htm
На
www.mainheating.co.uk я вышел по ссылке из форума, на котором ихние спецы обсуждали Е168 на BAXI с пользователем.
Re: постоянная ошибка 168Е Luna 3 Comfort HT
Добавлено: 08 май 2014, 06:30
4min
EDem, ты решил проблему E168 или до сих пор без горячей воды?
Поделись пожалуйста информацией - в чем оказалась причина неисправности.
постоянная ошибка 168Е Luna 3 Comfort HT
Добавлено: 24 апр 2016, 22:00
Киселева Лилия
Спасибо, Дмитрий, да, я читала эти решения проблемы, но все эти пункты соблюдены, а ошибка не уходит. Хотелось бы по конкретнее узнать, может у кого то была подобная ошибка?
постоянная ошибка 168Е Luna 3 Comfort HT
Добавлено: 25 окт 2018, 20:52
Stas.Br
Здравствуйте! Довольно часто сталкиваюсь с данной проблемой. Во всех случаях вылетал стабилитрон V114 (на плате рядом с разъёмом X2) по цепи питания 5V, замена решала проблему! С причинами не заморачивался - возможно скачек напряжения, возможно датчик пробил на корпус... - в любом случае копаю эту цепь.
постоянная ошибка 168Е Luna 3 Comfort HT
Добавлено: 29 июн 2022, 14:52
AlexeyN
Господа, номинал стабилитрона V114 не подскажете? После скачков напряжения Baxi Nuvola3 Comfort HT 330 стал выдавать ошибку 168E. Предполагаю что платы у них одинаковые. Смущает что пишут про линию питания 5V, но параллельно этому стабилитрону стоит конденсатор номиналом 63V
постоянная ошибка 168Е Luna 3 Comfort HT
Добавлено: 29 июн 2022, 15:12
Bahus
У меня нет такой платы ((( Я бы глянул
А на попроще котлах нет такого? Что за цепь-то?
Отправлено спустя 20 секунд:
ну и фоточку бы
постоянная ошибка 168Е Luna 3 Comfort HT
Добавлено: 29 июн 2022, 15:34
AlexeyN
Если бы еще понимать что это за цепь. Я вижу только ошибку 168E. Снял плату повезу сегодня "паяльнику" смотреть.
Нету у меня котлов попроще. Это мой личный котел. Плата LMU34
постоянная ошибка 168Е Luna 3 Comfort HT
Добавлено: 29 июн 2022, 16:15
Bahus
серийник котла бы
Отправлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Нашел. Плата 5697190
Отправлено спустя 44 секунды:
Каритинка маловата. Какой надо?

постоянная ошибка 168Е Luna 3 Comfort HT
Добавлено: 29 июн 2022, 17:52
AlexeyN
Огромное спасибо за желание помочь. Все оказалось банально. Кнопка Ресет 2сек сбросила ошибку. Привычка сбрасывать ошибки передергиванием питания меня подвела. Эта ошибка передергиванием питания не сбрасывается
Как всегда... Для начала неплохо бы читать мануалы, а не на форумы лезть

постоянная ошибка 168Е Luna 3 Comfort HT
Добавлено: 30 июн 2022, 10:20
Bahus
Голосом Лёши из Квартета И:
"Вот сейчас - ма-ла-дец" (с)