Страница 1 из 1

Как подружить котел с бойлером?

Добавлено: 22 май 2014, 17:00
profden
Добрый день

У меня установлен одноконтурный котел Ariston Genus Premium HP 45 и бойлер Baxi premier plus. На данный момент бойлер просто подключен к отопительному контуру котла. В связи с этим пока на улице было холодно и отопление работало, горячая вода была, сейчас же так как необходимости в отоплении нет (котел работает в режиме "Auto") горячей воды тоже нет. Понятно, что нужно перевести котел в режим "Только ГВС" и задать температуру, которую дожен поддерживать котел (и отключить режим "Auto"), но меня смущает что термостат бойлера не подключен к котлу. Нужно ли в данной ситуации подключение бойлера к котлу? Если да, то каким образом это можно сделать при условии что у котла есть 2 клеммы для подключения термодатчика бойлера? Из инструкции бойлера простого и очевидного решения не нашел.

Буду благодарен за полезные советы.

Re: Как подружить котел с бойлером?

Добавлено: 22 май 2014, 18:40
BAXI - Volga
Дорогой товарищ.... если Вы хотите чтобы Ваш котёл управлял ГВС то обращайтесь в компанию Ariston...
Если же Вы хотите то можно решить проблему по-другому:
"завязать" термостат бойлера на насос загрузки бойлера и он будет включаться когда необходимо греть воду, при этом котёл должен быть выставлен на температуру прим 55гр, а насос на отопление отключён. Но это вариант "не очень" хотя и очень простой - приоритет ГВС отсутствует

Re: Как подружить котел с бойлером?

Добавлено: 22 май 2014, 23:07
RADAR
скажу кратко, потому что не профильный вопрос..сильно не углублялся, но похоже там потребуется комплект из датчика бойлера и 3хходового клапана, подключение должно быть описано в инструкции..