Страница 1 из 1
не отключается отопление при летнем режиме
Добавлено: 30 май 2014, 20:57
Резеда
Добрый день! При переводе котла Baxi luna 3 на летний режим отопление продолжает работать. Как исправить этот сбой?
Re: не отключается отопление при летнем режиме
Добавлено: 30 май 2014, 22:00
RADAR
Резеда писал(а):Добрый день! При переводе котла Baxi luna 3 на летний режим отопление продолжает работать. Как исправить этот сбой?
потребуются следующие параметры -
А01:
А04:
А05:
Re: не отключается отопление при летнем режиме
Добавлено: 31 май 2014, 22:37
Резеда
подскажите, пожалуйста, что это за параметры и что с ними делать?спасибо
Re: не отключается отопление при летнем режиме
Добавлено: 31 май 2014, 23:13
BAXI - Volga
Нажать кнопку R в течение более 6 сек. На дисплее высветятся символы “А00” (…“А07”), чередующиеся с показаниями значения величины.
Нажать кнопки +/- контура ГВС для отображения текущего состояния:
А00: температура бытовой горячей воды (ºС);
А01: уличная температура (при подключенном датчике уличной температуры);
А02: текущее значение модуляции (100% = 230 мА МЕТАН - 100% = 310 мА сжиженный газ - ПРОПАН);
А03: диапазон мощности (%) – см. параметр F13 (раздел 20);
А04: заданное значение температуры (ºС);
А05: температура в системе центрального отопления (ºС)
А06: расход воды (л/мин х 10)
А07: уровень модуляции пламени (8-100%)
Напишите значения параметров А00, А01, А04, А05
Re: не отключается отопление при летнем режиме
Добавлено: 31 май 2014, 23:23
RADAR
а как Вы перевели котел на летний режим?..пошагово распишите..
Re: не отключается отопление при летнем режиме
Добавлено: 03 июн 2014, 20:43
Резеда
я выбрала режим с двумя кранчиками для подогрева воды как написано в инструкции..
Re: не отключается отопление при летнем режиме
Добавлено: 03 июн 2014, 22:38
Bahus
Как-то пугают меня Ваши 2 кранчика.
Прочтите еще раз полностью пунк 3.2 инструкции. Вам нужен режим лето.
Стало быть на дисплее должен гореть символ крана.
Символа батареи под ним быть не должно.
Re: не отключается отопление при летнем режиме
Добавлено: 06 июн 2014, 21:06
Резеда
режим лето был включен как описано в инструкции на экране загорелся символ крана, но отопление продолжает изредка включаться, многие в интернете пишут что в котле имеется микровыключатель который может зависать. Подскажите пож-та можно ли его исправить.
Re: не отключается отопление при летнем режиме
Добавлено: 06 июн 2014, 22:08
RADAR
починить можно всё..мастера только нужно вызвать из обслуживающей организации..
Re: не отключается отопление при летнем режиме
Добавлено: 06 июн 2014, 22:26
BAXI-Ural
Резеда писал(а):многие в интернете пишут что в котле имеется микровыключатель который может зависать. Подскажите пож-та можно ли его исправить.
Нет нельзя! Так как в котле "Baxi luna 3" нет выключателя
Найдите наконец квалифицированного человека, мы Вас ваще не понимаем...

Re: не отключается отопление при летнем режиме
Добавлено: 07 июн 2014, 17:59
Bahus
Резеда писал(а):режим лето был включен как описано в инструкции на экране загорелся символ крана, но отопление продолжает изредка включаться, многие в интернете пишут что в котле имеется микровыключатель который может зависать. Подскажите пож-та можно ли его исправить.
В Луне есть микропереключатели. В Луне-3 нет!!! Определяемся с моделью.
Ребята парой постов выше определили вектор работы, хоть и грубовато на мой взгляд. Издали Вам очень сложно помочь, кроме того Вы нам тоже совсем не помогаете даже пациента определить....
Звоните в сервис ближайший. Там помогут. Список есть на сайте
Представительства