Страница 1 из 1
Вопрос по котлу ECO Four 24f
Добавлено: 23 июн 2014, 22:58
Roman K.
Добрый день!
Имеется (вернее будет имется) котел, устанавливаемый застройщиком. Блок-секция, 2 этажа + мансарда. Внутренние коммуникации -на мое усмотрение. Отопление - водяной теплый пол.
Хочется организовать еще и постоянную циркуляцию горячей воды в контуре ГВС.
Подскажите пожалуйста по данному котлу - в описании на сайте указано "Регулирование и автоматическое поддержание заданной температуры в контурах отопления и ГВС" - значит ли это что он для моей задачи подойдет? Или потребуется дополнительный циркуляционный насос?
Можно ли увидеть схему подключения? В инструкции (нашел на просторах сети) не смог найти ответ.
Re: Вопрос по котлу ECO Four 24f
Добавлено: 23 июн 2014, 23:30
BAXI - Volga
Котёл судя по всему у Вас будет двухконтурный со встроенным пластинчатым теплообменником. При такой конструкции котла рециркуляцию сделать скорее всего не получится, потому, что ГВС готовится в проточном режиме - котёл переходит в этот режим по сигналу датчика протока. Если закольцевать контур ГВС то в котле постоянно будет срабатывать датчик протока и на режим отопления котёл просто не выйдет, поскольку есть приоритет ГВС.
Рециркуляцию просто организовать если установить одноконтурный котёл + бойлер. В линейке EcoFour есть одноконтурные модели 1.14 и 1.24.
К тому же если у Вас 2 этажа то наверное несколько точек водоразбора ГВС, поэтому вариант с бойлером гораздо комфортнее.
А насчёт дополнительного циркуляционного насоса - да, он понадобится, но специальный насос для ГВС с латунной рабочей частью(улиткой).
Re: Вопрос по котлу ECO Four 24f
Добавлено: 24 июн 2014, 10:47
Roman K.
Андрей, спасибо за ответ. Поменять модель котла не получится, к сожалению.
Где можно посмотреть схему подключения этого котла с бойлером и рециркуляцией?
Re: Вопрос по котлу ECO Four 24f
Добавлено: 24 июн 2014, 10:56
BAXI - Volga
Схема несложная - прикладываю...

Но повторюсь - это только для одноконтурных моделей, хотя при желании можно подключить бойлер и к двухконтурному. При этом второй контур котла с теплообменником будет "мёртвым грузом".
Re: Вопрос по котлу ECO Four 24f
Добавлено: 24 июн 2014, 11:45
Roman K.
Ага, действительно несложно. Получается бойлер в этом случае восполняет потери теплоты при циркуляции в контуре ГВС. А если эту же схему применить к двухконтурному, установив обратный клапан на входе в бойлер? В этом случае (если я правильно думаю) - при разборе горячей воды она будет восполняться в контуре ГВС через соответствующий теплообменник котла и циркулировать, не вызывая срабатывания датчика потока.
Re: Вопрос по котлу ECO Four 24f
Добавлено: 24 июн 2014, 12:18
BAXI - Volga
Так не получится. Бойлер имеет свой теплообменник в виде змеевика, который разогревается от системы отопления. А вода для ГВС поступает из водопровода в бойлер, нагревается от змеевика и дальше идёт в кран горячей воды.
Посмотрите внимательно на схему: при подключении бойлера из котла выходят только трубки отопления. Далее тепло распределяется 3-х ходовым клапаном на бойлер либо на систему отопления. А вот линия рециркуляции связана только с выходящей трубкой бойлера по горячей воде и никак не затрагивает котёл.
Имея двухконтурный котёл Вы можете подключить бойлер, но для этого придётся заглушить выход ГВС на котле, приобрести комплект подключения бойлера(3-х ходовой +датчик бойлера).
Установить внешний 3-х ходовой (из комплекта) и датчик бойлера, завести провода в котёл. При этом встроенный 3-х ходовой и вторичный теплообменник останутся в котле "мёртвым грузом".
Re: Вопрос по котлу ECO Four 24f
Добавлено: 24 июн 2014, 15:15
Roman K.
Я понял про использование бойлера с одноконтурным котлом
Вопрос про использование с двухконтурным - что если выход ГВ с котла - присоединить ко входу ХВ бойлера, а контур отопления так и оставить?
Второй вариант - использовать электрический бойлер
Re: Вопрос по котлу ECO Four 24f
Добавлено: 24 июн 2014, 15:21
BAXI - Volga
В таком случае бойлер будет как простая бочка с горячей водой, но прогреваться бойлер не будет потому, что греющий контур змеевика Вы задействовать не сможете.
А вариант с электрическим водонагревателем вполне работоспособен, в нём будет накапливаться горячая вода, а подогрев будет за счёт ТЭНа. Предпочтительно взять водонагреватель с ёмкостью побольше, чтобы был запас. В этом случае рециркуляцию организовать очень просто - закольцевать трубу и поставить насос, например Wilo Star-Z 15TT.
Re: Вопрос по котлу ECO Four 24f
Добавлено: 24 июн 2014, 18:09
BAXI-Ural
Добавлю.
При схеме "двухконтурный котел + электрический бойлер", первичный нагрев ГВС осуществляет газовый коте; остывание воды на магистрали ГВС, линии рециркуляции компенсируется электрическим ТЭНом.
Заодно такая схема стабилизирует температуру горячей воды, - у любого котла с проточным нагревом ГВС температура может плавать при изменении расхода...
Re: Вопрос по котлу ECO Four 24f
Добавлено: 10 окт 2014, 15:10
Сергей Самара
Подскажите пожалуйста. На моём котле потек первичный теплообменник и давление в контуре отопление упало, котел выдал ошибку Е10. Замену теплообменника произведут только через 5 дней. А могу ли я как-то включить систему ГВС ? чтоб хоть помыться можно было.
Re: Вопрос по котлу ECO Four 24f
Добавлено: 10 окт 2014, 15:16
BAXI - Volga
Нет не сможете, конструктивно это невозможно
Re: Вопрос по котлу ECO Four 24f
Добавлено: 10 окт 2014, 21:37
Bahus
Не в тему.
Сергей Самара писал(а):Замену теплообменника произведут только через 5 дней.
А быстрее в Самаре, ну никак, что ли???
Re: Вопрос по котлу ECO Four 24f
Добавлено: 13 окт 2014, 16:07
РусКзн
доброго дня. возникла проблема с котлом, уезжал на выходные-приехал ,а он перестал греть. ошибок не выдает, не греет ни батареи ни воду в кране. газ не потребляет. не греет ни в одном режиме. выключал и включал несколько раз. ничего не меняется.
Re: Вопрос по котлу ECO Four 24f
Добавлено: 13 окт 2014, 19:54
BAXI - Volga
Вы что рассчитываете что мы тут диагносты - телепаты? Нужно смотреть на месте, поэтому вызывайте сервис....
Re: Вопрос по котлу ECO Four 24f
Добавлено: 13 окт 2014, 21:22
Bahus
РусКзн писал(а):доброго дня. возникла проблема с котлом, уезжал на выходные-приехал ,а он перестал греть. ошибок не выдает, не греет ни батареи ни воду в кране. газ не потребляет. не греет ни в одном режиме. выключал и включал несколько раз. ничего не меняется.
1. Проверяем наличие электропитания.
2. Что дисплей показывает?