Страница 1 из 2
Baxi Luna 3 comfort проблемы с ГВС
Добавлено: 12 сен 2014, 06:14
brik66
Второй год работает котёл на отопление, особых нареканий не было. Греет нормально, не смотря на то, что в Томске не юг. Летом переехали в дом и включили ГВС, Вот тут и начинаются странности. В системе стоит насос на циркуляцию. В начале по утру держал температуру установленную на котле, после начала пользования вода разогревалась до максимальной В не зависимости от установленной) и так держалась до отключения насоса на ночь. Теперь ситуация ещё более странная. В независимости от установленной температуры, вода в районе 27, как только начинается разбор, прыгает до максимальной. Когда моешься под душем, крайне не удобно. При повторном включении котёл срабатывает с задержкой и периодами вода бежит прохладная, приходиться всё время регулировать смесителем. Насос дважды перебирал, вроде бы работает. Что делать не знаю. Лучше бы уж был первый вариант, а то каждый раз приходиться сливать много воды, т. к. при 27 особо не помыться.
Re: Baxi Luna 3 comfort проблемы с ГВС
Добавлено: 12 сен 2014, 11:28
Bahus
Что-то несколько путано написано.
Чего за насос? Дополнительный в системе отопления? Штатного котлового не хватает? Каким образом насос СО относится к разбору ГВС?
Кто-либо задавал какие-нибудь программы котлу? Настройки меняли?
Re: Baxi Luna 3 comfort проблемы с ГВС
Добавлено: 12 сен 2014, 16:17
Гость
Bahus писал(а):Что-то несколько путано написано.
Чего за насос? Дополнительный в системе отопления? Штатного котлового не хватает? Каким образом насос СО относится к разбору ГВС?
Кто-либо задавал какие-нибудь программы котлу? Настройки меняли?
Насос в системе ГВС, настройки не меняли и пробовал обнулять на заводские. Не помогает.
Re: Baxi Luna 3 comfort проблемы с ГВС
Добавлено: 12 сен 2014, 17:57
BAXI - Volga
Что-то темните ВЫ
В котле стоит один насос, он работает и в режиме отопления и в режиме ГВС. По Вашим словам у Вас в системе ещё один насос на отопление? Напишите всё по порядку.
Кто Вам запускал котёл? Кто его обслуживает?
Re: Baxi Luna 3 comfort проблемы с ГВС
Добавлено: 12 сен 2014, 19:18
Гость
Насос дополнительный стоит и в СО и в системе ГВС другой дополнительный насос, качает в круговую через полотенчик. Устанавливали и подключали отопление Облгаз, они и обслуживают. По ГВС к ним не обращался. Включил сам и всё.
Re: Baxi Luna 3 comfort проблемы с ГВС
Добавлено: 12 сен 2014, 20:49
BAXI-Ural
Назовите точно модель котла!
И эта, зачем у Вас на СО дополнительный насос? Почему Вам не хватает штатного?
Вообще лучше нарисуйте схемку...
Re: Baxi Luna 3 comfort проблемы с ГВС
Добавлено: 12 сен 2014, 23:14
Bahus
Короче говоря я понял!!!
У ТС стоит одноконтурная Луна с косвенником. Второй насос соответственно на линии рециркуляции ГВС.
Так что ли?
Полностью модель котла в студию, заодно название и модель бойлера.
И этта... Ради спортивного интереса. Если Вам ГазПром его пускал - чего Вы их не зовете? За бесплатно же должны....
Re: Baxi Luna 3 comfort 310Fi проблемы с ГВС
Добавлено: 13 сен 2014, 05:16
Гость
310 Fi, облгаз не зову, так как договор на один год был, уже прошло полтора.
Re: Baxi Luna 3 comfort проблемы с ГВС
Добавлено: 13 сен 2014, 13:46
BAXI - Volga
Объясните же наконец! Какой котёл-то?
Luna-3 Comfort 1.310Fi,
Luna-3 Comfort 310Fi
Есть у Вас бойлер косвенного нагрева?
Схема расположения насосов? Нарисуйте!
Нам отсюда не видно - поэтому диагноз не поставим пока не будет точной картины
Re: Baxi Luna 3 comfort проблемы с ГВС
Добавлено: 13 сен 2014, 14:58
Гость
Котёл просто 310 без единицы. Схема примерно такая.
Re: Baxi Luna 3 comfort проблемы с ГВС
Добавлено: 13 сен 2014, 15:58
Bahus
Вы меня извините - я ни фига не понимаю. Накой черт рециркуляция на проточке стоит? И чего это за девайс в верхнем левом углу?
Короче Вам ОблГазовцы (ну или кто там монтировал) таких кренделей написали - мама не горюй.
Re: Baxi Luna 3 comfort проблемы с ГВС
Добавлено: 13 сен 2014, 16:00
Bahus
почему 5 патрубков из котла, когда должно быть 4? Притом 2 из них на отопление, а у Вас оно не отчерчено даже....
Re: Baxi Luna 3 comfort проблемы с ГВС
Добавлено: 13 сен 2014, 18:12
Гость
На схему ОС не обращайте внимание. Она моей не соответствует немного. ГВС соответствует. Насос нужен чтобы всё время была горячая вода, а не только когда разбор идёт. Иначе приходиться долго сливать пока горячая вода дойдёт до душевой кабины.
Re: Baxi Luna 3 comfort проблемы с ГВС
Добавлено: 13 сен 2014, 18:18
BAXI-Ural
Эта схема вообще не соответствует... под цифрой "6" там бойлер...
Re: Baxi Luna 3 comfort проблемы с ГВС
Добавлено: 13 сен 2014, 18:34
Гость
6 это подпитка ХВС, а бойлер 7, у меня тоже стоит электрический.
Re: Baxi Luna 3 comfort проблемы с ГВС
Добавлено: 13 сен 2014, 18:36
Гость
И под 6 стоит сам котёл.
Re: Baxi Luna 3 comfort проблемы с ГВС
Добавлено: 13 сен 2014, 19:19
Bahus
Не. Давайте-ка чертите чего у Вас там.
1. Не может котел спроточным режимом иметь рециркуляцию. Иначе он только на ГВС будет пахать.
2. Система отопления вообще не указана. Рисуем и ее. Схематично контуром. Не надо каждый радиатор.
3. В чертеже соблюсти порядок патрубков котла.
4. 3 патрубка, Вами нарисованные, берутся непонятно откуда, идут никуда.
Иначе это разговор глухого со слепым. Подозреваю, что Вам"наобвязывали" черт поймешь чего.
Re: Baxi Luna 3 comfort проблемы с ГВС
Добавлено: 14 сен 2014, 03:48
Гость
Для чего схема если вопрос был простой и понятный. Меняя температуру на панели управления котла в системе ГВС температура не меняется.
Ё
Добавлено: 14 сен 2014, 10:46
BAXI-Ural
Эта схема вообще не ваша! Под номером 1 - это котел, 6 - бойлер косвенног нагрева, 4 - загрузочный насос бойлера, 8 - рециркуляционный насос ГВС...
Все ваши проблемы из-за вопиющего непрофессионализма того, кто вам это все слепил
Признаками этого являются дополнительный насос в системе отопления (это как надо лепить, чтоб штатного котельного насоса не хватило), рециркуляция ГВС на котле с проточным вторичным теплообменником (здесь полное непонимание принципа функционирования котла)
Re: Baxi Luna 3 comfort проблемы с ГВС
Добавлено: 14 сен 2014, 11:16
BAXI - Volga
Хотите от нас реальной помощи - нарисуйте реальную схему. Иначе дальше разговоров дело не пойдёт!
Re: Baxi Luna 3 comfort проблемы с ГВС
Добавлено: 14 сен 2014, 12:06
Rayaz
Добрый день!
Хотелось бы котел Настенный газовый одноконтурный котел Baxi LUNA-3 COMFORT 1.310Fi. к нему бойлер BAXI UB 120. чтобы был как на картинке (
http://www.afonya-spb.ru/upload/iblock/ ... 0Large.jpg) также необходимые комплекты для подключения бойлера и датчика уличной температуры. спасибо)

Вам нужен указанный Вами котел, бойлер Combi (Modulo) 80 и комплект для их коммутации (KSL714110510). Датчик уличной температуры артикул KHG714062111. Последняя цифра в артикулах может быть другой.
Re: Baxi Luna 3 comfort проблемы с ГВС
Добавлено: 14 сен 2014, 12:14
Гость
Объясняю ещё раз по русски.
6 - котел
Патрубок с обратным клапаном 6 - подпитка холодной водой.
8 - церкуляционный насос ГВС, (необходим чтобы всегда была горячая вода и не приходилось всё время сливать всю систему),
Верхняя труба подача в котел,
Нижняя труба выход из котла ГВС.
Остальные три трубы можете вычеркнуть, они отношение к делу не имеют.
Про СО и комментарии к ней я промолчу, т.к. там всё работает нормально.
И вот ещё один вопрос для специалистов.
Почему при выводе информации на табло подачу в котел ГВС показывает 25-27 градусов в отсутствии разбора воды, а как только открываешь кран так сразу начинает показывать 63 градуса, хотя логичнее должно быть около нуля?
Схема собрана правильно и вход с выходом не перепутан.
Re: Baxi Luna 3 comfort проблемы с ГВС
Добавлено: 14 сен 2014, 12:22
Гость
У меня котел без 1.3
Re: Baxi Luna 3 comfort проблемы с ГВС
Добавлено: 14 сен 2014, 12:33
BAXI-Ural
Гость писал(а):Объясняю ещё раз по русски.
Так зачем же вы сюда вставили эту схему?
Напоминает анекдот про двух корякских оленеводов: "Знаешь, был на Большой замле, видел паровоз! - И какой он? - Оленья знаешь? Так вот, совсем не похожь..."
Вы уж, будь ласка, нарисуйте .... по-русски. Я то уже понял, что у вас за косяки, а вот объяснить, вам, видимо, не получается, квалификации не хватает.

Re: Baxi Luna 3 comfort проблемы с ГВС
Добавлено: 14 сен 2014, 13:11
BAXI - Volga
Если у Вас котёл 2-х контурный то рециркуляция ГВС здесь невозможна! Подключение бойлера к такому котлу возможно, но нужно это сделать правильно, поэтому нам нужна СХЕМА системы отопления и ГВС.
Фотография абсолютно не информативна - мы и так прекрасно знаем как выглядит наш котёл....
Re: Baxi Luna 3 comfort проблемы с ГВС
Добавлено: 14 сен 2014, 14:44
Гость
Зачет бойлер если котёл и так воду греет?
Re: Baxi Luna 3 comfort проблемы с ГВС
Добавлено: 14 сен 2014, 16:35
BAXI - Volga
СХЕМУ в студию!
либо дальнейшее общение контрпродуктивно...

Re: Baxi Luna 3 comfort проблемы с ГВС
Добавлено: 14 сен 2014, 20:07
BAXI-Ural
Вам русским языком написали
BAXI - ПФО писал(а):Если у Вас котёл 2-х контурный то рециркуляция ГВС здесь невозможна!
У вас котел со вторичным проточным теплообменником, такие котлы не предназначены для работы с циркуляцией ГВС. Но вы таки сделали и теперь имеете проблемы. Понятно?!
Re: Baxi Luna 3 comfort проблемы с ГВС
Добавлено: 15 сен 2014, 03:29
Гость
Прочитайте первое моё сообщение. Всё прекрасно работало, только температура не регулировалась. Она не регулируется и при отключении насоса, когда нет циркуляции. Я понял здесь пока отвечали только профессионалы, подождём, может специалисты появятся.
Можете начертить правильную схему, мне пластик перепаять 5 мин.
Re: Baxi Luna 3 comfort проблемы с ГВС
Добавлено: 15 сен 2014, 08:55
plehan
Доброе утро "Гость", не отчаивайтесь, просто BAXI-Ural не верит в чудеса и макаронного чудовища!Если Вам не трудно выложите фото где видно ,что рец-ный насос подключен к Вашему котлу для мой коллекции ,как не надо делать . Заранее спасибо