Страница 1 из 1

Baxi Main 24 Fi неизвестная неисправность

Добавлено: 21 сен 2014, 12:09
Шурик
Добрый день,форумчане. Проблема такого плана. Когда поворачиваешь ручку режимов работы котла, начинает мигать значёк работы гвс и ошибка перегрева гвс. Индикаторы 5 раз мигают синхронно. После котёл работает как обычно. В инструкции такого нет. Что не так с котлом?

Re: Baxi Main 24 Fi неизвестная неисправность

Добавлено: 27 сен 2014, 10:19
Шурик
Что, никто не встречал такого? Вот у меня это второй случай. В первом мигали два индикатора и котёл вообще не запускался. Помогла только замена платы. Во втором случае котёл работает. Возможно всётаки это неисправность?!
Или сгорает на плате один и тотже элемент?! Какие мысли есть по этому поводу?

Re: Baxi Main 24 Fi неизвестная неисправность

Добавлено: 27 сен 2014, 14:37
BAXI-Ural
Проверяйте напряжение, TN-C-S (смотри схему), датчик со шлейфом.
Если все в норме - значит глюк платы.

Изображение

Re: Baxi Main 24 Fi неизвестная неисправность

Добавлено: 27 окт 2014, 13:53
Рооома
Доброго дня всем,
У меня Baxi Main 24 Fi Установлен в октябре 2009г 4 сезона отработал на отлично. Перед 5 поменял сбросной клапан и прессостат, Сезон прошел успешно.Но вот сейчас появилась проблема. На ровном месте котел встает и не подает признаков жизни.Светодиод наличия напряжения горит и все.Через какое то время сам запускается и работает.Подозреваю что это от качества напряжения.В прошлом году под окном ТП 6/0,4 поставили.Напряжение бывает 230-240 В.Стабилизатор напряжения РЕСАНТА. Заметил что это произошло 2 раза и оба в воскресенье. Кто что может подсказать ? Заранее спасибо.

Re: Baxi Main 24 Fi неизвестная неисправность

Добавлено: 27 окт 2014, 14:02
BAXI - Volga
Замените стабилизатор...
Ресанта к большому сожалению, не всегда выдаёт то, что нужно.
К тому же электромеханические стабилизаторы(к коим Ресанта и относится) имеют низкую скорость срабатывания, а иногда сами являются источником бросков напряжения.
Поставьте стабилизатор с релейным или семисторным управлением....

Re: Baxi Main 24 Fi неизвестная неисправность

Добавлено: 27 окт 2014, 14:18
Рооома
спасибо! сегодня же посмотрю другой стабилизатор, а то на дворе уже зима началась, после испытаний напишу

Re: Baxi Main 24 Fi неизвестная неисправность

Добавлено: 27 окт 2014, 14:25
BAXI - Volga
Для начала ещё можно проверить свою электросеть....
Замерьте мультиметром что выдаёт Ваша розетка, что выходит после стабилизатора....

Re: Baxi Main 24 Fi неизвестная неисправность

Добавлено: 29 окт 2014, 09:17
Рооома
Доброго всем дня
Проверил стабилизатор, он выдавал не то что надо , на входе 224в, а на выходе 196в. Вот по этому он и глючил думаю.По пути с работы заехал посмотреть какие есть стабилизаторы. В наличии оказались теже РЕСАНТА, только с эл. табло( у меня простые вольтметры на вх и вых) и ПРОРАБ (КИТАЙ)доверие слабое.Вот и решил вскрыть и посмотреть как мой стабилизатор регулирует напряжение.Оказалось управление электронное и там есть подстроечные резисторы, я начал их крутить и настроил на выходе 222в.Сейчас выдает что надо.Покупать новый стабилизатор отложил,работал же этот стабилизатор 4 года.И еще буду ждать воскресенья чтобы убедиться в настройках.

Re: Baxi Main 24 Fi неизвестная неисправность

Добавлено: 29 окт 2014, 09:32
Bahus
Подстроили это хорошо. Но весь вопрос в том, что он будет выдавать при изменении входного значения.
В общем, наблюдайте пациента.
Изображение

Baxi Main 24 Fi неизвестная неисправность

Добавлено: 05 окт 2020, 22:03
Egoist
Подскажите кто что знает. Включаю baxi main 24 fi.Разжигается и тухнет. Раньше менял фазу и норм, а сейчас какая-то релюшка трещит в плате.

Baxi Main 24 Fi неизвестная неисправность

Добавлено: 06 окт 2020, 06:54
Steamboy
Стоит позвать грамотного сервисника он и определит эту релюшку

Baxi Main 24 Fi неизвестная неисправность

Добавлено: 06 окт 2020, 10:43
Bahus
Скорее газового клапана. Но в любом случае надо понять какая конкретно. От этого и танцевать.

Baxi Main 24 Fi неизвестная неисправность

Добавлено: 05 ноя 2020, 23:13
Аднан
Здравствуйте! Котел main 24 Fi запускает и останавливает насос многократно. Иногда доходит до вентилятора, реже - до включения горелки, все равно отключается и пытается включиться снова. Никаких ошибок не показывает. Что может быть?

Baxi Main 24 Fi неизвестная неисправность

Добавлено: 06 ноя 2020, 09:55
Bahus
Мало вводных. Тем более если ошибок нет. Возраст котла почтенный, надо все узлы трогать-проверять.

Baxi Main 24 Fi неизвестная неисправность

Добавлено: 06 ноя 2020, 17:44
Аднан
Поведение, как будто его выключают и включают. Питание проверял, после 7805 - не "плавает". После выпрямителя 17-18 В при напряжении в сети 188-190. Может, в самом выключателе дело (или переключателе режимов, как правильно назвать?). Он внешне похож на подстроечный резистор, но предполагаю, что переключатель

Baxi Main 24 Fi неизвестная неисправность

Добавлено: 07 ноя 2020, 09:25
Bahus
А с индикацией что в этот момент? Режимы, питание, температура? Они тогда тухнуть должны.

Baxi Main 24 Fi неизвестная неисправность

Добавлено: 20 ноя 2020, 15:31
Рооома
Доброго всем дня форумчане.
У меня Baxi Main 24 Fi Установлен в октябре 2009г уже не молодой, но пока в строю. появилась проблемка, подскажите может у кого было такое. Крутилка перевода режима кажется глючит, при переводе режима работы на отопление на свое штатное положение не хочет включать котел, при повороте чуть за пределы или до штатного места включает нормально. Подозреваю что контакт плохой. Подскажите как лучше устранить неисправность если кто встречался с такой проблемой. что бы лишнее не разбирать.

Baxi Main 24 Fi неизвестная неисправность

Добавлено: 20 ноя 2020, 16:42
Steamboy
Рооома писал(а): 20 ноя 2020, 15:31 Крутилка перевода режима кажется глючит, при переводе режима работы на отопление на свое штатное положение не хочет включать котел, при повороте чуть за пределы или до штатного места включает нормально
Я лично не понял смысла, написанного.
Это Вам понятно а нам про штаты ничего не понятно.
Ще разик и по-русски, пжл.

Отправлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Рооома писал(а): 20 ноя 2020, 15:31 Подозреваю что контакт плохой.
сами решили свою проблему. Всё что крутится быстрее изнашиваетмя чем статичное и твердотельное, потому как во вращении виновато всегда трение, пыль, грязь и качество материалов.
Рооома писал(а): 20 ноя 2020, 15:31 что бы лишнее не разбирать.
а придётся голубчик... Придется...
Пока не вскроете не узнаете...
Рооома писал(а): 20 ноя 2020, 15:31 Подскажите как лучше устранить неисправность
срочное оперативное вмешательство, методом безцеремонного и беспардонного вскрытия. Можно с лёгкими нотками цинизма :lol:

Baxi Main 24 Fi неизвестная неисправность

Добавлено: 21 ноя 2020, 17:31
Bahus
Заменить потенциометр на плате.
Вот такой вроде. 100К Габариты 14х14 (смотрел на плате Eco3Compact, но на вашей аналогичный, скорее всего).
Выпаять и впаять новый. Стоимость элемента 30 рублей. В радиодеталях купить можно.
Изображение

Baxi Main 24 Fi неизвестная неисправность

Добавлено: 07 дек 2020, 08:28
Рооома
Всем доброго дня. Спасибо за помощь. Проблема решена одним таком паяльника. Снял плату управления и обнаружил микротрещину на пайке средней ноги подстроечника. Все заработало. Еще раз всем спасибо

Baxi Main 24 Fi неизвестная неисправность

Добавлено: 07 дек 2020, 09:58
Steamboy
Рооома, молодчина ;)

Отправлено спустя 7 минут 14 секунд:
Рооома писал(а): 07 дек 2020, 08:28 и обнаружил микротрещину на пайке средней ноги подстроечника
какие же они эти макаронники бракоделы... :lol: где-то да подложат свинью... :lol: