Страница 1 из 1
Подключение сильфонной газовой подводки
Добавлено: 18 ноя 2014, 10:41
Siropan
Здравствуйте!
Настенный котел Baxi Mainfour 240F подключен к внешним баллонам с газом с помощью гибкой сильфонной подводки диаметра 1/2" длиной 1 м.
Поскольку входное отверстие для подачи газа в котел и шаровой кран имеют диаметр 3/4", использован переходник с 3/4" на 1/2" (фото прилагается).
Установку котла выполнял один подрядчик, запуск осуществлял представитель организации, авторизованной BAXI.
Мастер, прибывший для пуска котла, отразил в акте, что подводка выполнена с нарушением, так как такие соединения недопустимы.
Вероятно, следует выполнить переподключение.
Прошу ответить на вопросы:
1. Допустимо применение сильфонной подводки диаметра 1/2 дюйма при входном отверстии на котле 3/4"?
2. Если допустимо, можно ли использовать переходник с 3/4" на 1/2"?
Re: Подключение сильфонной газовой подводки
Добавлено: 18 ноя 2014, 11:39
BAXI - Volga
Допускается только подводка 3/4 (20 мм).
Зауженная подводка 1/2 и разного рода переходники могут привести к тому что расход газа будет недостаточным, и котёл не сможет выйти на максимальную мощность
Re: Подключение сильфонной газовой подводки
Добавлено: 18 ноя 2014, 11:57
Bahus
Положим, с полудюймовкой котлы иногда тоже нормально работают, не просаживается динамика на входе.
Но вот подключение к клапану - только через прокладку. Так что поставьте 3/4 сильфонку, а переходник, при необходимости) смонтируйте на входе сильфонки.
Ой. на картинку посмотрел.
Кран оттуда нафиг уберите за сильфонку. Никаких неразъемных кранов на котле!
Re: Подключение сильфонной газовой подводки
Добавлено: 18 ноя 2014, 13:25
Siropan
Большое спасибо!
Полагаю целесообразным заменить сильфонку на 3/4".
Извините за многочисленные вопросы, но я хочу досконально разобраться, чтобы проконтролировать работу, выполняемую специалистами (сам я ничего поменять не смогу).
Я правильно понимаю следующее?
1. Гайка сильфонной подводки должна накручиваться непосредственно на вход газового клапана через специальную прокладку.
2. Можно поставить переходник с 3/4" на 1/2" между подводкой и газовой рампой, к которой подсоединены баллоны.
3. Отсечной кран нельзя устанавливать на самом котле
4. Чтобы предусмотреть возможность отключения подачи газа непосредственно у котла (не выбегать на улицу к газовому шкафу при чрезвычайной необходимости) надо установить две подводки: одну - от котла к отсечному крану, вторую - от крана к газовой рампе, при этом последняя подводка должна быть жесткой.
Re: Подключение сильфонной газовой подводки
Добавлено: 18 ноя 2014, 13:37
BAXI - Volga
Прикрутите к газовой трубе кран, накрутите на него гибкую подводку и другой конец гибкой подводки накрутите на выход газового клапана
Re: Подключение сильфонной газовой подводки
Добавлено: 18 ноя 2014, 13:41
Siropan
То есть для установки отсечного крана внутри помещения без прокладки трубы не обойтись? Ведь нельзя жестко прикреплять кран, скажем, к стене. Или есть еще альтернативный вариант, чтобы использовать только гибкую подводку?
Re: Подключение сильфонной газовой подводки
Добавлено: 19 ноя 2014, 16:02
Bahus
Андрей видимо проглядел, что у вас газ баллонный.
1. Прокладка не специальная. Идет в комплекте с сильфонкой. Паронит, резина или алюминий.
2. Если у вас метр сильфонки прямо до гребенки баллонов идет, тогда либо 2 сильфонки, либо с гребенки сразу кран поставить. Чего, больно устанете на улицу бегать? Чего его закрывать-то? Переходник поставить можно. Правда, если гребенка у вас полудюймовая, то толку от 3/4-й сильфонки особо не будет.
Кран желательно закрепить. Хотя бы как-нибудь. Хомутами хотя бы сантехническими.
Re: Подключение сильфонной газовой подводки
Добавлено: 19 ноя 2014, 16:34
Siropan
Нет, на улицу сбегать, чтобы перекрыть кран подачи газа, совсем несложно. Просто я полагал, что правила установки требуют наличие перекрывающего крана внутри помещения для того, чтобы немедленно перекрыть подачу газа в случае аварии или неисправности. Иногда несколько секунд могут стать решающими (пока выбежишь на улицу, откроешь шкаф, вспомнишь, что забыл взять ключ

и т.д.).
Если Правила не запрещают, можно вообще перекрывающий кран возле рампы не устанавливать. Достаточно будет в газовом шкафу закрутить вентиль баллона или перевести переключатель рампы в положение отключения подачи газа (по-моему, значок квадратика, как на снимке ниже).
Re: Подключение сильфонной газовой подводки
Добавлено: 19 ноя 2014, 21:02
BAXI-Ural
А я вот ваще не понял, как кран навернули на клапан?! Там же на клапане резьба с лысками! Пожар со взрывом устроить хотите? Скорее всего мастер против этого возбудился...
А так, для пропан-бутана пойдет и малый диаметр...
Re: Подключение сильфонной газовой подводки
Добавлено: 19 ноя 2014, 22:30
Bahus
Так я и сказал, помня Нижегодский эксцесс с разбирательством в суде, когда из-за этого квартира сгорела. Я про прокладку под газовый клапан.
Лыски, кстати, сейчас на котлах вообще не попадаются.Кругляш.
Можно полуметровку до котла и полуметровку до рампы. Только это подороже будет.
Re: Подключение сильфонной газовой подводки
Добавлено: 20 ноя 2014, 13:33
Siropan
BAXI-Ural писал(а): как кран навернули на клапан?! Там же на клапане резьба с лысками! Пожар со взрывом устроить хотите? Скорее всего мастер против этого возбудился...
Именно несчастного случая я и опасаюсь. На клапан навернули муфту, в нее ввернули отсечной кран. Ну а далее переходник на 1/2" и гайка сильфонной подводки. Все эти усложнения, насколько я понял, предприняты для установки отсечного крана, который можно быстро перекрыть при аварийной обстановке. Получается, что для аварии создали соответствующую ситуацию.
Подскажите пожалуйста, правильно ли я понимаю, что надо сделать следующее.
1. Ни в коем случае не устанавливать на вход газового клапана котла никаких аксессуаров, за исключением гайки сильфонной подводки 3/4" с прокладкой.
2. Заменить газовую рампу на другую, с диаметром выходного отверстия 3/4"
3. Провести жесткую подводку (трубу) 3/4" из газового шкафа в дом.
4. В доме на конец вводной трубы установить отсечной кран
5. Соединить вход газового клапана котла с отсечным краном сильфонной подводкой 3/4".