Страница 1 из 1

Помогите разобраться с дымоходом

Добавлено: 29 дек 2014, 10:45
Ольга 111
Приобрели газовый котел Baxi Luna3 28Fi кВт. Но при установке котла в цокольном этаже дома, дымоход выступает за пределы фундамента на высоте 70 см от земли. Нужно удлиннение, т.к. ВДПО не принимает. На данный момент установлено 1 колено 90* сразу от котла и сам дымоход длиной 1 м. Везде написано что возможно применить еще одно колено и поднять дымоход вверх. Какая предельная высота такого дымохода для данного котла? (В инструкции вроде 4 м.??, но может что не так поняли). Если удлиннить его все таки возможно, то где в Челябинске и что нужно купить? Заранее спасибо.

Re: Помогите разобраться с дымоходом

Добавлено: 29 дек 2014, 11:21
Bahus
4 эквивалент-метра можно использовать.
Первый отвод не считается. Промежуточные отводы: 90°=1метр, 45°=0,5 метра. Труба по длине.
Вам нужны будут коаксиальные отводы (НЕ НАЧАЛЬНЫЕ, у них конфигурация другая) и удлинения по месту. Удлинения есть по 1 и по 0,5 м. При необходимости их можно подпилить.
Собственно параграф 15 инструкции штудировать.

Re: Помогите разобраться с дымоходом

Добавлено: 29 дек 2014, 11:31
Ольга
Bahus писал(а):4 эквивалент-метра можно использовать.
Первый отвод не считается. Промежуточные отводы: 90°=1метр, 45°=0,5 метра. Труба по длине.
Вам нужны будут коаксиальные отводы (НЕ НАЧАЛЬНЫЕ, у них конфигурация другая) и удлинения по месту. Удлинения есть по 1 и по 0,5 м. При необходимости их можно подпилить.
Собственно параграф 15 инструкции штудировать.
А на работе самого котла удлинение не скажется?

Re: Помогите разобраться с дымоходом

Добавлено: 29 дек 2014, 11:41
Bahus
Максимально возможная длина скорее всего будет часто вызывать ошибку Е03. Но это все же расчетные паспортные данные, поэтому все нормально должно быть.
ДА! Обратите внимение, что при разной длине дымохода необходима разная конфигурация диафрагменных колец, которые в комплекте идут. Установите по таблице из того же 15-го параграфа в соответствии с полученной вами эквивалент-длиной.

Re: Помогите разобраться с дымоходом

Добавлено: 29 дек 2014, 11:47
BAXI-Ural
Вам следует обратиться к профессионалам. В Челябинске рекомендуем "Инстал", "Азбука тепла"...
Я вот вижу ряд проблем с такой конфигурацией дымохода.
Лучьше перенести котел на кухню...

Re: Помогите разобраться с дымоходом

Добавлено: 29 дек 2014, 11:50
Ольга
BAXI-Ural писал(а):Вам следует обратиться к профессионалам. В Челябинске рекомендуем "Инстал", "Азбука тепла"...
Я вот вижу ряд проблем с такой конфигурацией дымохода.
Лучьше перенести котел на кухню...

Перенести котел на кухню нет возможности. А какие проблемы могут возникнуть с таким дымоходом?

Re: Помогите разобраться с дымоходом

Добавлено: 29 дек 2014, 12:19
BAXI-Ural
Конденсат...

Re: Помогите разобраться с дымоходом

Добавлено: 29 дек 2014, 19:10
RADAR
а из конденсата целый букет проблем..