Страница 1 из 1

Странная работа Luna3 comfort ht

Добавлено: 13 янв 2015, 00:03
Driven
Добрый день!
У меня странно ведёт себя котел Baxi luna3 comfort ht 280, работает второй сезон
Во время работы котла со стороны камеры сгорания возникают стуки при этом начинает колбасить давление.
видео приланается ниже.
Вторая проблема котел временами перестаёт греть систему отопления. На панели управления загорается значек что котел нагривает воду и отключается. А трубы в это время холодные. Через какой-то период времени глюк пропадает и снова теплоноситель греется во все со

Re: Странная работа Luna3 comfort ht

Добавлено: 13 янв 2015, 00:22
Driven
_JXeDYcABww

Re: Странная работа Luna3 comfort ht

Добавлено: 17 янв 2015, 08:55
BAXI-Ural
Вах-вах-вах... Стуки - это "стреляют" пузыри пара при закипании в одной из секций теплообменника. Это очень плохо! В секции встала циркуляция из-за накипи либо банального мусора.
Если циркуляция хоть как-то сохранилась, тоесть шанс на кислотную промывку.
А так - замена теплообменника... последствия несоблюдения водоподготовки, как правило...