Добрый день!
У меня странно ведёт себя котел Baxi luna3 comfort ht 280, работает второй сезон
Во время работы котла со стороны камеры сгорания возникают стуки при этом начинает колбасить давление.
видео приланается ниже.
Вторая проблема котел временами перестаёт греть систему отопления. На панели управления загорается значек что котел нагривает воду и отключается. А трубы в это время холодные. Через какой-то период времени глюк пропадает и снова теплоноситель греется во все со
Последний раз редактировалось Driven 13 янв 2015, 00:35, всего редактировалось 1 раз.

Автор темы
Driven
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 15 дек 2013, 22:43

Re: Странная работа Luna3 comfort ht

Сообщение Driven »

_JXeDYcABww
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4493
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 377 раз
Возраст: 57

Re: Странная работа Luna3 comfort ht

Сообщение BAXI-Ural »

Вах-вах-вах... Стуки - это "стреляют" пузыри пара при закипании в одной из секций теплообменника. Это очень плохо! В секции встала циркуляция из-за накипи либо банального мусора.
Если циркуляция хоть как-то сохранилась, тоесть шанс на кислотную промывку.
А так - замена теплообменника... последствия несоблюдения водоподготовки, как правило...