Страница 1 из 2
ошибка е25
Добавлено: 29 янв 2015, 17:45
леонид40
часто вылетает ошибка е25 при работе в режиме отопления, срок эксплуатации котла 9лет ,последние ТО 5 лет наза , при разбоке котла нашел что датчик ntc подвержен температурному воздействию , добавил фото датчика
Re: ошибка е25
Добавлено: 29 янв 2015, 17:53
garry
модельку котла сообщить бы для начала неплохо, его возраст, дату последнего обслуживания.
Re: ошибка е25
Добавлено: 29 янв 2015, 18:05
леонид40
garry писал(а):модельку котла сообщить бы для начала неплохо, его возраст, дату последнего обслуживания.
моделька baxi ECO 3 COMPACT ,срок эксплуатации 9 лет ,последние ТО 5 лет назад, при разборке котла обнаружил на датчике ntc на его корпусе заметное температурное влияние (корпус его немного оплавлен)
Re: ошибка е25
Добавлено: 29 янв 2015, 18:07
BAXI - Volga
Ошибка говорит что циркуляция теплоносителя недостаточная либо отсутствует.
Причин может быть несколько:
- насос неисправен
- забит фильтр
- неисправен датчик температуры
- забит теплообменник
- неисправна плата - нет подачи питания на насос
- завоздушена система отопления
- большое гидросопротивление системы отопления - неправильный монтаж
ошибка е25
Добавлено: 12 янв 2016, 20:24
Luna1.240
У меня вот тоже такая ошибка вылетает.
Только котел Baxi Luna 3 Comfort 1.240 Fi
Котел новый, работает только 3 недели. Ошибка E25 начала появляться примерно полторы недели назад. Контур ГВС есть (сервопривод трехходового клапана установлен), но сам он не используется. Котел работает только на отопление.
В систему залита вода.
В инструкции написано, что причина ошибки "Блокировка насоса или наличие воздуха в системе".
Воздуха в системе нет. Накипи тоже - система новая, воду заливал через фильтр с умягчителем. Фильтр чистый.
После сброса ошибки котел работает несколько дней, потом опять появляется ошибка. Вчера - уже третий раз.
В чем может быть причина?
ошибка е25
Добавлено: 12 янв 2016, 21:00
garry
Вскрытие покажет, нужна диагностика, причин дохрена
ошибка е25
Добавлено: 26 фев 2018, 12:42
Riyahi
Здравствуйте. Не стал создавать новую тему, так как проблема та же.
Котёл - Baxi Fourtech 24F. В прошлом году вышел из строя насос - появилась ошибка Е25. Заменил насос, всё заработало. В этом году снова та же самая ситуация. Сначала котёл работал с шумом (шумел, очевидно, насос) несколько недель и сегодня встал. Разобрал насос, добрался до ротора и увидел такую картину (см. фото). Ротор ободрало. Я в электрике не спец, но тут, вроде, очевидно, что причина в этом, да ? Могу ли я найти в продаже сам этот ротор, не покупая насос целиком ? Или только покупать новый насос ?
ошибка е25
Добавлено: 26 фев 2018, 14:54
BAXI-Ural
Можно найти в продаже обычный насос и переставить голову.... И чего ж у вас подшипники летят? Что залито в систему отопления? Какого качества...
ошибка е25
Добавлено: 26 фев 2018, 17:47
Riyahi
Спасибо за ответ. Так и сделал, практически, только ещё лучше, в сервис-центре за 300р купил этот ротор б/у и поставил. Заработало. На улице почти -30, так что не до жиру

В СО залита водопроводная вода. Качества плохого, конечно. Так что пинаю сам на себя) Что-то менять уже нет необходимости, так как в следующий отопительный сезон здесь уже жить не будем, лишь бы до лета додержаться =)
ошибка е25
Добавлено: 27 фев 2018, 11:16
coolsah
Добрый день,помогите разобраться .
Пользуюсь котлом Baxi LUNA-3 COMFORT 240 i,в эксплуатации десять лет,ТО не делал ни разу.
Проблема вот в чем,столкнулся с отсутствием циркуляции в отопительной системе(один раз была ошибка Е25),с горячей водой из крана проблем нет.
Подумал на насос,так как когда включается котел в режиме отопления(всего на несколько секунд,потом выключается) то труба "входа" горячее чем труба "выхода",решил что он не работает,проверил подачу тока на насос,демонтировал насос и подключил его на прямую,он заработал,состояния крыльчатки было хорошее,ни накипи,ни отложений,пока насос был снят решил прогнать воду через теплообменник,на выход подал воду ,а сливал через отверстие под крыльчатку насоса,вода шла без проблем,но были черные частицы и вода пахла подгорелой резиной,что меня немного насторожило.
Собрал все обратно и запустил котел,система заработала отлично,и так она проработала весь день и ночь,с утра обнаружил туже проблему,подумал что при использование колонки,клапан не вернулся в положение "котел",проверил питание на трехпозиционом клапане,оно было нормальное и переключалось в соответствие с выбором котла или колонки,сам шток тоже двигался на электроприводе,шток на картридже трехпозиционого клапана тоже ходит без рывков.
Собрал все обратно,все работает отлично,горячие батареи,заданую температуру держит,подскажите что это может быть?
ошибка е25
Добавлено: 27 фев 2018, 11:25
BAXI-Ural
Вот когда в "аварии" надо и смотреть: сделать перезапуск, запустится ли насос;если насос заработает, но все равно ошибка, потом смотреть трехход. Похоже на потерю контакта в цепи привода трехходового...
ошибка е25
Добавлено: 27 фев 2018, 11:28
coolsah
Спасибо что откликнулись,но как проверить вот в чем вопрос,насос работает так тихо,что не понятно крутит или просто гудит от заклинивания ?
Ошибка была только раз,в остальных случаях котел просто не греет,вернее пытается но сразу выключается,думаю срабатывает защита от перегрева.
ошибка е25
Добавлено: 27 фев 2018, 11:38
BAXI-Ural
Во время такого состояния включит горячюю воду: если будет нагреваться - значит трехход, если нет - насос...
ошибка е25
Добавлено: 27 фев 2018, 11:45
coolsah
BAXI-Ural,
Горячая вода идет всегда без проблем,сейчас вспомнил,что несколько дней назад "трещало" реле,сейчас подозреваю,что может быть в этом проблема,с не переключением клапана.
Спасибо еще раз,просмотрел цепь управления клапана на плате и обнаружил,что на одной ножке реле есть микротрещина,как раз то реле которое управляет клапаном.
ошибка е25
Добавлено: 08 фев 2019, 22:09
Tesla
Всем привет! Прошу помочь. Котел Baxi Fourtech 24, упал в ошибку Е25, перезагрузка не помогает. Работал на ГВС. При включении 5сек обратного отсчета и сразу Е25, при этом насос крутит, проверено визуально по ротору. Мерил терморезистор при ок 18-20грд 10 КОм. Провода от платы до резистора целы. Подозреваю плату. Сомнения: а тот ли резистор я мерил?
ошибка е25
Добавлено: 10 фев 2019, 21:53
Tesla
Up!

ошибка е25
Добавлено: 10 фев 2019, 22:07
Komyshov
Прошу пардону, что это за пятно у Вас на морде камеры сгорания? Да знатное какое!
Клапан газовый отрегулирован ли? А с тягой/дымоудалением все ровно ли? А теплосъем с теплообменника первичного адекватен ли?
Ой ты гой, еси... Тьфу, заговорился.
ошибка е25
Добавлено: 10 фев 2019, 22:49
BAXI-Ural
У меня подозрение, что у него забит теплообменник, выбивало пламя и опалило жгут проводов...
ошибка е25
Добавлено: 11 фев 2019, 09:40
Bahus
А камера сгорания-то открытая. Это не к Е25, а к внешнему виду. Очень опасный момент назрел, мне кажется.
ошибка е25
Добавлено: 12 фев 2019, 18:05
Tesla
Пятно от нагрева. Скажем так - краска выгорела. Ошибка вылетает после включения, после 5-ти секундного обратного отсчета -
сразу. До этого иногда появлялась - списывал на то, что параллельно подключен напольник по отоплению. Baxi включен только по ГВС, но контур отопления не перекрыт (для циркуляции), темп. теплоносителя не выше 68 грд.
Отправлено спустя 7 минут 37 секунд:
Komyshov писал(а): 10 фев 2019, 22:07
Клапан газовый отрегулирован ли? А с тягой/дымоудалением все ровно ли? А теплосъем с теплообменника первичного адекватен ли?
Ой ты гой, еси... Тьфу, заговорился.
Умные вопросы. Конечно,если грести в этом направлении, то хоть маленькое отклонение найти можно. Но.... Ошибку выбивает сразу при запуске. Пошол мерить "теплосъем с первичного теплообменника".
Отправлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Bahus писал(а): 11 фев 2019, 09:40
Очень опасный момент назрел, мне кажется
Можно развернуть мысль?
ошибка е25
Добавлено: 12 фев 2019, 19:02
BAXI-Ural
В жгуте, который идёт на датчик температуры теплоносителя, аварийный термостат, термостат дымовых газов, перемерить изоляцию проводов между собой
ошибка е25
Добавлено: 14 фев 2019, 18:38
Tesla
BAXI-Ural писал(а): 12 фев 2019, 19:02
В жгуте, который идёт на датчик температуры теплоносителя, аварийный термостат, термостат дымовых газов, перемерить изоляцию проводов между собой
Мегометра у меня нет. Но визуально все провода (и их изоляция) целы.
ошибка е25
Добавлено: 20 фев 2019, 22:38
Tesla
Up!
ошибка е25
Добавлено: 21 фев 2019, 09:24
BAXI-Ural
Кто вас так учил общаться с людьми у которых еще просите помощи?
Смотрите в А-параметрах температуры ГВС и теплоносителя.
Если у вас не получается сброс ошибки, то проверьте TN-C-S
ошибка е25
Добавлено: 21 фев 2019, 15:07
Tesla
BAXI-Ural писал(а): 21 фев 2019, 09:24
Кто вас так учил общаться с людьми у которых еще просите помощи?
Да ни кто меня не учил, а Вас кто-то учил "общаться с людьми у которых.."? Может я не догоняю, но ....? .. или "нижайше челом бью и ...", так? А кому это надо? Форум (вроде) технический, а не театральный?
BAXI-Ural писал(а): 21 фев 2019, 09:24
Смотрите в А-параметрах температуры ГВС и теплоносителя.
Если у вас не получается сброс ошибки, то проверьте TN-C-S
Вот за это огромное спасибо, теперь я всё решу и всё победю!
P.S. Как приятно общаться с грамотными техническими специалистами! Так держать!
ошибка е25
Добавлено: 21 фев 2019, 15:33
BAXI-Ural
Tesla писал(а): 14 фев 2019, 18:38
Мегометра у меня нет.
Нет мегометра. - проверьте обычным омметром...
Tesla писал(а): 08 фев 2019, 22:09
перезагрузка не помогает.
Вот не понял: сброс кнопкой
R получается сделать? Котел разжигается?
ошибка е25
Добавлено: 21 фев 2019, 16:31
Tesla
BAXI-Ural писал(а): 21 фев 2019, 15:33
Нет мегометра. - проверьте обычным омметром..
Обычным омметром - он мне покажет бесконечность. Вечером обязательно сделаю для спокойствия.
BAXI-Ural писал(а): 21 фев 2019, 15:33
Вот не понял: сброс кнопкой R получается сделать? Котел разжигается?
Уточню. Кнопкой R - сброс - никакой реакции. Выкл. из сети - Вкл. - обратный отсчет 5сек. и сразу Е25, как я писал выше. Во время 5 сек. запуска насос работает (ротор крутится), попыток (в разное время)5-7 - результат Е25.
ошибка е25
Добавлено: 21 фев 2019, 18:39
BAXI-Ural
Tesla писал(а): 21 фев 2019, 16:31
попыток (в разное время)5-7 - результат Е25.
Опять не понял: что вы называете попыткой?
Tesla писал(а): 21 фев 2019, 16:31
Кнопкой R - сброс - никакой реакции.
Сколько секунд держите? Может кнопка не контачит? Зануление-заземление проверили (из-за этого всякие бывают глюки)?
ошибка е25
Добавлено: 21 фев 2019, 19:48
Tesla
Раньше котел 4 года работал вообще без заземления и проблем. Держу 8-10 секунд, кнопка контачит, может по колесу постучать?
ошибка е25
Добавлено: 21 фев 2019, 20:07
RADAR