задаю температуру 70градусов поднимает до 74 и понижает темп

Добавлено: 05 мар 2015, 19:33
mlt
помогите ппц карочь задаю температуру 70 в отоплении поднимает температуру до 74 градусов потом понижает до 40 градусов baxi luna 3 280 походу точно не знаю в книге нету ничего!!!
за бортом минус 30 уже холодно! дома
если кто знает позвоните 89148285727

Re: задаю температуру 70градусов поднимает до 74 и понижает

Добавлено: 05 мар 2015, 19:59
Гость
проверь настройки котла. похоже на работу по температуре помещения (где панель установлена) пункт 19.1 AMBON и MODUL - должны быть 0., либо работа по таймеру пункт 4.4. нужно выбрать ручной режим.

Re: задаю температуру 70градусов поднимает до 74 и понижает

Добавлено: 05 мар 2015, 21:27
BAXI-Ural
mlt, вы по русски пишите, а то ничего не понятно...
А так то у вас проблемы с циркуляцией...