задаю температуру 70градусов поднимает до 74 и понижает темп

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Аватара пользователя

Автор темы
mlt

задаю температуру 70градусов поднимает до 74 и понижает темп

Сообщение mlt »

помогите ппц карочь задаю температуру 70 в отоплении поднимает температуру до 74 градусов потом понижает до 40 градусов baxi luna 3 280 походу точно не знаю в книге нету ничего!!!
за бортом минус 30 уже холодно! дома
если кто знает позвоните 89148285727
Аватара пользователя

Автор темы
Гость

Re: задаю температуру 70градусов поднимает до 74 и понижает

Сообщение Гость »

проверь настройки котла. похоже на работу по температуре помещения (где панель установлена) пункт 19.1 AMBON и MODUL - должны быть 0., либо работа по таймеру пункт 4.4. нужно выбрать ручной режим.
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Re: задаю температуру 70градусов поднимает до 74 и понижает

Сообщение BAXI-Ural »

mlt, вы по русски пишите, а то ничего не понятно...
А так то у вас проблемы с циркуляцией...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi luna 3 310 Не поднимает температуру выше 41 градуса
    Derto » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    1224 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • При включении контура ГВС на новом котле Baxi эко 4с течёт/льёт вода и поднимает давление
    Юлия Невская » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    1912 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Модуляция/ темп теплоносителя проблема
    Ivanre » » в форуме Программирование настроек
    7 Ответы
    2436 Просмотры
    Последнее сообщение EvgenySh
  • Baxi Connect + и работа на температуру теплого пола
    mkavich » » в форуме Автоматика котлов
    11 Ответы
    2102 Просмотры
    Последнее сообщение mkavich
  • Как отрегулировать минимальную температуру в ГВС Baxi 240 fi Nuvola
    Александр31 » » в форуме Автоматика котлов
    1 Ответы
    1135 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus