Страница 1 из 1

Подключение к Main5 24F термостата Vaillant VRT40

Добавлено: 10 апр 2015, 20:31
ge_mini
Можно ли подключить к котлу Baxi Main5 24F комнатный термостат Vaillant VRT40. Смущает характеристики термостата max. 30V, и клемник для трех проводов.

Re: Подключение к Main5 24F термостата Vaillant VRT40

Добавлено: 10 апр 2015, 21:04
Bahus
Необходимо 220VAC с сухими контактами.

Re: Подключение к Main5 24F термостата Vaillant VRT40

Добавлено: 10 апр 2015, 21:41
RADAR
VRT30 подойдет.. VRT40 - аналоговый..он управляет мощностью котла и только вайлант