Подключение к Main5 24F термостата Vaillant VRT40

Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы.

Автор темы
ge_mini
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 10 апр 2015, 20:18

Подключение к Main5 24F термостата Vaillant VRT40

Сообщение ge_mini »

Можно ли подключить к котлу Baxi Main5 24F комнатный термостат Vaillant VRT40. Смущает характеристики термостата max. 30V, и клемник для трех проводов.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13147
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1716 раз
Возраст: 45

Re: Подключение к Main5 24F термостата Vaillant VRT40

Сообщение Bahus »

Необходимо 220VAC с сухими контактами.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6773
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 114 раз
Поблагодарили: 421 раз
Возраст: 51

Re: Подключение к Main5 24F термостата Vaillant VRT40

Сообщение RADAR »

VRT30 подойдет.. VRT40 - аналоговый..он управляет мощностью котла и только вайлант