Подключение к Main5 24F термостата Vaillant VRT40
Подключение к Main5 24F термостата Vaillant VRT40
Можно ли подключить к котлу Baxi Main5 24F комнатный термостат Vaillant VRT40. Смущает характеристики термостата max. 30V, и клемник для трех проводов.
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 12948
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 82 раза
- Поблагодарили: 1679 раз
- Возраст: 45
Re: Подключение к Main5 24F термостата Vaillant VRT40
Необходимо 220VAC с сухими контактами.
В ЛС отвечаю только по работе форума
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
-
RADAR
- Местный аксакал
- Сообщения: 6660
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 111 раз
- Поблагодарили: 413 раз
- Возраст: 51
Re: Подключение к Main5 24F термостата Vaillant VRT40
VRT30 подойдет.. VRT40 - аналоговый..он управляет мощностью котла и только вайлант
-