Страница 1 из 1

после промывки системы LUNA DUOTEC MP-70 некорректно работа

Добавлено: 28 апр 2015, 09:05
ANDRYC
Добрый день! 2 котла LUNA DUOTEC MP-70 работают параллельно без каскадного оборудования. Проработали почти год. Промыли систему, заполнили через умягчающие фильтры, один из котлов начал плясать с бубном. Показывает разницу давления со вторым котлом в меньшую сторону. Пишет нет циркуляции. Насос разобрали, потрогали, понюхали, всё крутится, вертится. Разница температур есть при запуске. Происходит быстрый нагрев и отключение. Т. е. циркуляция недостаточная. При показаниях стороннего механического манометра 2, на дисплее пишет 0,6-0,8. Теплообменник чистый, т.к. больше 55 температуру не поднимали. Ну и проверили- струя хорошая)))). Подскажите как снять и проверить датчик давления?

Re: после промывки системы LUNA DUOTEC MP-70 некорректно раб

Добавлено: 28 апр 2015, 20:59
ANDRYC
Всем спасибо за советы. Победил я его. Датчик давления был забит мелкой накипью, которая через сетку фильтра проходила. Но причём здесь разница температур так и не понял. Всем спасибо! :lol: