после промывки системы LUNA DUOTEC MP-70 некорректно работа
-
- Забегающий
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 08 апр 2013, 21:00
- Откуда: Челябинск
- Мой котел: luna-duo_tec-mp-50
- Благодарил (а): 7 раз
- Возраст: 55
после промывки системы LUNA DUOTEC MP-70 некорректно работа
Добрый день! 2 котла LUNA DUOTEC MP-70 работают параллельно без каскадного оборудования. Проработали почти год. Промыли систему, заполнили через умягчающие фильтры, один из котлов начал плясать с бубном. Показывает разницу давления со вторым котлом в меньшую сторону. Пишет нет циркуляции. Насос разобрали, потрогали, понюхали, всё крутится, вертится. Разница температур есть при запуске. Происходит быстрый нагрев и отключение. Т. е. циркуляция недостаточная. При показаниях стороннего механического манометра 2, на дисплее пишет 0,6-0,8. Теплообменник чистый, т.к. больше 55 температуру не поднимали. Ну и проверили- струя хорошая)))). Подскажите как снять и проверить датчик давления?
-
- Забегающий
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 08 апр 2013, 21:00
- Откуда: Челябинск
- Мой котел: luna-duo_tec-mp-50
- Благодарил (а): 7 раз
- Возраст: 55
Re: после промывки системы LUNA DUOTEC MP-70 некорректно раб
Всем спасибо за советы. Победил я его. Датчик давления был забит мелкой накипью, которая через сетку фильтра проходила. Но причём здесь разница температур так и не понял. Всем спасибо! 

-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя