10 e Nuvola 3 comfort при замене эл. платы

Добавлено: 04 июн 2015, 12:44
стройгазсервис
Всем привет.
Столкнулся с ситуацией: при замене эл. платы (*7020) котел нувола 3 комфорт выдает ошибку 10 е, которой и в помине быть не должно (гидравлический пресостат рабочий, узел со штоком перебрал, все ок). Замыкаю насос, появляется разница давлений, шток выходит, все хорошо пока насос не остановился. Далее е10. Плата новая, с ней проблем нет 100% (на 2х новых одно и тоже). На старой плате все работает, но там залипает релюха на включение вентилятора. Единственное что не пробовал это сбросить все настройки на заводские. Оставил котел работать на перемычке пресостата. То ли лыжи не едут, то ли :crazypilot: может кто сталкивался с такой проблемой.

10 e Nuvola 3 comfort при замене эл. платы

Добавлено: 04 июн 2015, 13:07
Bahus
Думаю надо бы с настроек и начать. Привести к параметрам старой платы, чтобы уж наверняка.
Я правда не помню, чтобы в настройках было что-то по поводу давления, но мало ли...
стройгазсервис писал(а): Оставил котел работать на перемычке пресостата
Ай-яй-яй

10 e Nuvola 3 comfort при замене эл. платы

Добавлено: 04 июн 2015, 13:11
Anatolii
Да там настройка есть- параметр F25 , посмотри пжлст 01 вроде должен быть!

10 e Nuvola 3 comfort при замене эл. платы

Добавлено: 04 июн 2015, 15:08
Bahus
Точно. Оно самое. А поскольку плата больше на Луну заточена, то и с Бертелли выходит скорее всего со значением 00 в F25. А нам единичка нужна, вот котел и кривляется

10 e Nuvola 3 comfort при замене эл. платы

Добавлено: 04 июн 2015, 16:05
стройгазсервис
Товарищи, спасибо, съездил, сбросил, заново пробежался по настройкам (ф25 был 00), сделал вкл выкл и полет нормальный. Опыт дело наживное :geek: