Работа насоса на бойлер

Добавлено: 16 июн 2015, 13:56
Александр110
Здравствуйте!
Имею котел Baxi Эко фор 1.24Ф. Через гидрострелку к котлу с помощью насосов и контактных реле подключены бойлер, радиаторный контур и теплый пол. Управляет насосами автоматика котла. Когда котел стоит в режиме ожидания реле бойлера замкнуто, т.к. на реле подается фаза и насос работает, гидрострелка постоянно горячая. Вопрос в следующем: Как отключить насос на бойлер? Или есть какие настройки котла чтобы переключить все это дело на насосы радиаторов и теплые полы?
Зимой это дело не напрягает, а вот летом, когда отопление стоит в котельной душновато. )

Работа насоса на бойлер

Добавлено: 16 июн 2015, 16:33
garry
Думаю никто не подскажет, потому что какой-то колхоз у Вас получился.....

Работа насоса на бойлер

Добавлено: 16 июн 2015, 18:37
Александр1101
То же самое что и с трехходовым вентилем, только у меня насосы через реле, чтобы снять нагрузку с платы котла...

Отправлено спустя 1 час 15 минуты 55 секунды:
Может я вопрос не корректно задал, могу по другому объяснить

Работа насоса на бойлер

Добавлено: 16 июн 2015, 21:09
BAXI - Volga
нарисуйте схему

Работа насоса на бойлер

Добавлено: 16 июн 2015, 23:07
Bahus
Александр1101 писал(а): Может я вопрос не корректно задал, могу по другому объяснить
угу. вообще ничего не понятно. Лучше
BAXI - Volga писал(а): нарисуйте схему
По всей видимости и гидравлическую, и электрическую.

Работа насоса на бойлер

Добавлено: 17 июн 2015, 07:47
Александр1101
Электрическую не стал рисовать, попробую объяснить так. На плате котла имеется клеммная колодка куда подключается датчик температуры бойлера и трехходовой клапан, там нарисовано. К этой колодке я подключил насос бойлера и насосы теплого пола и радиаторов через Реле контактное МУ-2-220В АС - 2 шт. подключение с релюхами обсуждалось на форуме, где не помню, дабы снять нагрузку с платы котла

Работа насоса на бойлер

Добавлено: 17 июн 2015, 09:17
BAXI-Ural
Понятно... Параллельно насосу котла поставьте блокирующее реле, чтоб в режиме ожидания (летний) снималось питание со всех насосов (или только бойлера после гидрострелки.
Можно конечно питание на насос бойлера подавать параллельно питанию насоса котла (через ваше уже имеющееся реле), однако, х/з, вдруг вы перегрузите плату...

Работа насоса на бойлер

Добавлено: 17 июн 2015, 09:41
Александр1101
Думал по первому варианту, геморно это - резать провода, поять и т.д. Думал обойтись малой кровью, поэтому решил спросить здесь.
Предполагал что можно перевести фазу с контакта на колодке с рисунком смесителя на контакт с рисунком радиатора в режиме ожидания и летом с помощью настроек меню котла....
Придется паять, а так не хочется лезть в котел с этим колхозом.

Второй вариант отпадает, т.к. реле устанавливал именно из-за беспокойства по перегрузке платы. И опять-таки паять...

Работа насоса на бойлер

Добавлено: 17 июн 2015, 14:32
BAXI-Ural
"Контакты с рисунком смесителя" перекидные, от одного реле на плате. так-что, да, не получится...

Работа насоса на бойлер

Добавлено: 18 июн 2015, 05:49
Александр1101
Читал инструкцию, обнаружил параметры F4 и F5, выяснил, что это программируемые реле с двумя контактами нормально замкнутыми и разомкнутыми, подсоединяют в основном интерфейсные платы для оповещения об аварии котла, может еще чего... Какой алгоритм работы этих реле, можно-ли с помощью их реализовать отключение насоса на бойлер?
В инструкции по этим реле абсолютно нет никакой информации по настройке и алгоритму действия их.?

Работа насоса на бойлер

Добавлено: 18 июн 2015, 07:47
BAXI-Ural
Для этого эти реле надо иметь, а находятся оно на плате расширения, которую надо купить.
Вообще стандартно данная плата в вашей модели используется для подачи сигнала о блокировке.

Работа насоса на бойлер

Добавлено: 18 июн 2015, 08:11
Александр1101
Т.е. при неисправности котла? Боюсь спросить: А если не стандартно?

П.С. какой артикул у платы? для общего развития. :)

Работа насоса на бойлер

Добавлено: 18 июн 2015, 10:07
BAXI-Ural
Александр1101 писал(а):Т.е. при неисправности котла? Боюсь спросить: А если не стандартно?
П.С. какой артикул у платы? для общего развития. :)
Нестандартные решения не по нашей части...
Артикул KHG 71410051*

Работа насоса на бойлер

Добавлено: 19 июн 2015, 17:57
BAXI - Volga
Параметры дополнительного программируемого релейного выхода (Релейная плата диспетчеризации KHG71400510)
00 = Контакты не используются
01 = Сигнал неисправности
02 = Включение дополнительного вентилятора.
03 = Включение насоса бойлера. (Контакт замыкается при запросе ГВС).
04 = Вывод сигнала о запросе от комнатного термостата.
05 = Вывод сигнала о запросе от низковольтного комнатного термостата (TLC) или по шине Open Therm (разъем электронной платы Х6).

Работа насоса на бойлер

Добавлено: 20 июн 2015, 10:28
Александр1101
Я как чувствовал, итальянцы все предусмотрели.
BAXI - Volga писал(а): 03 = Включение насоса бойлера. (Контакт замыкается при запросе ГВС).
- именно то, что было мне нужно!
Но уже поздно, сделал это
BAXI-Ural писал(а): Параллельно насосу котла поставьте блокирующее реле
:(

Гарантия заканчивалась через 3 месяца.