Работа Baxi slim 1.620 с Бойлером 200л

Добавлено: 18 июн 2015, 21:19
user5145
Имеется котел на 62квт, с подключенным бойлером на 200л.

судя по приложенной схеме с системы мониторинга (зонт) в режиме большого потребления ГВС (зеленая линия) котел быстро выходит на максимальную температуру (розовая верхняя линия) и выключатеся.
дальше идет падение температуры, но котел не включается, т.к.в алгоритме имеется минимальное время между включениями. потом все происходит по новой.
бойлер подключен через гидрострелку. при работе контура ГВС работают два насоса - насос котла в стрелку, и насос от стрелки в бойлер.
Можно ли понизить максимальную мощность котла на режим ГВС регулировкой на плате потенциометром DHW-pot?
как это сделать?
если нет, то что сделать?

Работа Baxi slim 1.620 с Бойлером 200л

Добавлено: 18 июн 2015, 21:24
GAZCONEC
А разве на гвс есть задержка между включениями?

Работа Baxi slim 1.620 с Бойлером 200л

Добавлено: 24 июн 2015, 21:30
offerus
в инструкции сказано только про задержку между включениями по контуру отопления, но как видно из графика работы (а он берется по Opentherm и достаточно точный) то по ГВС задержка также есть.
перемычка стоит в положении "3 минуты"
может быть пауза связана с перегровом, и котел "ждет" пока теплоноситель остынет.

Работа Baxi slim 1.620 с Бойлером 200л

Добавлено: 24 июн 2015, 22:05
plehan
Абсолютно такая же ситуация , но только на стадии проектирования, имеем избыточную мощность котла и маленький объем бойлера .
Решение исключительно в нашем случае . Буферная емкость с послойным разделением верхняя часть бойлер , средняя отопление . Все увязывается через автоматику . Послойность - управление через трехходовой вентиль с приоритетом ГВС .

Работа Baxi slim 1.620 с Бойлером 200л

Добавлено: 24 июн 2015, 22:17
offerus
home heating.jpg
у меня бойлер и так через стрелку зацеплен.

Работа Baxi slim 1.620 с Бойлером 200л

Добавлено: 24 июн 2015, 22:51
plehan
Разница в объеме теплоносителя в разделители .

Работа Baxi slim 1.620 с Бойлером 200л

Добавлено: 24 июн 2015, 23:23
offerus
все насосы отопления увязаны на термостаты (для батарей) и вместе с насосами полов включены к котлу через реле на контакты насоса отопления.

если работает ГВС, то реле отключается, и работает только насос бойлера

насос от котла в стрелку работает всегда.

Работа Baxi slim 1.620 с Бойлером 200л

Добавлено: 24 июн 2015, 23:34
RADAR
undefined писал(а): Можно ли понизить максимальную мощность котла на режим ГВС регулировкой на плате потенциометром DHW-pot?
про это не скажу..но мне интересен ответ на этот вопрос..
undefined писал(а): если нет, то что сделать?
а вот с помощью этого же реле -
offerus писал(а): все насосы отопления увязаны на термостаты (для батарей) и вместе с насосами полов включены к котлу через реле на контакты насоса отопления.
можно разорвать цепь модулятора..как вариант..

Работа Baxi slim 1.620 с Бойлером 200л

Добавлено: 30 июн 2015, 06:04
offerus
разорвав цепь модулятора я принудительно переведу котел на минимальную мощность верно?

Работа Baxi slim 1.620 с Бойлером 200л

Добавлено: 30 июн 2015, 17:53
RADAR
верно..

Работа Baxi slim 1.620 с Бойлером 200л

Добавлено: 30 июн 2015, 18:18
Bahus
RADAR писал(а): можно разорвать цепь модулятора..как вариант..
А смысл если котел на стрелку работает? Нет потребителей - котел стоит.
В этом смысле, считаю, бойлер из-за стрелки надо вытаскивать и подключать параллельно СО. Естественно с приоритетом.

Работа Baxi slim 1.620 с Бойлером 200л

Добавлено: 30 июн 2015, 18:43
plehan
Bahus писал(а):Нет потребителей - котел стоит
-
offerus писал(а):работает только насос бойлера
.
Если вынести бойлер за гидрострелку , не получится тоже самое ?-
user5145 писал(а):котел быстро выходит на максимальную температуру (розовая верхняя линия) и выключатеся.

Работа Baxi slim 1.620 с Бойлером 200л

Добавлено: 30 июн 2015, 19:24
RADAR
Bahus писал(а): А смысл если котел на стрелку работает? Нет потребителей - котел стоит.
какой вопрос - такой ответ..
plehan писал(а): Если вынести бойлер за гидрострелку , не получится тоже самое ?-
конечно получится..чем больше летом греет, тем меньше тактует..лучше насос ТП оставлять в работе и летом..насос рециркуляции контура ГВС ввести обязательно с полотенчиками..чего еще повесить - насос бассейна..бани там..ну я гипотетически конечно..заглушить одну горелку в крайнем случае с перенастройкой оставшейся..короче напридумывать можно.. :D