нужна ли гидро-стрелка?

Добавлено: 11 авг 2015, 15:23
bonifacio
Доброго!
Ниразу не спец, если что.
Имеется полутора-этажный дом, общая площать 142 кв. Baxi-luna3-combi 1.31. расположен в полуподвальном помещении. Подскажите, пожалуйста, имея радиаторный контур (коллекторная развязка 102 секции), а также контур теплого пола около 15 кв.м. Нужна ли на такой котел гидрострелка? И справится ли встроенный насос с прокачкой?
Спасибо!

нужна ли гидро-стрелка?

Добавлено: 11 авг 2015, 16:56
BAXI-Ural
А это вам никто не скажет. Вопрос из разряда: "сколько я выпью пива в пятницу вечером?"...

нужна ли гидро-стрелка?

Добавлено: 11 авг 2015, 17:36
Bahus
Мдам-с. Под стрелочку расчеты нужно делать. А за это обычно денежки берут. Да и вводной мало. Это надо ехать, смотреть, мерять, считать. Ну и т.д. и т.п.
На глаз скажу, что без нее котел справится. У меня у знакомого 3-Комфорт тридцать первый легко справляется с 2,5 этажами. Правда у него нет теплых полов, но зато есть система с регистрами общим объемом больше 500 литров.

нужна ли гидро-стрелка?

Добавлено: 11 авг 2015, 18:10
bonifacio
Мне "специалисты" на глаз говорят, нужна... А я сомневаюсь, общий объем воды в системе едва будет дотягивать до 200 литров. Да вот из-за теплых полов берет сомнение, как котел справится....

нужна ли гидро-стрелка?

Добавлено: 11 авг 2015, 18:21
BAXI-Ural
При чем здесь "200 литров"?! И у правильно сделанных теплых полов должен быть свой насов после группы подмеса! Ну,только если радиаторный контур тоже не низкотемпературный. :roll:

нужна ли гидро-стрелка?

Добавлено: 11 авг 2015, 18:33
bonifacio
BAXI-Ural писал(а):При чем здесь "200 литров"?! И у правильно сделанных теплых полов должен быть свой насов после группы подмеса! Ну,только если радиаторный контур тоже не низкотемпературный. :roll:

Ну, мне говорят, если будет теплый пол, то стрелку нужно делать. Кто-то говорит что можно обойтись и без нее... Свой насос у ТП будет обязательно и так и так. Про 200 литров, это я к тому, прокачает ли насос котла это дело без гидро-стрелки или нет.

нужна ли гидро-стрелка?

Добавлено: 11 авг 2015, 18:36
Bahus
Может быть речь идет о том, что на коллекторе будут на каждую зону насосы? Тогда безусловно надо. Иначе гидравлику добром не настроишь.
Только из-за контура теплых полов делать стрелку? Роскошь непозволительная. Лучше купить коллектор с расходомерами (на т/п имеется ввиду) и все ровно настроить. А смесительный узел и насос т/п по-любому нужен.

нужна ли гидро-стрелка?

Добавлено: 28 окт 2015, 17:00
alvas
Добрый день!

у меня такой же котел и такие же сомнения. Вот только нет радиаторов, а одни теплые полы на 4-ех уровнях, общей протяженностью 1250м. Объем воды ~160л.
На каждом уровне своя гребенка без насоса и смесительного узла с расходомерами и 4-мя контурами. Контуры 60-90м. Родной насос вроде качает, но газовики говорят что он работает на пределе и если крякнет, то это будет не гарантийный случай. Сантехи предлагают поставить стрелку, от нее свой насос на всю систему.

посоветуйте плз.
1. нужна ли гидрострелка?
2. понятно, что родному насосу будет легче, но действительно ли это много для него?

нужна ли гидро-стрелка?

Добавлено: 28 окт 2015, 17:07
RADAR
alvas писал(а): но газовики говорят что он работает на пределе и если крякнет,
это как определили? ..на глаз?.. :lol:

нужна ли гидро-стрелка?

Добавлено: 28 окт 2015, 17:14
alvas
RADAR писал(а):
это как определили? ..на глаз?.. :lol:
именно на глаз, просто не видя никаких внешних насосов, особо не вникая в схему отопления.
это и смущает.
Как я понимаю они привыкли видеть решение с насосной группой на каждую гребенку, гидрострелку и проч.
Я исхожу из того что котел мощностью 31Квт рассчитан на отопление 300м2. Надеюсь и насос в нем соответствующий.

нужна ли гидро-стрелка?

Добавлено: 28 окт 2015, 17:24
RADAR
alvas писал(а): Я исхожу из того что котел мощностью 31Квт рассчитан на отопление 300м2. Надеюсь и насос в нем соответствующий.
заодно надо надеяться, что система спроектирована и смонтирована по европейским правилам.. :)

нужна ли гидро-стрелка?

Добавлено: 28 окт 2015, 17:58
alvas
Тем не менее хотелось бы понять жизнеспособна ли моя схема подключения, не будет ли проблем с гарантией на насос.
Если нет, то делать ли гидрострелку?

нужна ли гидро-стрелка?

Добавлено: 28 окт 2015, 19:18
BAXI - Volga
alvas писал(а): На каждом уровне своя гребенка без насоса и смесительного узла с расходомерами и 4-мя контурами. Контуры 60-90м. Родной насос вроде качает, но газовики говорят что он работает на пределе и если крякнет, то это будет не гарантийный случай. Сантехи предлагают поставить стрелку, от нее свой насос на всю систему.
Чтобы определить в каком режиме работает насос, нужно определить общее гидравлическое сопротивление в системе.
Гидравлический расчёт делали? :?:

нужна ли гидро-стрелка?

Добавлено: 28 окт 2015, 21:23
alvas
BAXI - Volga писал(а): Чтобы определить в каком режиме работает насос, нужно определить общее гидравлическое сопротивление в системе.
Гидравлический расчёт делали? :?:
Нет не делали, по крайней мере на бумаге.
Всего 16 приблизительно равных контуров закрученных улиткой, длиной ~80м с шагом 20см. Площадь каждого контура ~5х4м.
Труба LK Pex-a 16.
Надеюсь грубо оценить можно.

нужна ли гидро-стрелка?

Добавлено: 28 окт 2015, 21:42
plehan
alvas писал(а): Надеюсь грубо оценить можно.
- чем больше тем лучше ! Расчетно определяется объем гидроразделителя для нормальной работы разных по производительности контуров , соответственно если принять больший условный диаметр хуже не сделаете . Рассчитать грубо вы можете сами ,забейте в гугл расчет гидроразделителя .

нужна ли гидро-стрелка?

Добавлено: 28 окт 2015, 22:03
alvas
plehan писал(а): чем больше тем лучше ! Расчетно определяется объем гидроразделителя для нормальной работы разных по производительности контуров , соответственно если принять больший условный диаметр хуже не сделаете . Рассчитать грубо вы можете сами ,забейте в гугл расчет гидроразделителя .
то Вы про расчет гидроразделителя. Я уже видел и даже были мысли самому сварить, но это уже вторично.
Главный вопрос - является ли такой режим нормальным для котлового насоса или нужно смонтировать гидроразделитель?

нужна ли гидро-стрелка?

Добавлено: 28 окт 2015, 22:05
plehan
alvas писал(а): Главный вопрос - является ли такой режим нормальным для котлового насоса или нужно смонтировать гидроразделитель?
для того чтобы ответить утвердительно нужно знать
BAXI - Volga писал(а): Чтобы определить в каком режиме работает насос, нужно определить общее гидравлическое сопротивление в системе.

нужна ли гидро-стрелка?

Добавлено: 28 окт 2015, 22:42
BAXI - Volga
сколько всего метров трубы проложено по всем контурам суммарно? попробуем грубо оценить ;)
alvas писал(а): Нет не делали, по крайней мере на бумаге.
Всего 16 приблизительно равных контуров закрученных улиткой, длиной ~80м с шагом 20см. Площадь каждого контура ~5х4м.
Труба LK Pex-a 16.
Надеюсь грубо оценить можно.

нужна ли гидро-стрелка?

Добавлено: 28 окт 2015, 22:57
plehan
Просто пример - из расчета программой , длина петли с подводящими участками 78 м, нагрузка 1543 Вт, расход 0.037 кг/с, скорость 0.329 м/с, сопротивление 14164 Па. труба рехау , шаг 20 см, d-17 мм. температура пола принималась + 31 для общественного помещения .

нужна ли гидро-стрелка?

Добавлено: 28 окт 2015, 23:24
alvas
BAXI - Volga писал(а): сколько всего метров трубы проложено по всем контурам суммарно? попробуем грубо оценить ;)
всего, как я писал выше, 1250м 16-ой pex-a + 32-ой трубы магистраль к гребенкам метров 30-40

Отправлено спустя 2 минуты 5 секунд:
plehan писал(а): Просто пример - из расчета программой , длина петли с подводящими участками 78 м, нагрузка 1543 Вт, расход 0.037 кг/с, скорость 0.329 м/с, сопротивление 14164 Па. труба рехау , шаг 20 см, d-17 мм. температура пола принималась + 31 для общественного помещения .
тут наверное надо брать самую длинную петлю, тогда можно поставить 90м, ну или даже 100м (на всякий случай)

Отправлено спустя 7 минут 29 секунд:
нашел в доках такой график по насосу
Baxi-насос.jpg

нужна ли гидро-стрелка?

Добавлено: 28 окт 2015, 23:36
plehan
alvas писал(а): тут наверное надо брать самую длинную петлю
- программа суммирует потери всех петель , в моем расчете общая длина 500 м общая потеря напора 2.1 м , без учета потерь между смесительным узлом и коллектором .

нужна ли гидро-стрелка?

Добавлено: 29 окт 2015, 19:26
alvas
BAXI - Volga писал(а): сколько всего метров трубы проложено по всем контурам суммарно? попробуем грубо оценить ;)
как насчет грубой оценки? ;)

нужна ли гидро-стрелка?

Добавлено: 29 окт 2015, 19:31
RADAR
да поставьте стрелку - хуже не будет..будет только лучше.. :) чего гадать на кофейной гуще..а вообще пора раздел "рекрутинг" создать - и пусть туда обращаются за расчетами к фрилансерам.. :)

нужна ли гидро-стрелка?

Добавлено: 01 ноя 2015, 19:10
alvas
кто знает, что за насос стоит в Luna 3 Comfort 1.310 fi?
я думал что Grundfos 25-60, но судя по графику из документации по котлу не он, больше 1,4м3/час не тянет.

нужна ли гидро-стрелка?

Добавлено: 01 ноя 2015, 20:19
RADAR
Для чего нужно это знать?

нужна ли гидро-стрелка?

Добавлено: 01 ноя 2015, 21:24
Bahus
UP 15-60 там

нужна ли гидро-стрелка?

Добавлено: 01 ноя 2015, 22:12
alvas
RADAR писал(а): Для чего нужно это знать?
сижу делаю гидравлический расчет
Bahus писал(а): UP 15-60 там
спасибо!

Отправлено спустя 9 минут 11 секунд:
все равно что то кривая по насосу не совпадает с той что в инструкции к котлу
UP 15-60 вроде должен 3,3 м3/час качать...

нужна ли гидро-стрелка?

Добавлено: 01 ноя 2015, 22:38
plehan.D
alvas писал(а): UP 15-60 вроде должен 3,3 м3/час качать...
- при каком напоре ?

нужна ли гидро-стрелка?

Добавлено: 01 ноя 2015, 23:48
alvas
plehan.D писал(а): - при каком напоре ?
я чего-то никак не могу найти официальных графиков по этому насосу

нужна ли гидро-стрелка?

Добавлено: 01 ноя 2015, 23:58
plehan.D
alvas писал(а): я чего-то никак не могу найти официальных графиков по этому насосу
- ст.69 паспорт на котел .