Страница 1 из 1

подбор насоса

Добавлено: 28 авг 2015, 19:21
Nalim
Добрый день.... проектируется котельня коттеджа с двумя котлами работающими каскадом.... Присоединение котлов к системе отопления - через гидрострелку...Помогите подобрать котловые насосы для котлов SLIM 1.620 iN и SLIM 1.300 iN

подбор насоса

Добавлено: 28 авг 2015, 22:13
garry
Не видя схемы и типа гидрострели, а так же характеристик, могу порекомендовать марку - DAB.

подбор насоса

Добавлено: 28 авг 2015, 22:46
BAXI - Volga
Nalim писал(а):Добрый день.... проектируется котельня коттеджа с двумя котлами работающими каскадом.... Присоединение котлов к системе отопления - через гидрострелку...Помогите подобрать котловые насосы для котлов SLIM 1.620 iN и SLIM 1.300 iN
Так котельная проектируется или как? а в чём суть проектирования?
Очень мало исходных данных, нужна теплотехническая схема....
И к тому же ставится два котла разной мощности, гидравлика разная и увязать её сложно....

подбор насоса

Добавлено: 28 авг 2015, 23:10
Bahus
Не видя схемы могу сказать - НЕ DAB.
И дальше?

подбор насоса

Добавлено: 29 авг 2015, 17:16
Гость
схема котельни.pdf
(97 КБ) 584 скачивания
Схема простая, но вот как посчитать производительность и напор насосов возле котлов?

подбор насоса

Добавлено: 29 авг 2015, 18:59
BAXI - Volga
Вопрос по схеме:
- какого рожна группа безопасности установлена на гидрострелке? два котла - две группы и при этом установить на выходе из котла, до запорного крана
- где расширительные баки?
По выбору котлов:
- для чего взяли два котла разной мощности?
- общая мощность судя по схеме 83 Квт, тогда для чего котлы дают 93 квт ?
Проще взять два котла по 40 Квт - этого за глаза хватит, да и гидравлика будет работать правильно.
Для котла 40 кВт вполне хватит насоса UPS 32-60

подбор насоса

Добавлено: 29 авг 2015, 22:50
RADAR
видимо подбор мощности сделан исходя из летнего режима.. 1.300 будет работать только на бойлер..гидравлика не учитывалась..

подбор насоса

Добавлено: 29 авг 2015, 23:01
electric
RADAR писал(а): видимо подбор мощности сделан исходя из летнего режима.. 1.300 будет работать только на бойлер..гидравлика не учитывалась..
А для чего его тогда воткнули в общую стрелку? Подключили бы его прямо к бойлеру, отдельно от отопления. Или я чего не понимаю? :?

подбор насоса

Добавлено: 30 авг 2015, 00:33
RADAR
можно и так и так..что тут такого?..человек захотел вот так..

подбор насоса

Добавлено: 30 авг 2015, 10:26
electric
RADAR, да ну, летом греть стрелку с коллектором, потом еще насосом гонять в бойлер - это не экономично.

подбор насоса

Добавлено: 30 авг 2015, 13:08
RADAR
что там не экономичного? а из плюсов - резерв для бойлера..

подбор насоса

Добавлено: 30 авг 2015, 18:00
electric
RADAR писал(а): что там не экономичного?
Два работающих насоса, когда можно обойтись одним.

подбор насоса

Добавлено: 30 авг 2015, 18:02
RADAR
думаю это не проблема для владельца такого набора оборудования..+ одна лампочка..

подбор насоса

Добавлено: 31 авг 2015, 12:13
Гость
на самом деле все гораздо проще..... дело в том что Воронеже где располагается данный строений, нельзя быть уверенным в :
1. давление газа зимой может упасть , причем значительно.... BAXY хотя бы работают , а некоторые котлы останавливаются вовсе....поэтому максимальная мощность котла в самый мороз может слегка отличаться от паспортной.
2. на настоящий момент, здание имеет недостаточную теплоизоляцию.... со слов Заказчика, стены будут утепляться.... но когда и насколько мне неизвестно...... ТАК ЧТО ПУСТЬ БУДУТ два котла.... разной мощности.... управлять ими будет Kromschroeder ... большого перерасхода газа не будет....
ПОДСКАЖИТЕ все же производительность насосов, или объясните как их в данном случае подбирать......

подбор насоса

Добавлено: 31 авг 2015, 12:56
BAXI - Volga
Гость писал(а): ПОДСКАЖИТЕ все же производительность насосов, или объясните как их в данном случае подбирать......
Эко Вы хватили ! :shock:
Подбор насоса дело непростое, особенно если подбирать грамотно. В двух словах не расскажешь, слишком много придётся объяснять....
Расход насоса определяется по формуле, в зависимости от мощности.
Напор циркуляционного насоса зависит от гидросопротивления системы отопления, то есть нужно точно знать потери давления в контуре для которого выбираем насос...
Сопротивление в котловом контуре до гидрострелки будет небольшое -не более 1 м.в.ст
Расход на котёл мощностью 62 Квт составит 3,55 м.куб/час при дельте 15 гр
Расход на котёл мощностью 30 Квт составит 1,71 м.куб/час при дельте 15 гр
Далее используя значения расхода и напора, определяем рабочую точку. Ну а потом нужно залезть в каталог производителя и выбрать насос с соответствующим графиком.... как то так.... :okdoc:

подбор насоса

Добавлено: 31 авг 2015, 13:37
Гость
Спасибо.... это обычная схема подбора насоса для систем теплоснабжения... неожиданностей для меня нет....еще раз спасибо...

подбор насоса

Добавлено: 31 авг 2015, 14:53
BAXI - Volga
ещё один момент:
расход насоса в котловом контуре до гидрострелки должен быть на 10% больше суммарного расхода всех насосов контуров.

подбор насоса

Добавлено: 31 авг 2015, 16:30
Гость
помню... спасибо большое!!!