Страница 1 из 1
Газовый котел baxi luna-3 comfort 310 fi ОШИБКА E03
Добавлено: 30 авг 2015, 23:58
Андрей R
Газовый котел baxi luna-3 comfort 310 fi , появилась
ошибка E03. Хочу получить дельный совет. ТО было! Датчик тяги в порядке, вентилятор тоже, труба в порядке,теплообменник промыт и чистый.Система проработала 1 год. ЛЮК сверху открутил пропала, закрутил опять ошибка, не зависит от температуры и ГВС.
Газовый котел baxi luna-3 comfort 310 fi ОШИБКА E03
Добавлено: 31 авг 2015, 00:15
RADAR
Андрей R писал(а): Датчик тяги в порядке, вентилятор тоже, труба в порядке,теплообменник промыт и чистый.
тогда такого не должно быть..фото системы дымоудаления с длинами участков...а то непонятно что за система..гадать будем на кофейной гуще..
Газовый котел baxi luna-3 comfort 310 fi ОШИБКА E03
Добавлено: 31 авг 2015, 00:18
electric
Андрей R писал(а): ЛЮК сверху открутил пропала
конденсат в трубе?
Газовый котел baxi luna-3 comfort 310 fi ОШИБКА E03
Добавлено: 31 авг 2015, 01:29
BAXI - Volga
диафрагма в дымоходе случаем не стоит?
я бы всё-таки для начала проверил пневмореле....
Газовый котел baxi luna-3 comfort 310 fi ОШИБКА E03
Добавлено: 31 авг 2015, 16:57
BAXI-Ural
Андрей R писал(а): в порядке, вентилятор тоже
А как проверяли?
Газовый котел baxi luna-3 comfort 310 fi ОШИБКА E03
Добавлено: 02 сен 2015, 19:33
Андрей R
BAXI - Volga, Диафрагму поставили, как в инструкции ,стоит на воздуховоде
Модель Длина(м) Использовать ДИАФРАГМУ на ВОЗДУХОВОДЕ Использовать ДИАФРАГМУ на ДЫМОХОДЕ котла
310 Fi 1 ÷ 2 ДА НЕТ
Отправлено спустя 1 минуту 15 секунд:
меняли на другой
Отправлено спустя 5 минут 7 секунд:
electric, конденсата нет,контроуклона нет
Газовый котел baxi luna-3 comfort 310 fi ОШИБКА E03
Добавлено: 03 сен 2015, 09:42
Bahus
Реле имеется ввиду? Тогда может его подключили неправильно, всяко-ж бывает. Контактов 3 для двух проводов, да и сосков 2 для одной трубки

Газовый котел baxi luna-3 comfort 310 fi ОШИБКА E03
Добавлено: 03 сен 2015, 09:59
BAXI - Volga
Попробуйте снять диафрагму, и посмотрите как будет работать. Если нормально - значит вентилятор нужно подвергать ревизии или менять.
Проверьте работу пневмореле. Если через нижнюю трубочку втянуть воздух то реле должно щёлкнуть и при этом контакты должны прозваниваться.
Газовый котел baxi luna-3 comfort 310 fi ОШИБКА E03
Добавлено: 03 сен 2015, 10:52
BAXI-Ural
Еще отревизировать устройство Вентури...
Газовый котел baxi luna-3 comfort 310 fi ОШИБКА E03
Добавлено: 03 сен 2015, 13:51
garry
Если по правилам, то надо смотреть процесс горения газоанализатором, а то люди их аж по 2 кольца засовывают.
Газовый котел baxi luna-3 comfort 310 fi ОШИБКА E03
Добавлено: 03 сен 2015, 14:01
Андрей R
Bahus, вы имеете в виду на заводе (сезон отпахал) НЕ ИСПРАВНОСТЬ ПОЯВИЛАСЬ ПЕРЕД ТО
Газовый котел baxi luna-3 comfort 310 fi ОШИБКА E03
Добавлено: 03 сен 2015, 14:42
Bahus
Нет, имею ввиду при замене. Вы же не указали, что ошибка ДО появилась

Газовый котел baxi luna-3 comfort 310 fi ОШИБКА E03
Добавлено: 06 дек 2017, 21:46
ivldenis
Добрый вечер. Подскажите. Luna 3 Fi 1.240. Коаксиальная труба тоже Baxi. Сама труба 0.75 + угол 90гр. Правильно я понимаю по таблице в инструкции, Нужно использовать две диафрагмы?
Газовый котел baxi luna-3 comfort 310 fi ОШИБКА E03
Добавлено: 06 дек 2017, 21:47
RADAR
Лучше ничего не ставить..
Газовый котел baxi luna-3 comfort 310 fi ОШИБКА E03
Добавлено: 07 дек 2017, 07:13
ivldenis
Спасибо.
Газовый котел baxi luna-3 comfort 310 fi ОШИБКА E03
Добавлено: 07 дек 2017, 11:47
Ursus
RADAR писал(а): Лучше ничего не ставить..
т.е. предлагаете снять?
Газовый котел baxi luna-3 comfort 310 fi ОШИБКА E03
Добавлено: 07 дек 2017, 18:51
BAXI-Ural
Если котел работает стабильно , без ошибки У03. то пусть стоят обе...
Газовый котел baxi luna-3 comfort 310 fi ОШИБКА E03
Добавлено: 07 дек 2017, 21:57
RADAR
Ursus писал(а): RADAR писал(а): Лучше ничего не ставить..
т.е. предлагаете снять?
Если есть проблема Е03, то да, если нет, то все равно хотя бы одну убрать..легче дышать котлу будет, камера будет холоднее, дольше жить будет вентилятор, провода, пневмореле..
Газовый котел baxi luna-3 comfort 310 fi ОШИБКА E03
Добавлено: 13 дек 2018, 20:51
ametyst06
Такая же ерунда несколько лет. Саморез ослабишь, приток воздуха из помещения пойдет, котел запускается. Притягиваешь, пламя гаснет. Датчик менял, вентури и дымоход ревизировал, вентилятор крутит отменно. Еще заметил, что происходит это при температуре наружного воздуха -1 -4 грд. Если температура чуть выше или ниже, котел работает отлично.
Когда запускал котел, ставил диафрагмы разными вариантами, в т.ч. убирал их совсем и он запустился только в той конфигурации, что указана в паспорте.