Течет змеевик
Добавлено: 05 сен 2015, 09:59
Всем добрый день!
Помогите пожалуйста выбрать правильное решение в моей ситуации.
Котел BAXI Slim 2300i. Пять лет эксплуатации. Обнаружил, что в летнем режиме давление в системе отопления (было 0,5) поднялось до уровня давления в системе водоснабжения (2,3) + системе водоснабжения появился запах хладогента и вода начала пенится. Я перекрыл (убрал медную трубку) подкачку воды в систему отопления, перекрыл вход и выход в котле на радиаторы, слил оставшийся хладогент, давление в системе отопления упало до 0, но через пол-часа снова поднялось до уровня давления в системе водоснабжения. Соответственно делаю вывод - есть какая-то трещина в змеевике.
Правильны ли мои выводы? И какие действия предпринять можно?
Заранее благодарю за помощь!
Помогите пожалуйста выбрать правильное решение в моей ситуации.
Котел BAXI Slim 2300i. Пять лет эксплуатации. Обнаружил, что в летнем режиме давление в системе отопления (было 0,5) поднялось до уровня давления в системе водоснабжения (2,3) + системе водоснабжения появился запах хладогента и вода начала пенится. Я перекрыл (убрал медную трубку) подкачку воды в систему отопления, перекрыл вход и выход в котле на радиаторы, слил оставшийся хладогент, давление в системе отопления упало до 0, но через пол-часа снова поднялось до уровня давления в системе водоснабжения. Соответственно делаю вывод - есть какая-то трещина в змеевике.
Правильны ли мои выводы? И какие действия предпринять можно?
Заранее благодарю за помощь!