Страница 1 из 2
Работает ГВС но не работает отопление
Добавлено: 16 сен 2015, 13:05
АлександрC
Добрый день.
регион - МО. Установлен котел Baxi Луна 3 комфорт на 31 квт.
Теплоноситель - вода.
Котел запустили в октябре прошлого года.
СО такая: котел, бойлер косвенного нагрева, ТП через гребенку с отдельным насосом и отдельной веткой пущены радиаторы.
Сейчас возникла проблема: при выводе котла из режима "Лето" (котел работает только на ГВС) в режим "Зима" (ГВС+ отопление)- отопление не заработало должным образом: ТП и радиаторы комнатной температуры и не нагреваются.
Причем труба идущая от котла к СО греется на протяжении ~ 2м, но до радиаторов (даже до первого - а это еще метра 2) и ТП тепло не доходит, т. е. труба холодная
Не пойму в чем дело.
СО трогал после зимы, - закрыл на радиаторах второго этажа подачу и обратку и снял их - (ремонт идет).
Других изменений не было.
Теплонасос котла по звуку вроде работает.
P. S. Пробовал сливать воду с радиаторов через кран маевского- вода идет, воздуха нет. Слил ~ 1-2л на всякий случай.
Давление в системе по монометру ~ 1 бар
Прошу совета - что можно сделать, чтоб заработало отопление
Работает ГВС но не работает отопление
Добавлено: 16 сен 2015, 14:16
Bahus
А розжиг-то на отопление бывает? Или как?
Установка по комнатному датчику включена? Если да - какая температура на датчике и какая задана на включение?
Работает ГВС но не работает отопление
Добавлено: 16 сен 2015, 14:46
Гость
Bahus писал(а): А розжиг-то на отопление бывает? Или как?
Установка по комнатному датчику включена? Если да - какая температура на датчике и какая задана на включение?
Розжиг на отопление идет.
Температуру пробовал ставить и по датчику (выставлял 35 гр - максималка, панель показывала 26) и по температуре теплоносителя 75. Оставлял так на сутки примерно. Результат одинаковый: выходная труба из котла в отопление нагревается ощутимо (руку жжет) на протяжении ~ 2м. А далее труба холодная и теплоне идет даже до первой батареи. Причем батареи подвала подключены к котлу не через гребенку - а напрямую, т.е. нет никаких вентилей и прочего. Подача-обратка на радиаторах открыта.
Работает ГВС но не работает отопление
Добавлено: 08 окт 2015, 10:36
azurues
Ситуация аналогичная. Котел Baxi Main Four 24. Куплен в декабре прошлого года. Сезон отработал нормально. Потом включили отопление в апреле и началась эта хрень. Тогда особо не обратили на это внимание, т.к. всего один день холодный был. А сейчас уже надо бы включить отопление, а оно нихрена нормально не работает. Датчиков температуры никаких нет. ГВС работает нормально. Куда копать?
Работает ГВС но не работает отопление
Добавлено: 08 окт 2015, 21:22
GAZCONEC
Батарея горит или моргает?
Работает ГВС но не работает отопление
Добавлено: 08 окт 2015, 21:25
Миша
Копайте фильтры и треходовые (на луне)

Работает ГВС но не работает отопление
Добавлено: 09 окт 2015, 18:41
Владимир II
Примерно такая же ситуация Baxi луна 3 комфорт 24фи с водогрейкой (отопление обычное, без теплого пола, без доп насосов и клапанов)
установлен год назад. зиму отработал отлично без сучков и задоринок. летом в основном только водогрейка
пришла осень включил. котел запустился (звуки шумы поведение - все как обычно нормально) проработал 2-3 минуты и выключил горелку
мотор работает и не выключается (работает постоянно - и постоянно горячий) периодически (1-2 раза в час) включаются горелки (также на 2-3 минуты) и тухнут. Связь с внешним модулем есть, температуру на нем выставил мак 35 (чтоб было наверняка). ошибок на панели нет никаких. обратил внимание что периодически мигает на панели над знаком отопления (нарисованная батарея) "жар" то горит... то мигает... в инструкции не нашел что это означает.
читал форум, пробовал следующее:
- раскрутил насос, проверил крутится
- прочистил грязевик, был чисты, но все равно помыл)
- сбросил настройки (вдруг кто без меня чего накрутил)
ничего не изменилось... подскажите где копать???
Работает ГВС но не работает отопление
Добавлено: 09 окт 2015, 21:30
BAXI - Volga
да вроде всё в порядке ....
параметры MODUL = ?
AMBON= ?
Работает ГВС но не работает отопление
Добавлено: 17 сен 2021, 10:19
Сергей Penza
Владимир II, здравствуйте, подскажите как решили проблему с незапуском котла luna 3?
Работает ГВС но не работает отопление
Добавлено: 17 сен 2021, 10:38
Bahus
Владимир II написал этот пост 6 лет назад без регистрации. Так что вряд ли вы от него что-то дождетесь.
Опишите проблему как можно подробнее. Мож чего придумаем.
Работает ГВС но не работает отопление
Добавлено: 13 янв 2022, 05:55
brik66
Добрый день!
Котёл Луна 3 комфорт на ГВС работает нормально (прямой разбор), перестал включаться на отопление. Похоже нет сигнала на трёхходовой клапан и на розжиг котла. Что может быть?
Работает ГВС но не работает отопление
Добавлено: 13 янв 2022, 12:41
Bahus
Сигнал на трехход даётся по команде от датчика температуры.
CH SL
CH O>
CH S^
в студию
Работает ГВС но не работает отопление
Добавлено: 13 янв 2022, 13:24
brik66
Я так понимаю, что это датчик приоритета системы ГВС. У меня он выходит на разъём CN2. показания на проводах GNG, IN, Vcc по нулям.
При снятии привода трёхходового клапана и нажатии на клапан вручную, при открытии крана горячей воды отопление появляется. При закрытии крана ГВС котёл гаснет.
Отправлено спустя 11 минут 31 секунду:
Вернее 1,35В на всех выводах. Датчик температуры (NTC) ГВС на выводах V и V тоже 1,35В.
Работает ГВС но не работает отопление
Добавлено: 13 янв 2022, 13:55
Starik
brik66 писал(а): 13 янв 2022, 13:35Я так понимаю,...
Не понимаешь, судя по ответу, о чём тебя спрашивают.
Открывай инструкцию раздел 19.1 изучай как посмотреть параметры, о которых у тебя спросили и сообщай сюда показания.
Работает ГВС но не работает отопление
Добавлено: 13 янв 2022, 14:10
brik66
Тогда 55 37 0
Отправлено спустя 15 минут 35 секунд:
Всё разобрался. Был включен полуавтоматический режим. Перевёл в ручной и всё заработало. Всем спасибо.
Работает ГВС но не работает отопление
Добавлено: 13 янв 2022, 18:36
Bahus
Работает ГВС но не работает отопление
Добавлено: 20 дек 2023, 00:29
New
Здравствуйте! Eco3 Та же проблема гвс работает, отопление не реагирует никак. Помогите, пожалуйста!
Работает ГВС но не работает отопление
Добавлено: 20 дек 2023, 05:28
BAXI-Ural
New писал(а): 20 дек 2023, 00:29
Здравствуйте! Eco3 Та же проблема гвс работает, отопление не реагирует никак. Помогите, пожалуйста!
Проблема не тоже, - котел другой... Хотите помощи - описываете ситуацию( после чего вы заметили неисправность; что видите на дисплее; щупаете батареи и т.д.
Работает ГВС но не работает отопление
Добавлено: 20 дек 2023, 13:01
New
Ок. Сначала перестал работать ошибка е25, отвез плату в ремонт, поменяли реле. После установки ошибка не появляется, но на зимнем режиме турбина, трехход, горелка включаются только при открытии ГВ. Насос при включении котла не включается.
Работает ГВС но не работает отопление
Добавлено: 20 дек 2023, 14:37
Starik
New писал(а): 20 дек 2023, 13:01ошибка е25, отвез плату в ремонт,
Значит не всё отремонтировали.
Работает ГВС но не работает отопление
Добавлено: 20 дек 2023, 14:44
BAXI-Ural
New писал(а): 20 дек 2023, 13:01
Ок. Сначала перестал работать ошибка е25, отвез плату в ремонт, поменяли реле. После установки ошибка не появляется, но на зимнем режиме турбина, трехход, горелка включаются только при открытии ГВ. Насос при включении котла не включается.
А на дисплее то что видите при гвс, при отоплении
Работает ГВС но не работает отопление
Добавлено: 20 дек 2023, 15:17
New
На дисплее при гвс кран и огонёк. При отоплении только цифры. Батарея не появляется.
Работает ГВС но не работает отопление
Добавлено: 20 дек 2023, 16:17
BAXI-Ural
Нет запроса на отопление.
При повороте ручки "батарея" значок "батарея" появляется, цифры меняются?
У вас точно включен зимний режим?
Цепь комнатного термостата замкнута?
Работает ГВС но не работает отопление
Добавлено: 20 дек 2023, 17:48
New
При повороте ручки "батарея" значок появляется, цифры меняются. Зимний однозначно. Если цепь замкнутая это про перемычку жёлтую, то да.
Работает ГВС но не работает отопление
Добавлено: 20 дек 2023, 18:13
BAXI-Ural
New писал(а): 20 дек 2023, 00:29Eco3
Только это ECO-3 Compact....
Ещё раз проверьте всю цепь комнатного термостата...
Вот вам на всякий случай где купить плату
https://service.baxi.ru/info/spare-stock?code=5680230
Работает ГВС но не работает отопление
Добавлено: 20 дек 2023, 18:28
New
Вы правы, компакт. т.е. Если проблема не в разомкнутости цепи, остаётся поменять плату?
Работает ГВС но не работает отопление
Добавлено: 21 дек 2023, 09:30
Bahus
Можно назад отдать, чтобы дочинили.
Работает ГВС но не работает отопление
Добавлено: 21 дек 2023, 20:51
New
Принял. Моя благодарность. Всем. Если получится, отпишу.
Отправлено спустя 30 минут 49 секунд:
New писал(а): 21 дек 2023, 20:51
Принял. Моя благодарность. Всем. Если получится, отпишу.
ещё такое наблюдение: перемычка оказалась разомкнута, после замыкания никаких изменений, кроме того что гвс стал вырубаться после нескольких секунд.

Работает ГВС но не работает отопление
Добавлено: 24 дек 2023, 00:54
New
Bahus писал(а): 21 дек 2023, 09:30
Можно назад отдать, чтобы дочинили.
Продолжение, весьма неожиданное.
Отдал дочинить назад, параллельно заказав новую плату.
Сегодня ночью забрали плату (перепаяли кондеры диод, если не ошибаюсь), поставил, включаю все работает как часы. Радиатор показалось греет слабовато, спустил воздух, явился какой-то неслабый шум в системе, будто с воздухом гоняет. Бах - ошибка е03. Все пашет, кроме розжига. Теперь сидим без тепла и без горячки) ждём три дня новую плату.
Работает ГВС но не работает отопление
Добавлено: 25 дек 2023, 13:56
Bahus
Нормально так дочинили.