Падает давление

Добавлено: 25 сен 2015, 15:43
LokoSokol
Всем доброго дня!
В последнее время стало падать давление воды (котел baxi mainfour), чем меньше устанавливалась температура воды в трубах - тем быстрее давление стремилось к нулю, очень много времени посвятили поиску утечки. Но ни в батареях, ни в соединения обнаружить ее не удалось, после проверили давление в расширительном бачке (способами описанными на этом сайте) - все ОК. Решили снять кожух котла и переднюю стенку закрывающую горелку... то, что мы увидели на фото.
Изображение
Изображение
Изображение

Вопросы:
1. правильно ли я понимаю, что "попал" на теплообменник... очень пугает эта "порнография" на первом фото (правая часть фотографии)?
2. Возможен ли ремонт теплообменника(ну типа запаять или еще чего там)
3. Работа по замене теплообменника стоит у нас в городе 4000р, возможно ли его заменить без привлечения "авторизованных" специалистов? простой дядя-Вася слесарь с "прямыми" руками и инструкцией по устройству котла справиться с заменой?

П.С.
Как то так :) Прошу прощения заранее, за возможно дилетантский подход.

Падает давление

Добавлено: 25 сен 2015, 15:53
BAXI - Volga
я так понимаю котёл Main Four ?
сколько лет котлу?
серийный номер ?

Падает давление

Добавлено: 25 сен 2015, 15:57
LokoSokol
Да майн фоур
Через некоторое время доберусь до дома и отпишусь насчет года выпуска и серийного номера

Падает давление

Добавлено: 25 сен 2015, 17:14
LokoSokol
Итак... год ввода в экплуатацию -2013 (конец года), дату производства не нашел
насчет серийника, на котле нашел три стикера:
Два одинаковых на передней стороне(снаружи) и на правой (снаружи) одинаковые цифры - 131579145 и штрихкод
И один стикер на правой стороне (изнутри) - надпись mainfour 240F и все те же цифры 131579145

Падает давление

Добавлено: 25 сен 2015, 17:30
Bahus
Апрель 2013.
Поменять теплообменник несложно. А сами сможете. Инструментов специальных не надо.
А вот откуда ножки растут - это вопрос. Хотя пара предположений есть..
Да. Еще немаловажный вопрос. Что в систему отопления залито?

Падает давление

Добавлено: 25 сен 2015, 17:49
LokoSokol
2Bahus
В систему залита обычная водопроводная вода.
ПС
горячей водой все это время практически не пользовались (ну может 20-30 литров за все время, т.к. в доме не жили), так же есть тёплые полы на первом этаже, три батареи на первом этаже и десять на втором.
ПС 2
Давление падает до 0,5 где то за пару суток. Ну и конечно приходилось подпитывать систему из водопровода(фильтр установлен)... подкачивали воду за все время раз 15-20 наверное (где-то в течении полугода)... и еще заметил, что даже если давление упало до ноля, то накачивается оно до 1 буквально за пару секунд

Падает давление

Добавлено: 26 сен 2015, 11:04
garry
При нагревании металл расширяется, течь может сильней, чем когда вы открыли и дали остыть, теплообменник надо менять, а за чей счёт этот банкет, зависит от точности фразы конец 2013 года и продлении гарантии в 2014 году.