Падает давление

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Аватара пользователя

Автор темы
LokoSokol

Падает давление

Сообщение LokoSokol »

Всем доброго дня!
В последнее время стало падать давление воды (котел baxi mainfour), чем меньше устанавливалась температура воды в трубах - тем быстрее давление стремилось к нулю, очень много времени посвятили поиску утечки. Но ни в батареях, ни в соединения обнаружить ее не удалось, после проверили давление в расширительном бачке (способами описанными на этом сайте) - все ОК. Решили снять кожух котла и переднюю стенку закрывающую горелку... то, что мы увидели на фото.
Изображение
Изображение
Изображение

Вопросы:
1. правильно ли я понимаю, что "попал" на теплообменник... очень пугает эта "порнография" на первом фото (правая часть фотографии)?
2. Возможен ли ремонт теплообменника(ну типа запаять или еще чего там)
3. Работа по замене теплообменника стоит у нас в городе 4000р, возможно ли его заменить без привлечения "авторизованных" специалистов? простой дядя-Вася слесарь с "прямыми" руками и инструкцией по устройству котла справиться с заменой?

П.С.
Как то так :) Прошу прощения заранее, за возможно дилетантский подход.
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

Падает давление

Сообщение BAXI - Volga »

я так понимаю котёл Main Four ?
сколько лет котлу?
серийный номер ?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Аватара пользователя

Автор темы
LokoSokol

Падает давление

Сообщение LokoSokol »

Да майн фоур
Через некоторое время доберусь до дома и отпишусь насчет года выпуска и серийного номера
Аватара пользователя

Автор темы
LokoSokol

Падает давление

Сообщение LokoSokol »

Итак... год ввода в экплуатацию -2013 (конец года), дату производства не нашел
насчет серийника, на котле нашел три стикера:
Два одинаковых на передней стороне(снаружи) и на правой (снаружи) одинаковые цифры - 131579145 и штрихкод
И один стикер на правой стороне (изнутри) - надпись mainfour 240F и все те же цифры 131579145
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12103
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Падает давление

Сообщение Bahus »

Апрель 2013.
Поменять теплообменник несложно. А сами сможете. Инструментов специальных не надо.
А вот откуда ножки растут - это вопрос. Хотя пара предположений есть..
Да. Еще немаловажный вопрос. Что в систему отопления залито?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Аватара пользователя

Автор темы
LokoSokol

Падает давление

Сообщение LokoSokol »

2Bahus
В систему залита обычная водопроводная вода.
ПС
горячей водой все это время практически не пользовались (ну может 20-30 литров за все время, т.к. в доме не жили), так же есть тёплые полы на первом этаже, три батареи на первом этаже и десять на втором.
ПС 2
Давление падает до 0,5 где то за пару суток. Ну и конечно приходилось подпитывать систему из водопровода(фильтр установлен)... подкачивали воду за все время раз 15-20 наверное (где-то в течении полугода)... и еще заметил, что даже если давление упало до ноля, то накачивается оно до 1 буквально за пару секунд
Аватара пользователя

garry
Ас
Сообщения: 1013
Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 56 раз

Падает давление

Сообщение garry »

При нагревании металл расширяется, течь может сильней, чем когда вы открыли и дали остыть, теплообменник надо менять, а за чей счёт этот банкет, зависит от точности фразы конец 2013 года и продлении гарантии в 2014 году.
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Падает давление в системе отопления при разборе гвс
    Андрей09041977 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    1623 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • Котел baxi main four 240f падает давление СО
    mihmih » » в форуме Поломалось - чинимся
    12 Ответы
    1804 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Падает давление
    ErikKartmann » » в форуме Поломалось - чинимся
    31 Ответы
    4336 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Ошибка Е10 (периодичная). Протечек нет. Давление падает внезапно.
    Samostroevich » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    1328 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • baxi eco four 24f ошибка e25 на ГВС, падает давление в СО
    wolgast » » в форуме Поломалось - чинимся
    7 Ответы
    1182 Просмотры
    Последнее сообщение Starik

Вернуться в «Поломалось - чинимся»