Страница 1 из 1
"Зависание" котлов Baxi Slim при ГВС
Добавлено: 01 окт 2015, 23:04
Luxterm
Добрый день.
Хотелось бы услышать ответ на очень популярный вопрос, который не раз уже поднимался как здесь, так и на других форумах.
Котел Slim 1. .... iN + бойлер косвенного нагрева, подключенный посредством комплекта "кабель насоса + датчик ГВС". После первого включения отрабатывает нагрев бойлера, переключается на режим отопления, отрабатывает цикл нагрева, затем переключается на режим ГВС (загорается индикатор ГВС), нагревает воду практически до кипятка и в этом состоянии "повисает", то есть не переключается на режим отопления, продолжает греть воду (точнее перегревать ее).
Наблюдал такой режим работы Slim-ов не единожды.
Вопрос:
1. В каком режиме зависает котел.
2. Возможная причина такого режима.
3. Как лечится.
Кстати, практически на всех колах данный режим "проходил" сам собой через 1-2 недели, на заказчики выпивать успевали по ведру крови.
Сейчас опять появился котел....
"Зависание" котлов Baxi Slim при ГВС
Добавлено: 01 окт 2015, 23:08
BAXI - Volga
Всё очень просто. Это режим "антилегионелла" - бойлер раз в неделю прогревается до максимальной температуры чтобы избежать образования болезнетворных бактерий.
При первом пуске этот режим активируется автоматически после одного часа работы на отопление.
Устраняется просто - заполнить бойлер водой и дать ему прогреться.
Но... можно и отключить этот режим
"Зависание" котлов Baxi Slim при ГВС
Добавлено: 01 окт 2015, 23:15
Luxterm
Это все понятно. В этом режиме на некоторые котлы могут находиться сколь угодно долго. Отключить - тоже известно как. Вопрос почему такое происходит. Логика функция и ее реализация нигде не описана. На семинаре пожали плечами и сказали, что никто не обращался по данному вопросу. А я первый раз с такой проблемой толкнулся лет 8 назад и 1-2 котла в год такой бывает.
"Зависание" котлов Baxi Slim при ГВС
Добавлено: 01 окт 2015, 23:21
BAXI - Volga
а как датчик бойлера подключаете? кабель наращиваете? и какие провода по сечению используете...
"Зависание" котлов Baxi Slim при ГВС
Добавлено: 02 окт 2015, 11:54
BAXI - Volga
Логика работы такова, что пока датчик не увидит температуру отсечки 67 - 70 градусов, котёл будет находится в этом режиме. То есть бойлер должен прогреться. Если есть рециркуляция или теплообменник загрязнён, то бойлер может не достигать нужной температуры и котёл "зависает" в этом режиме.
Так же причиной зависания может быть повышенное сопротивление на датчике, если подключены провода маленького сечения или провода очень длинные..
"Зависание" котлов Baxi Slim при ГВС
Добавлено: 13 окт 2015, 16:41
Bahus
Проявился Слим с такой же бедой. Подключен Премьер. Датчик не нарощен. ГВС не используется, но бак залит. Как я понял, там сейчас ремонт идет и котел по какой-то причине каждый день включают. Из антилегионеллы не выходит.
Как из положения выходить? Подбросить по очереди датчик и плату?
"Зависание" котлов Baxi Slim при ГВС
Добавлено: 13 окт 2015, 16:48
GAZCONEC
Можно на родной термостат премьера ГВС подключить. Уйдём от легионеллы.
"Зависание" котлов Baxi Slim при ГВС
Добавлено: 13 окт 2015, 17:07
BAXI-Ural
Еще может из-за "кривого" зануления барахлят счетчики времени...
"Зависание" котлов Baxi Slim при ГВС
Добавлено: 13 окт 2015, 17:41
Bahus
GAZCONEC писал(а): Можно на родной термостат премьера ГВС подключить. Уйдём от легионеллы.
Не вариант. В таком случае ее просто выключить, и всех делов
BAXI-Ural писал(а): Еще может из-за "кривого" зануления барахлят счетчики времени...
Вряд ли. Владелец (ну или строители, хз) говорит, что котел действительно каждый день в розетку заново втыкают. Зачем - песня отдельная и не нужная.
Легионер включается как положено. Но вот из нагрева уже не выходит. Такое ощущение, что тупо не видит температуру на датчике. Или видит, но не ту.
"Зависание" котлов Baxi Slim при ГВС
Добавлено: 13 окт 2015, 19:04
GAZCONEC
Был такой же случай буквально на днях 49 котёл и премьер 300 литров есть линия рециркуляции , так хозяин просто не мог дождаться когда он кипятнет бойлер и назад начнёт греть дом. Сантехников бедных замучал. Успокоился когда ему на пальцах все разжевали. Денежкой отблагодарил когда наконец то все сам понял.

все рады. А что видит котёл так можно датчик к котлу прилепить , нагреть 60-70гр. И померить амперы.
"Зависание" котлов Baxi Slim при ГВС
Добавлено: 13 окт 2015, 19:19
RADAR
ну и ну..это ж как надо сваять всё, чтобы котел не смог нагреть бойлер?..
"Зависание" котлов Baxi Slim при ГВС
Добавлено: 19 окт 2015, 20:53
Off.by
Bahus писал(а): Вряд ли. Владелец (ну или строители, хз) говорит, что котел действительно каждый день в розетку заново втыкают. Зачем - песня отдельная и не нужная.
Легионер включается как положено. Но вот из нагрева уже не выходит. Такое ощущение, что тупо не видит температуру на датчике. Или видит, но не ту.
Была такая же беда , помогла только замена эл. платы, и нечего голову ломать ...
"Зависание" котлов Baxi Slim при ГВС
Добавлено: 19 окт 2015, 23:31
Bahus
Думаю так и решим. Хотя решили сначала датчик другой подкинуть.Расскажу чем дело кончилось.
"Зависание" котлов Baxi Slim при ГВС
Добавлено: 03 апр 2019, 20:20
Rexther
Bahus писал(а): 19 окт 2015, 23:31
Думаю так и решим. Хотя решили сначала датчик другой подкинуть.Расскажу чем дело кончилось.
Так и чем кончилось?
"Зависание" котлов Baxi Slim при ГВС
Добавлено: 06 окт 2020, 23:10
Kolyvan
Товарищи,вразумите. Есть котел baxi slim атмосферный без встроенного расширительного бака и насоса. Завязан с бойлером. Гидравлика подключена по рекомендуемой схеме. Электрическая схема была подключена по методу "...стороннего производителя". При такой ситуации одновременно работали оба насоса в режиме зимнего времени, переключение индикаторов ГВС и отопления происходило произвольно. В режиме летнего времени светил индикатор питания и больше ничего не происходило. Заказчик пожелал в летнее время бойлер нагревать тэном, поэтому встроенный термостат и датчик бойлера отошли к нему и в связке с тэном заработали нормально. Котлу же приобрели фирменный датчик ГВС. При подключении датчика вместо сопротивления и смещения перемычки,котел отказывался работать(светился индикатор питания).Датчик пришлось включить вместо перемычки 5,6 и оставить сопротивление. Котел заработал - отзывался на переключение "зима-лето",поддавался регулировке температуры, соблюдалась очередность работы насосов, только при первом запуске не было антилегионеллы. Котел проработал несколько дней,а потом залип в режиме ГВС на максимальной температуре. После сброса работает сутки и опять залипает. Что с ним сотворить?
"Зависание" котлов Baxi Slim при ГВС
Добавлено: 07 окт 2020, 16:53
Bahus
Таки поди антилегионелла включается как раз.
"Зависание" котлов Baxi Slim при ГВС
Добавлено: 21 ноя 2024, 19:44
rstanislav
Добрый день, столкнулся с похожей проблемой - котел baxi slim 1.620in - при включении антилегионеллы в 30% случаев котел перегревает теплоноситель и выпадает в ошибку по перегреву(отключается + моргают светодиоды 30 и 40 гр) - термометр на подаче теплоносителя в бойлер показывает 95 градусов, появляется звук перетекания теплоносителя в трубах (вероятно там под 100 в реальности) + потрескивание в трубах, изначально все работало нормально года 3, вопросов по работе отопления нет - все четко включается и выключается, а тут ощущение, что он жарит до победного, хотя если смотреть инструкцию он не при каких обстоятельствах не должен нагреваться выше 85 градусов, (те по логике как я понимаю даже во время антилегионеллы он должен отключиться, чуть остыть и включиться продолжить прогрев)(индикация на передней панели показывает 80 гр те температуру он видит, до нее он достаточно быстро доходит и продолжает жарить, разница температуры подачи и обратки из бойлера обычно около 10градусов) - куда смотреть, что проверять ?
На фото верхний правый насос отвечает за нагрев бойлера.
"Зависание" котлов Baxi Slim при ГВС
Добавлено: 21 ноя 2024, 20:32
RADAR
всегда так было или вот недавно?
"Зависание" котлов Baxi Slim при ГВС
Добавлено: 21 ноя 2024, 21:57
tsv63
rstanislav писал(а): 21 ноя 2024, 19:44
На фото верхний правый насос отвечает за нагрев бойлера.
А обратка с бойлера где?
"Зависание" котлов Baxi Slim при ГВС
Добавлено: 22 ноя 2024, 05:06
rstanislav
tsv63 писал(а): 21 ноя 2024, 21:57
rstanislav писал(а): 21 ноя 2024, 19:44
На фото верхний правый насос отвечает за нагрев бойлера.
А обратка с бойлера где?
Обратка с бойлера - труба с манометром левее насоса, фото приложил, чтобы примерно было понятно, как это все выглядит, фото не в момент перегрева. В момент перегрева котел шпарит без перерыва, температура на термометре после насоса около 95 как правило, момент сложно поимать, но в прошлом году видел около 98 однажды, на обратке (труба левее) около 80-85. Вся эта ситуация длится уже почти 2 года, при этом если на котле выставлена температура ГВС в районе 2-3 деления (т.е. около 40 градусов) то этой ситуации почти нет - раз в 3 месяца возможно, когда же выставляется нормальная температура ( крутилка в области comfort - то как и писал выше, в среднем раз в полтора месяца перегревается и выпадает в ошибку). Собственно на крайней трубе сверху справа на фото видны наросты - судя по всему из-за черезмерной температуры начинает что то иногда просачиваться, эти же наросты на автоматических отводчиках воздуха. Не видел ни разу, чтобы теплоноситель вытекал, но следы примерно похожи на то, как будто он стекает(ну и по звукам от труб в момент этой ситуации понятно, что там пар появляется т.к. есть звук перетекания воды(теплоносителя) + потрескивания).
Кстати - насос малого контура (гидрострелки) подключен всегда, котлом не управляется т.к. циркуляция есть всегда.
RADAR писал(а): 21 ноя 2024, 20:32
всегда так было или вот недавно?
Вопрос в том почему котел так работает, если по всей логике он никогда не должен греть контур выше 85. Изначально так и было, всей системе около 5-6 лет.
На фото оранжевая стрелка - насос подающий теплоноситель в бойлер. Зеленая - обратка.
Так же возможно будет полезна доп информация - когда всю систему устанавливали, сказали, что котел слишком мощный для данного дома и якобы каким то образом сделали так, что он работает на 50% мощности(при этом работают обе горелки). Могло это как то "поломать" его алгоритмы работы ? Такое ощущение, что при работе на отопление все штатно, а на прогреве в режиме легионеллы у него впринципе нет отключения пока он не увидит нужную температуру в бойлере, хотя как я понимаю весь смысл алгоритмов которые должны быть - если он за цикл не может прогреть бойлер, он должен отключиться при достижении 85 градусов, подождать скажем остывания до 75-80 и опять включиться, но этого не происходит..
Информации в интернете особо нет, те кто все это ставили разводят руками.
Буду благодарен за любые советы, вся эта ситуация сильно напрягает т.к. в таком режиме постоянно срабатывает защита, и все это весьма опасно по ощущениям, не говоря уже о неудобствах - в доме не всегда кто то есть и были ситуации когда он несколько дней висел в ошибке зимой в -15-20, температура упала до градусов 14 в помещении.
"Зависание" котлов Baxi Slim при ГВС
Добавлено: 22 ноя 2024, 09:21
Bahus
Плата на котле Siemens?
"Зависание" котлов Baxi Slim при ГВС
Добавлено: 22 ноя 2024, 15:36
rstanislav
Смогу посмотреть в ближайшие дни, до места ехать далеко, с платами siemens были ранее подобные ситуации ? Подскажите пожалуйста, что то еще нужно проверить\посмотреть на месте, чтобы было больше информации ?
"Зависание" котлов Baxi Slim при ГВС
Добавлено: 24 ноя 2024, 01:32
rstanislav
Пока доехать не получилось, но поискал информацию - котел покупался примерно в 2018 году, платы siemens шли до 2022 насколько я понял, т.е. в нем точно плата siemens.
"Зависание" котлов Baxi Slim при ГВС
Добавлено: 25 ноя 2024, 10:39
Bahus
Ну вдруг была замена платы, нам же неведомо. Исходно - да. Должна быть Сименс.
Есть сейчас нечто подобное с одной из прошивок Bertelli. Потому и спросил.