Страница 1 из 2

baxi eco compact 24f не работает отопление

Добавлено: 10 окт 2015, 16:37
tana
Помогите разобраться.при включении отопления горит ошибка : Входное давление в норме.давление на мин мощности в
Норме.давление на макс мощности не регулируется винтом на газ клапане и равно мин 5;5 мбар.

baxi eco compact 24f не работает отопление

Добавлено: 10 окт 2015, 17:32
Bahus
А ошибка-то какая?
Если не работает модуляция и котел не выходит из минимума - прежде проверить катушку модуляции (на сопротивление). А также проводку на нее (на обрыв).

baxi eco compact 24f не работает отопление

Добавлено: 10 окт 2015, 17:56
tana
Bahus писал(а):А ошибка-то какая?
Если не работает модуляция и котел не выходит из минимума - прежде проверить катушку модуляции (на сопротивление). А также проводку на нее (на обрыв).
код ошибки восклицательный знак

baxi eco compact 24f не работает отопление

Добавлено: 10 окт 2015, 18:31
BAXI - Volga
Как давно эксплуатируете котёл? И как давно появилась ошибка?
По факту восклицательный знак показывает что сработала система самоадаптации по дымоходу и тяге GDC.
Если есть проблемы с тягой или с дымоудалением, то котёл уменьшает мощность до тех пор пока может сохранять нормальные параметры горения....

baxi eco compact 24f не работает отопление

Добавлено: 10 окт 2015, 18:38
tana
гвс использовали с апреля без проблем.а отопление только включили и сразу через часов 12 вылезла ошибка .причем только когда включаешь режим зима.только на воду не срабатывает.дымоход проверяли.засоров нет.тяга нормальная

baxi eco compact 24f не работает отопление

Добавлено: 10 окт 2015, 20:29
BAXI - Volga
для начала необходимо проверить положение и зазор электрода ионизации
затем повторно провести электронную калибровку газового клапана

baxi eco compact 24f не работает отопление

Добавлено: 10 окт 2015, 21:23
GAZCONEC
Такая засада эта калибровка . К тому же перевод похоже корявый. Да и вообще эко 5 разочаровал. ТО слабенький. При работе на гвс с нова гудят при максимальном горении.

baxi eco compact 24f не работает отопление

Добавлено: 10 окт 2015, 21:32
garry
А я так ни одного и не увидел - мне повезло! Из новостей - на майн5 клапан сдох после 40 минут работы, е01 и все. Что это было - до сих пор не знаем.

baxi eco compact 24f не работает отопление

Добавлено: 10 окт 2015, 22:35
BAXI - Volga
GAZCONEC писал(а): Такая засада эта калибровка . К тому же перевод похоже корявый. Да и вообще эко 5 разочаровал. ТО слабенький. При работе на гвс с нова гудят при максимальном горении.
Павел. Описание калибровки в инструкции действительно не очень.
Мы разместили в нашей семинарной тетрадке подробное описание автоматической и ручной калибровки. При необходимости могу выслать или попросите у нашего Ярослава(BAXI-Ural)

baxi eco compact 24f не работает отопление

Добавлено: 11 окт 2015, 15:28
tana
зазорв норме.калибровку сделали.ошибка осталась.HELP!!!

baxi eco compact 24f не работает отопление

Добавлено: 11 окт 2015, 15:33
Bahus
Bahus писал(а): Если не работает модуляция и котел не выходит из минимума - прежде проверить катушку модуляции (на сопротивление). А также проводку на нее (на обрыв).
?

baxi eco compact 24f не работает отопление

Добавлено: 11 окт 2015, 16:51
BAXI - Volga
tana писал(а): гвс использовали с апреля без проблем.а отопление только включили и сразу через часов 12 вылезла ошибка .причем только когда включаешь режим зима.только на воду не срабатывает.дымоход проверяли.засоров нет.тяга нормальная
а как котёл работает в режиме ГВС? поподробнее...

baxi eco compact 24f не работает отопление

Добавлено: 11 окт 2015, 17:48
tana
был мастер.ничего не смог сделать.показал что проблема в цепи.я увидела только отличие в работе вентилятора.если при гвс он работает стабильно .то при включении отопления .он заводится.минуту работает и отключается.следом за ним выключается горелка и загорается ошибка

baxi eco compact 24f не работает отопление

Добавлено: 11 окт 2015, 20:22
3344alex
Добрый вечер!
Помогите разобраться в проблеме по отоплению:
котел установили в 2015г., есть батареи и теплый пол с узлом смешения. На ГВС котел работает нормально, когда переключаю на отопление, то температура быстро растет, при этом отходящая труба горячая, а обратная - холодная и батареи тоже холодные.
Котел при этом никаких ошибок не выдает. Насос в котле вроде работает, вибрирует и греется.

baxi eco compact 24f не работает отопление

Добавлено: 11 окт 2015, 21:02
Bahus
Смотреть систему. Циркуляция плохая. Краны, фильтры, кривая сборка системы и т.п.

baxi eco compact 24f не работает отопление

Добавлено: 13 окт 2015, 14:06
Гость
проверила сопротивление на катушке модулятора,требуемое значение 40 Ом,показало 36 Ом.Это критично?

baxi eco compact 24f не работает отопление

Добавлено: 13 окт 2015, 14:11
tana
проверила сопротивление на зажимах модулятора,требуемое значение 40 Ом,показало 36 Ом.Это критично?
на разъемах обмотки соответствует норме 2,9 и 1,4 Ом

baxi eco compact 24f не работает отопление

Добавлено: 13 окт 2015, 14:54
Bahus
Если не обрыв и не КЗ - с катушкой все нормально. Проводка на нее не убитая идет?
И еще хочется спросить (на всякий случай)
tana писал(а): давление на макс мощности не регулируется винтом на газ клапане и равно мин 5;5 мбар.
В режиме ГВС регулировали? Гайку большую крутили?

baxi eco compact 24f не работает отопление

Добавлено: 13 окт 2015, 15:20
tana
котел новый с апреля запустили,проводку до платы прозвонила,все ок.Гайку большую на каком узле?
и еще,если ставлю параметр F 64=01.то можно пользоваться отоплением,ошибка не выходит,но только опять таки или гвс или отопление.

baxi eco compact 24f не работает отопление

Добавлено: 13 окт 2015, 15:29
BAXI - Volga
tana писал(а): котел новый с апреля запустили,проводку до платы прозвонила,все ок.Гайку большую на каком узле?
и еще,если ставлю параметр F 64=01.то можно пользоваться отоплением,ошибка не выходит,но только опять таки или гвс или отопление.
а Вы представляете сервисный центр? или Вы конечный пользователь?
спрашиваю потому, что уж глубоко Вы залезли и честно стало за Вас страшновато :o
изменение параметра 64 ничего не даст, поскольку это отключает периодические тесты котла на 30 мин, потом всё возвращается к исходному... не трогайте этот параметр! :gattled:
похоже, что котёл не может пройти периодический или начальный тест - а причин может быть много...

baxi eco compact 24f не работает отопление

Добавлено: 13 окт 2015, 15:35
tana
я конечный пользователь,приходится разбираться самой,потому что вызывала уже двух типа мастеров из разных сц,приходят только с отвертками ,в электронику не лезут,найти причину не могут,а мне за этот дебилизм приходится платить.

baxi eco compact 24f не работает отопление

Добавлено: 13 окт 2015, 15:56
Bahus
tana писал(а): а мне за этот дебилизм приходится платить
А и не надо было, коли ничего не сделано.
tana писал(а): Гайку большую на каком узле?
Регулировка давления на рампе осуществляется двумя гайками на катушке модуляции газового клапана. Маленькая гайка отвечает за минимум, большая за максимум.
Минимум регулируем в любом режиме, сбросив один провод с катушки модуляции. Максимум регулируем с открытым на максимум краном ГВС и подключенной катушкой модулятора.
Цифирки есть в инструкции.
После этого, на всякий случай, провести электронную калибровку.
Как-то так наверное

baxi eco compact 24f не работает отопление

Добавлено: 13 окт 2015, 16:39
tana
это я все делала перед первым запуском.а сейчас после появления ошибки давление на газовом клапане в режиме максимум = давлению в режиме минимум и гайкой соответствующей не регулируется,значение остается неизменным

baxi eco compact 24f не работает отопление

Добавлено: 13 окт 2015, 16:44
Bahus
Ну тогда можно предположить, что катушка модулятора сдохла. Не сама катушка, а именно механическая часть. Шток заклинил в выдвинутом положении. Ну или плата на катушку неадекватное напряжение дает...

baxi eco compact 24f не работает отопление

Добавлено: 13 окт 2015, 16:54
tana
это можно проверить только поменяв катушку ?

Отправлено спустя 2 минуты 10 секунд:
минимальное значение давления газа регулируется -это все равно катушка ?

baxi eco compact 24f не работает отопление

Добавлено: 13 окт 2015, 17:03
BAXI-Ural
Какое минимальное давление, какое максимальное, какое входное?
Похоже на механическую неисправность клапана...

baxi eco compact 24f не работает отопление

Добавлено: 13 окт 2015, 17:27
tana
минимальное 5,входное 36,максимальное сейчас показывает тоже 5

baxi eco compact 24f не работает отопление

Добавлено: 13 окт 2015, 18:29
BAXI-Ural
tana писал(а): входное 36
У вас что, СУГ?
Вержнее давление при ГВС с макс уставкой мерили?

baxi eco compact 24f не работает отопление

Добавлено: 14 окт 2015, 11:06
tana
был новый мастер,газовый клапан на замену

baxi eco compact 24f не работает отопление

Добавлено: 19 окт 2015, 10:13
tana
газовый клапан не на замену,он в порядке.Источником этой проблемы оказался редуктор.При переходе котла на максимальную мощность, он залипал.Давление уходило на минимум.Заменили редуктор,все заработало.Два дня проработало.Теперь ни с того ни с сего перестала идти горячая вода.Ошибку не выдает.Горелка загорается и выключается сразу,не нагревая.Проверили информационные данные.Температура в контуре ГВС 36 градусов,но при этом из крана идет холодная вода.Что за проблема ? Посоветуйте.