baxi eco compact 24f не работает отопление

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
tana
Новичок
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 19 мар 2015, 15:43

baxi eco compact 24f не работает отопление

Сообщение tana »

Помогите разобраться.при включении отопления горит ошибка : Входное давление в норме.давление на мин мощности в
Норме.давление на макс мощности не регулируется винтом на газ клапане и равно мин 5;5 мбар.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12105
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

baxi eco compact 24f не работает отопление

Сообщение Bahus »

А ошибка-то какая?
Если не работает модуляция и котел не выходит из минимума - прежде проверить катушку модуляции (на сопротивление). А также проводку на нее (на обрыв).
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
tana
Новичок
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 19 мар 2015, 15:43

baxi eco compact 24f не работает отопление

Сообщение tana »

Bahus писал(а):А ошибка-то какая?
Если не работает модуляция и котел не выходит из минимума - прежде проверить катушку модуляции (на сопротивление). А также проводку на нее (на обрыв).
код ошибки восклицательный знак
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

baxi eco compact 24f не работает отопление

Сообщение BAXI - Volga »

Как давно эксплуатируете котёл? И как давно появилась ошибка?
По факту восклицательный знак показывает что сработала система самоадаптации по дымоходу и тяге GDC.
Если есть проблемы с тягой или с дымоудалением, то котёл уменьшает мощность до тех пор пока может сохранять нормальные параметры горения....
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

Автор темы
tana
Новичок
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 19 мар 2015, 15:43

baxi eco compact 24f не работает отопление

Сообщение tana »

гвс использовали с апреля без проблем.а отопление только включили и сразу через часов 12 вылезла ошибка .причем только когда включаешь режим зима.только на воду не срабатывает.дымоход проверяли.засоров нет.тяга нормальная
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

baxi eco compact 24f не работает отопление

Сообщение BAXI - Volga »

для начала необходимо проверить положение и зазор электрода ионизации
затем повторно провести электронную калибровку газового клапана
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Аватара пользователя

GAZCONEC
Старожил
Сообщения: 620
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
Откуда: Магнитогорск
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 44 раза
Возраст: 45

baxi eco compact 24f не работает отопление

Сообщение GAZCONEC »

Такая засада эта калибровка . К тому же перевод похоже корявый. Да и вообще эко 5 разочаровал. ТО слабенький. При работе на гвс с нова гудят при максимальном горении.
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
Аватара пользователя

garry
Ас
Сообщения: 1013
Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 56 раз

baxi eco compact 24f не работает отопление

Сообщение garry »

А я так ни одного и не увидел - мне повезло! Из новостей - на майн5 клапан сдох после 40 минут работы, е01 и все. Что это было - до сих пор не знаем.
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

baxi eco compact 24f не работает отопление

Сообщение BAXI - Volga »

GAZCONEC писал(а): Такая засада эта калибровка . К тому же перевод похоже корявый. Да и вообще эко 5 разочаровал. ТО слабенький. При работе на гвс с нова гудят при максимальном горении.
Павел. Описание калибровки в инструкции действительно не очень.
Мы разместили в нашей семинарной тетрадке подробное описание автоматической и ручной калибровки. При необходимости могу выслать или попросите у нашего Ярослава(BAXI-Ural)
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

Автор темы
tana
Новичок
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 19 мар 2015, 15:43

baxi eco compact 24f не работает отопление

Сообщение tana »

зазорв норме.калибровку сделали.ошибка осталась.HELP!!!
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12105
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

baxi eco compact 24f не работает отопление

Сообщение Bahus »

Bahus писал(а): Если не работает модуляция и котел не выходит из минимума - прежде проверить катушку модуляции (на сопротивление). А также проводку на нее (на обрыв).
?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

baxi eco compact 24f не работает отопление

Сообщение BAXI - Volga »

tana писал(а): гвс использовали с апреля без проблем.а отопление только включили и сразу через часов 12 вылезла ошибка .причем только когда включаешь режим зима.только на воду не срабатывает.дымоход проверяли.засоров нет.тяга нормальная
а как котёл работает в режиме ГВС? поподробнее...
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

Автор темы
tana
Новичок
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 19 мар 2015, 15:43

baxi eco compact 24f не работает отопление

Сообщение tana »

был мастер.ничего не смог сделать.показал что проблема в цепи.я увидела только отличие в работе вентилятора.если при гвс он работает стабильно .то при включении отопления .он заводится.минуту работает и отключается.следом за ним выключается горелка и загорается ошибка

3344alex
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 11 окт 2015, 13:26

baxi eco compact 24f не работает отопление

Сообщение 3344alex »

Добрый вечер!
Помогите разобраться в проблеме по отоплению:
котел установили в 2015г., есть батареи и теплый пол с узлом смешения. На ГВС котел работает нормально, когда переключаю на отопление, то температура быстро растет, при этом отходящая труба горячая, а обратная - холодная и батареи тоже холодные.
Котел при этом никаких ошибок не выдает. Насос в котле вроде работает, вибрирует и греется.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12105
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

baxi eco compact 24f не работает отопление

Сообщение Bahus »

Смотреть систему. Циркуляция плохая. Краны, фильтры, кривая сборка системы и т.п.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Аватара пользователя

Гость

baxi eco compact 24f не работает отопление

Сообщение Гость »

проверила сопротивление на катушке модулятора,требуемое значение 40 Ом,показало 36 Ом.Это критично?

Автор темы
tana
Новичок
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 19 мар 2015, 15:43

baxi eco compact 24f не работает отопление

Сообщение tana »

проверила сопротивление на зажимах модулятора,требуемое значение 40 Ом,показало 36 Ом.Это критично?
на разъемах обмотки соответствует норме 2,9 и 1,4 Ом
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12105
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

baxi eco compact 24f не работает отопление

Сообщение Bahus »

Если не обрыв и не КЗ - с катушкой все нормально. Проводка на нее не убитая идет?
И еще хочется спросить (на всякий случай)
tana писал(а): давление на макс мощности не регулируется винтом на газ клапане и равно мин 5;5 мбар.
В режиме ГВС регулировали? Гайку большую крутили?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
tana
Новичок
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 19 мар 2015, 15:43

baxi eco compact 24f не работает отопление

Сообщение tana »

котел новый с апреля запустили,проводку до платы прозвонила,все ок.Гайку большую на каком узле?
и еще,если ставлю параметр F 64=01.то можно пользоваться отоплением,ошибка не выходит,но только опять таки или гвс или отопление.
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

baxi eco compact 24f не работает отопление

Сообщение BAXI - Volga »

tana писал(а): котел новый с апреля запустили,проводку до платы прозвонила,все ок.Гайку большую на каком узле?
и еще,если ставлю параметр F 64=01.то можно пользоваться отоплением,ошибка не выходит,но только опять таки или гвс или отопление.
а Вы представляете сервисный центр? или Вы конечный пользователь?
спрашиваю потому, что уж глубоко Вы залезли и честно стало за Вас страшновато :o
изменение параметра 64 ничего не даст, поскольку это отключает периодические тесты котла на 30 мин, потом всё возвращается к исходному... не трогайте этот параметр! :gattled:
похоже, что котёл не может пройти периодический или начальный тест - а причин может быть много...
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

Автор темы
tana
Новичок
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 19 мар 2015, 15:43

baxi eco compact 24f не работает отопление

Сообщение tana »

я конечный пользователь,приходится разбираться самой,потому что вызывала уже двух типа мастеров из разных сц,приходят только с отвертками ,в электронику не лезут,найти причину не могут,а мне за этот дебилизм приходится платить.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12105
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

baxi eco compact 24f не работает отопление

Сообщение Bahus »

tana писал(а): а мне за этот дебилизм приходится платить
А и не надо было, коли ничего не сделано.
tana писал(а): Гайку большую на каком узле?
Регулировка давления на рампе осуществляется двумя гайками на катушке модуляции газового клапана. Маленькая гайка отвечает за минимум, большая за максимум.
Минимум регулируем в любом режиме, сбросив один провод с катушки модуляции. Максимум регулируем с открытым на максимум краном ГВС и подключенной катушкой модулятора.
Цифирки есть в инструкции.
После этого, на всякий случай, провести электронную калибровку.
Как-то так наверное
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
tana
Новичок
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 19 мар 2015, 15:43

baxi eco compact 24f не работает отопление

Сообщение tana »

это я все делала перед первым запуском.а сейчас после появления ошибки давление на газовом клапане в режиме максимум = давлению в режиме минимум и гайкой соответствующей не регулируется,значение остается неизменным
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12105
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

baxi eco compact 24f не работает отопление

Сообщение Bahus »

Ну тогда можно предположить, что катушка модулятора сдохла. Не сама катушка, а именно механическая часть. Шток заклинил в выдвинутом положении. Ну или плата на катушку неадекватное напряжение дает...
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
tana
Новичок
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 19 мар 2015, 15:43

baxi eco compact 24f не работает отопление

Сообщение tana »

это можно проверить только поменяв катушку ?

Отправлено спустя 2 минуты 10 секунд:
минимальное значение давления газа регулируется -это все равно катушка ?
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

baxi eco compact 24f не работает отопление

Сообщение BAXI-Ural »

Какое минимальное давление, какое максимальное, какое входное?
Похоже на механическую неисправность клапана...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
tana
Новичок
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 19 мар 2015, 15:43

baxi eco compact 24f не работает отопление

Сообщение tana »

минимальное 5,входное 36,максимальное сейчас показывает тоже 5
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

baxi eco compact 24f не работает отопление

Сообщение BAXI-Ural »

tana писал(а): входное 36
У вас что, СУГ?
Вержнее давление при ГВС с макс уставкой мерили?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
tana
Новичок
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 19 мар 2015, 15:43

baxi eco compact 24f не работает отопление

Сообщение tana »

был новый мастер,газовый клапан на замену

Автор темы
tana
Новичок
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 19 мар 2015, 15:43

baxi eco compact 24f не работает отопление

Сообщение tana »

газовый клапан не на замену,он в порядке.Источником этой проблемы оказался редуктор.При переходе котла на максимальную мощность, он залипал.Давление уходило на минимум.Заменили редуктор,все заработало.Два дня проработало.Теперь ни с того ни с сего перестала идти горячая вода.Ошибку не выдает.Горелка загорается и выключается сразу,не нагревая.Проверили информационные данные.Температура в контуре ГВС 36 градусов,но при этом из крана идет холодная вода.Что за проблема ? Посоветуйте.
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi eco 4s 18f не греет отопление. ГВО работает.
    Shyrikosik » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    593 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • На eco four 24 не запускается отопление, гвс работает
    Ole773 » » в форуме Поломалось - чинимся
    9 Ответы
    815 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi Duo Compact 24 греет отопление на максимум
    Irvinga » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    808 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi Eco Life 1.24f на работает в режиме отопления
    Edmon Dantes » » в форуме Поломалось - чинимся
    13 Ответы
    2040 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • baxi eco compact 24f ошибка e 25
    aleksejkabanec » » в форуме Поломалось - чинимся
    7 Ответы
    1265 Просмотры
    Последнее сообщение aleksejkabanec

Вернуться в «Поломалось - чинимся»