baxi eco compact 24f не работает отопление
baxi eco compact 24f не работает отопление
Помогите разобраться.при включении отопления горит ошибка : Входное давление в норме.давление на мин мощности в
Норме.давление на макс мощности не регулируется винтом на газ клапане и равно мин 5;5 мбар.
Норме.давление на макс мощности не регулируется винтом на газ клапане и равно мин 5;5 мбар.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12105
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1558 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
baxi eco compact 24f не работает отопление
А ошибка-то какая?
Если не работает модуляция и котел не выходит из минимума - прежде проверить катушку модуляции (на сопротивление). А также проводку на нее (на обрыв).
Если не работает модуляция и котел не выходит из минимума - прежде проверить катушку модуляции (на сопротивление). А также проводку на нее (на обрыв).
baxi eco compact 24f не работает отопление
код ошибки восклицательный знакBahus писал(а):А ошибка-то какая?
Если не работает модуляция и котел не выходит из минимума - прежде проверить катушку модуляции (на сопротивление). А также проводку на нее (на обрыв).
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 211 раз
baxi eco compact 24f не работает отопление
Как давно эксплуатируете котёл? И как давно появилась ошибка?
По факту восклицательный знак показывает что сработала система самоадаптации по дымоходу и тяге GDC.
Если есть проблемы с тягой или с дымоудалением, то котёл уменьшает мощность до тех пор пока может сохранять нормальные параметры горения....
По факту восклицательный знак показывает что сработала система самоадаптации по дымоходу и тяге GDC.
Если есть проблемы с тягой или с дымоудалением, то котёл уменьшает мощность до тех пор пока может сохранять нормальные параметры горения....
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
baxi eco compact 24f не работает отопление
гвс использовали с апреля без проблем.а отопление только включили и сразу через часов 12 вылезла ошибка .причем только когда включаешь режим зима.только на воду не срабатывает.дымоход проверяли.засоров нет.тяга нормальная
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 211 раз
baxi eco compact 24f не работает отопление
для начала необходимо проверить положение и зазор электрода ионизации
затем повторно провести электронную калибровку газового клапана
затем повторно провести электронную калибровку газового клапана
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Старожил
- Сообщения: 620
- Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
- Откуда: Магнитогорск
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 44 раза
- Возраст: 45
baxi eco compact 24f не работает отопление
Такая засада эта калибровка . К тому же перевод похоже корявый. Да и вообще эко 5 разочаровал. ТО слабенький. При работе на гвс с нова гудят при максимальном горении.
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
-
- Ас
- Сообщения: 1013
- Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 56 раз
baxi eco compact 24f не работает отопление
А я так ни одного и не увидел - мне повезло! Из новостей - на майн5 клапан сдох после 40 минут работы, е01 и все. Что это было - до сих пор не знаем.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 211 раз
baxi eco compact 24f не работает отопление
Павел. Описание калибровки в инструкции действительно не очень.GAZCONEC писал(а): Такая засада эта калибровка . К тому же перевод похоже корявый. Да и вообще эко 5 разочаровал. ТО слабенький. При работе на гвс с нова гудят при максимальном горении.
Мы разместили в нашей семинарной тетрадке подробное описание автоматической и ручной калибровки. При необходимости могу выслать или попросите у нашего Ярослава(BAXI-Ural)
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12105
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1558 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
baxi eco compact 24f не работает отопление
?Bahus писал(а): Если не работает модуляция и котел не выходит из минимума - прежде проверить катушку модуляции (на сопротивление). А также проводку на нее (на обрыв).
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 211 раз
baxi eco compact 24f не работает отопление
а как котёл работает в режиме ГВС? поподробнее...tana писал(а): гвс использовали с апреля без проблем.а отопление только включили и сразу через часов 12 вылезла ошибка .причем только когда включаешь режим зима.только на воду не срабатывает.дымоход проверяли.засоров нет.тяга нормальная
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
baxi eco compact 24f не работает отопление
был мастер.ничего не смог сделать.показал что проблема в цепи.я увидела только отличие в работе вентилятора.если при гвс он работает стабильно .то при включении отопления .он заводится.минуту работает и отключается.следом за ним выключается горелка и загорается ошибка
baxi eco compact 24f не работает отопление
Добрый вечер!
Помогите разобраться в проблеме по отоплению:
котел установили в 2015г., есть батареи и теплый пол с узлом смешения. На ГВС котел работает нормально, когда переключаю на отопление, то температура быстро растет, при этом отходящая труба горячая, а обратная - холодная и батареи тоже холодные.
Котел при этом никаких ошибок не выдает. Насос в котле вроде работает, вибрирует и греется.
Помогите разобраться в проблеме по отоплению:
котел установили в 2015г., есть батареи и теплый пол с узлом смешения. На ГВС котел работает нормально, когда переключаю на отопление, то температура быстро растет, при этом отходящая труба горячая, а обратная - холодная и батареи тоже холодные.
Котел при этом никаких ошибок не выдает. Насос в котле вроде работает, вибрирует и греется.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12105
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1558 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
baxi eco compact 24f не работает отопление
Смотреть систему. Циркуляция плохая. Краны, фильтры, кривая сборка системы и т.п.
baxi eco compact 24f не работает отопление
проверила сопротивление на катушке модулятора,требуемое значение 40 Ом,показало 36 Ом.Это критично?
baxi eco compact 24f не работает отопление
проверила сопротивление на зажимах модулятора,требуемое значение 40 Ом,показало 36 Ом.Это критично?
на разъемах обмотки соответствует норме 2,9 и 1,4 Ом
на разъемах обмотки соответствует норме 2,9 и 1,4 Ом
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12105
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1558 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
baxi eco compact 24f не работает отопление
Если не обрыв и не КЗ - с катушкой все нормально. Проводка на нее не убитая идет?
И еще хочется спросить (на всякий случай)
И еще хочется спросить (на всякий случай)
В режиме ГВС регулировали? Гайку большую крутили?tana писал(а): давление на макс мощности не регулируется винтом на газ клапане и равно мин 5;5 мбар.
baxi eco compact 24f не работает отопление
котел новый с апреля запустили,проводку до платы прозвонила,все ок.Гайку большую на каком узле?
и еще,если ставлю параметр F 64=01.то можно пользоваться отоплением,ошибка не выходит,но только опять таки или гвс или отопление.
и еще,если ставлю параметр F 64=01.то можно пользоваться отоплением,ошибка не выходит,но только опять таки или гвс или отопление.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 211 раз
baxi eco compact 24f не работает отопление
а Вы представляете сервисный центр? или Вы конечный пользователь?tana писал(а): котел новый с апреля запустили,проводку до платы прозвонила,все ок.Гайку большую на каком узле?
и еще,если ставлю параметр F 64=01.то можно пользоваться отоплением,ошибка не выходит,но только опять таки или гвс или отопление.
спрашиваю потому, что уж глубоко Вы залезли и честно стало за Вас страшновато

изменение параметра 64 ничего не даст, поскольку это отключает периодические тесты котла на 30 мин, потом всё возвращается к исходному... не трогайте этот параметр!

похоже, что котёл не может пройти периодический или начальный тест - а причин может быть много...
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
baxi eco compact 24f не работает отопление
я конечный пользователь,приходится разбираться самой,потому что вызывала уже двух типа мастеров из разных сц,приходят только с отвертками ,в электронику не лезут,найти причину не могут,а мне за этот дебилизм приходится платить.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12105
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1558 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
baxi eco compact 24f не работает отопление
А и не надо было, коли ничего не сделано.tana писал(а): а мне за этот дебилизм приходится платить
Регулировка давления на рампе осуществляется двумя гайками на катушке модуляции газового клапана. Маленькая гайка отвечает за минимум, большая за максимум.tana писал(а): Гайку большую на каком узле?
Минимум регулируем в любом режиме, сбросив один провод с катушки модуляции. Максимум регулируем с открытым на максимум краном ГВС и подключенной катушкой модулятора.
Цифирки есть в инструкции.
После этого, на всякий случай, провести электронную калибровку.
Как-то так наверное
baxi eco compact 24f не работает отопление
это я все делала перед первым запуском.а сейчас после появления ошибки давление на газовом клапане в режиме максимум = давлению в режиме минимум и гайкой соответствующей не регулируется,значение остается неизменным
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12105
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1558 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
baxi eco compact 24f не работает отопление
Ну тогда можно предположить, что катушка модулятора сдохла. Не сама катушка, а именно механическая часть. Шток заклинил в выдвинутом положении. Ну или плата на катушку неадекватное напряжение дает...
baxi eco compact 24f не работает отопление
это можно проверить только поменяв катушку ?
Отправлено спустя 2 минуты 10 секунд:
минимальное значение давления газа регулируется -это все равно катушка ?
Отправлено спустя 2 минуты 10 секунд:
минимальное значение давления газа регулируется -это все равно катушка ?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 369 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
baxi eco compact 24f не работает отопление
Какое минимальное давление, какое максимальное, какое входное?
Похоже на механическую неисправность клапана...
Похоже на механическую неисправность клапана...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
baxi eco compact 24f не работает отопление
минимальное 5,входное 36,максимальное сейчас показывает тоже 5
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 369 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
baxi eco compact 24f не работает отопление
У вас что, СУГ?tana писал(а): входное 36
Вержнее давление при ГВС с макс уставкой мерили?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
baxi eco compact 24f не работает отопление
газовый клапан не на замену,он в порядке.Источником этой проблемы оказался редуктор.При переходе котла на максимальную мощность, он залипал.Давление уходило на минимум.Заменили редуктор,все заработало.Два дня проработало.Теперь ни с того ни с сего перестала идти горячая вода.Ошибку не выдает.Горелка загорается и выключается сразу,не нагревая.Проверили информационные данные.Температура в контуре ГВС 36 градусов,но при этом из крана идет холодная вода.Что за проблема ? Посоветуйте.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 4 Ответы
- 593 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 9 Ответы
- 815 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 4 Ответы
- 808 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 13 Ответы
- 2040 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 7 Ответы
- 1265 Просмотры
-
Последнее сообщение aleksejkabanec
Кто сейчас на конференции