Страница 1 из 1

Luna 3 Comfort - правильные настройки для работы по темп.датчику в выносной панели ?

Добавлено: 04 ноя 2015, 11:57
alod
Ситуация следующая

Изначально выносная панель была установлена на котле и, соответcвенно, котел пришлось настроить на работу по температуре теплоносителя, т.е.

замкнуть контакты 1-2 в колодке M1 перемычкой (в заводской комплектации ее почему-то не было)

и установить параметры

AMBON=MODUL=0
F10=2


В таком режиме котел благополучно проработал свою первую зиму.

Этим летом, следуя рекомендации полученной на данном форуме, вынес панель наружу, чтобы задействовать для управления котлом встроенный в нее датчик комнатной температуры. Измененным параметрам были возвращены заводские значения

AMBON=MODUL=1
F10=0

перемычку 1-2 в M1 оставил на месте, т.к. при F10=0 она вроде как не должна ни на что влиять.


С наступлением прохладной погоды, включил котёл на отопление в режиме "Comfort" с целевой температурой 22 градуса.
Панель висит рядом с котлом и там же висит еще один датчик комнатной температуры, которой можно опрашивать дистанционно по SMS.
Разница показаний этого датчика и датчика в панели где-то пол-градуса, т.е. фактически они показывают одинаковые значения.
На момент включения котла температура в помещении была 13 градусов. Я включил котел, убедился, что он заработал, подождал пока не начнут греться батареи и уехал. Периодически проверял температуру в помещении через SMS.

Первый момент, который меня озадачил это то, что температура поднималась от изначальных 13 до 20 почти сутки !

Второй момент, который тоже не радует это то, что при понижении температуры на улице температура в помещении падает вниз от целевой
достаточно ощутимо. Чем снаружи холодней, тем разница больше. Если на улице минусовая температура, то в помещении от 18 до 20,
но никак не требуемые 22. Если разницу в 2 градуса я еще могу понять, то 4 уже перебор по моему. И это еще сильных морозов не было.

В связи с этим возникает вопрос - а правильно-ли настроен котел ? Читал инструкцию и форум, однозначного ответа не нашел.

Непонятных моментов три

1) Значение MODUL ? Если НЕТ датчика внешней температуры, то какое значение нужно ставить - "1" или таки "0" ?
2) YSELF - нужно явно менять на "0" или нет ?
3) Перемычка 1-2 в M1 - таки нужно ее убирать или нет ?

Luna 3 Comfort - правильные настройки для работы по темп.датчику в выносной панели ?

Добавлено: 09 ноя 2015, 13:07
Гость
Сам спросил, сам отвечу - изменил конфигурацию на следующую:

AMBON=1 MODUL=0
F10=0
CH SL=55
перемычка между контактами 1-2 в M1 удалена


уже три дня температура в комнате держится в соответствии с целевой.

Все-таки хочется узнать, каким образом модулируется температура на подаче, если MODUL=1, но при этом датчик уличной температуры отсутствует.
Времени проверить не было, но, похоже, что никак и по любому нужно вручную задавать CH SL

Luna 3 Comfort - правильные настройки для работы по темп.датчику в выносной панели ?

Добавлено: 09 янв 2016, 22:57
Ursus
Я выставил

AMBON=1 MODUL=1
F10=0
CH SL=65
Мощность котла ограничил до 60%
Стоит уличный датчик
Кривая задана 1,4
Первый этаж только теплый пол
На втором три батареи по 8 секций
Перегрев по помещению первого этажа +(0,5-0,7) градуса по выносной панели
На втором по ртутному -(0,7-1) градуса

Luna 3 Comfort - правильные настройки для работы по темп.датчику в выносной панели ?

Добавлено: 10 янв 2016, 00:28
Bahus
Гистерезис платы = 0,5°С. Так что при выключении горелки у вас и будет плюс полградуса.
Если площадь помещения немаленькая - выдержать одинаковую температуру - проблематично.

Luna 3 Comfort - правильные настройки для работы по темп.датчику в выносной панели ?

Добавлено: 23 фев 2018, 08:51
MaxVan
Добрый день. Выносную панель, идущую в комплекте, какой длинны проводом максимально можно подключить?

Luna 3 Comfort - правильные настройки для работы по темп.датчику в выносной панели ?

Добавлено: 23 фев 2018, 13:26
Bahus
Семинарская тетрадь из аптечки. Там есть таблица длин.

Luna 3 Comfort - правильные настройки для работы по темп.датчику в выносной панели ?

Добавлено: 23 фев 2018, 17:38
MaxVan
Bahus писал(а): Семинарская тетрадь из аптечки. Там есть таблица длин.
Семинарской тетради еще нет, так как не купил котел, готовлю все к его предустановке (крепления, провода и т.д.). В скаченной инструкции по установке таблицу длин не нашел.

Luna 3 Comfort - правильные настройки для работы по темп.датчику в выносной панели ?

Добавлено: 24 фев 2018, 13:44
Bahus
MaxVan писал(а): Семинарской тетради еще нет, так как не купил котел
Причем здесь покупка? Вам с котлом эту тетрадь не дадут.
Здесь на форуме есть раздел "аптечка". Там ссылка на тетрадь. Голову на верхнюю часть экрана поднимите. Страница 74.

Luna 3 Comfort - правильные настройки для работы по темп.датчику в выносной панели ?

Добавлено: 24 фев 2018, 18:45
MaxVan
Bahus писал(а):
MaxVan писал(а): Семинарской тетради еще нет, так как не купил котел
Причем здесь покупка? Вам с котлом эту тетрадь не дадут.
Здесь на форуме есть раздел "аптечка". Там ссылка на тетрадь. Голову на верхнюю часть экрана поднимите. Страница 74.
Спасибо! Нашел можно Телефонный кабель 2х0,75 мм максимум 50 метров отлично, у меня 10 метров.

Luna 3 Comfort - правильные настройки для работы по темп.датчику в выносной панели ?

Добавлено: 26 фев 2018, 09:53
Bahus
0,75 даже ИМХО многовато. Я обычно ШВВП 2х0,5 использую.