Страница 1 из 1

Замена baxi main 24 fi

Добавлено: 07 ноя 2015, 13:20
jtt
День добрый! Похоже пришло время заменить baxi main 24 fi, подскажите пожалуйста на какую модель можно заменить с не меньшими характеристиками и важно - с теми же установочными подключениями? Заранее благодарен.

Замена baxi main 24 fi

Добавлено: 07 ноя 2015, 13:24
BAXI-Ural
А что с этим котлом не того?..

Замена baxi main 24 fi

Добавлено: 07 ноя 2015, 13:44
jtt
Как он обслуживался и что с ним уже было никто не знает, т.к. купили дом год назад, а сейчас не продавливает длинное крыло. Всё проверили, всё работает, остался под вопросом теплообменник, решили его снять посмотреть, и увидели что он на одной из трубок которые идут не на отопление, а на воду, подтекал когда-то, а сейчас закиси в этих местах. Соответственно - менять теплообменник, но с его стоимостью и возможными последующими поломками всего остального, думаю поменять весь котёл. Ну и что б замена прошла без осложнений , хочется подобрать котёл с теми же размерами вх/вых воды и "выхлопа".

Замена baxi main 24 fi

Добавлено: 07 ноя 2015, 21:51
Olegbez
Данный котел является шедевром копании baxi, по надежности который превосходит новинки данного ценового сегмента. Если по средствам туго приведите котел в порядок, он прослужит еще вам. Если же готовы на новый, тут две модели которые я уважаю и признаю - ecofour и luna3
Без переделки не обойтись с любым вариантом потому как дымоход изменен с полу отвода на отвод 90 градусов.По нижним подсоединениям диаметры одинаковые, но трубы надо будет подрезать потому как из за дымохода он станет ниже. Если будете брать новый просите что бы дали только котел и отвод, новую трубу брать нет смысла, она подойдет

Замена baxi main 24 fi

Добавлено: 07 ноя 2015, 21:53
Bahus
Теплообменник такой же как на MainFour. Но эту модель менять на MainFour я бы крайне не рекомендовал бы. Теплообменник все дешевле выйдет, даже с учетом последующих поломок. В старых Мэйнах обычно мало что ломается. Если уж менять, то на Луну-3. На крайняк Eco-5.
По габаритам ничего нет, там "крыша" специфическая.
А крыло не продавливает НЕ из-за котла. Это надо систему смотреть.

Замена baxi main 24 fi

Добавлено: 08 ноя 2015, 19:32
jtt
Bahus писал(а): Теплообменник такой же как на MainFour. Но эту модель менять на MainFour я бы крайне не рекомендовал бы. Теплообменник все дешевле выйдет, даже с учетом последующих поломок. В старых Мэйнах обычно мало что ломается. Если уж менять, то на Луну-3. На крайняк Eco-5.
По габаритам ничего нет, там "крыша" специфическая.
А крыло не продавливает НЕ из-за котла. Это надо систему смотреть.
Грешим что забился теплообменник, т.к. каждые 30-40 сек. включается котел и так же через сек. 30-40 набирает максимальную температуру и выключается. При этом каждый раз при включении загорается индикатор давления, и гаснет при наборе температуры.

Замена baxi main 24 fi

Добавлено: 08 ноя 2015, 20:46
Anatolii
Фильтр на обратке системы отопления смотрели?

Замена baxi main 24 fi

Добавлено: 08 ноя 2015, 21:48
BAXI-Ural
jtt писал(а): При этом каждый раз при включении загорается индикатор давления, и гаснет при наборе температуры.
Это как??? :shock: Можно поподробней?

Замена baxi main 24 fi

Добавлено: 09 ноя 2015, 12:08
jtt
BAXI-Ural писал(а):
jtt писал(а): При этом каждый раз при включении загорается индикатор давления, и гаснет при наборе температуры.
Это как??? :shock: Можно поподробней?
Вот так: xULRm5hbHDI

Замена baxi main 24 fi

Добавлено: 09 ноя 2015, 14:34
BAXI - Volga
Проверьте давление воздуха в расширительном баке.

Замена baxi main 24 fi

Добавлено: 10 ноя 2015, 10:50
Bahus
Вы ничего не попутали? Индикация ошибок МИГАЕТ. Почитайте инструкцию.
Горящие индикаторы отображают текущую температуру. У вас она выставлена градусов на 75. При 70 котел включается, при 80 выключается. Отсюда и верхний светодиод.
Котел жутко тактует. Вкупе с такой высокой температурой даже Мэйн не выдержит. Посоветовал бы уронить температуру до 55-65 градусов и подключить комнатный термостат.
А так - работа котла штатная.

Отправлено спустя 11 минут 28 секунд:
За полторы минуты ни разу не увидел
jtt писал(а): При этом каждый раз при включении загорается индикатор давления
Ошибка по давлению на индикаторе 60° Опять же читаем инструкцию.
Еще раз пробежал тему. Тактование, скорее всего связано с неправильной, либо забитой системой. Ищите на обратке фильтр - чистить. Это меньшее из зол. Если такового нет или чистый - полная ревизия системы отопления на заужения. Хотя может и теплообменник забитый в хлам. Котел не молодой уже.

Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
BAXI - Volga писал(а): Проверьте давление воздуха в расширительном баке.
А? Тоже спутался?

Замена baxi main 24 fi

Добавлено: 10 ноя 2015, 15:05
jtt
Фильтра на обратке нет. Заужений в системе тоже нет, есть только одно расширение. Забита система может быть только где-то перепайкой, но найти это практически нереально (визуально). Вырезал коллектора, перепая не обнаружил. Теплообменник однозначно под замену (нашли где он когда-то подтекал, и заметили звуки кипения - забит). Скорее всего из-за этого и такая тактичность. Вопрос следующий: начинать менять с теплообменника, и возможно ближайшее так далее, или менять котёл?

Замена baxi main 24 fi

Добавлено: 10 ноя 2015, 15:53
BAXI-Ural
Меня беспокоит быстрый запуск горелки после отключения... Проверьте вентури...
"Методом пощупывания" (либо замерить, есть чем) если определите разницу температуры между подачей и обраткой при работе горелки (перед самым выключением)