Замена baxi main 24 fi
Замена baxi main 24 fi
День добрый! Похоже пришло время заменить baxi main 24 fi, подскажите пожалуйста на какую модель можно заменить с не меньшими характеристиками и важно - с теми же установочными подключениями? Заранее благодарен.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Замена baxi main 24 fi
А что с этим котлом не того?..
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Замена baxi main 24 fi
Как он обслуживался и что с ним уже было никто не знает, т.к. купили дом год назад, а сейчас не продавливает длинное крыло. Всё проверили, всё работает, остался под вопросом теплообменник, решили его снять посмотреть, и увидели что он на одной из трубок которые идут не на отопление, а на воду, подтекал когда-то, а сейчас закиси в этих местах. Соответственно - менять теплообменник, но с его стоимостью и возможными последующими поломками всего остального, думаю поменять весь котёл. Ну и что б замена прошла без осложнений , хочется подобрать котёл с теми же размерами вх/вых воды и "выхлопа".
-
- Старожил
- Сообщения: 627
- Зарегистрирован: 13 сен 2012, 19:17
- Откуда: Казахстан
- Карта BAXI-Club: 6503
- Благодарил (а): 10 раз
- Поблагодарили: 83 раза
- Возраст: 36
- Контактная информация:
Замена baxi main 24 fi
Данный котел является шедевром копании baxi, по надежности который превосходит новинки данного ценового сегмента. Если по средствам туго приведите котел в порядок, он прослужит еще вам. Если же готовы на новый, тут две модели которые я уважаю и признаю - ecofour и luna3
Без переделки не обойтись с любым вариантом потому как дымоход изменен с полу отвода на отвод 90 градусов.По нижним подсоединениям диаметры одинаковые, но трубы надо будет подрезать потому как из за дымохода он станет ниже. Если будете брать новый просите что бы дали только котел и отвод, новую трубу брать нет смысла, она подойдет
Без переделки не обойтись с любым вариантом потому как дымоход изменен с полу отвода на отвод 90 градусов.По нижним подсоединениям диаметры одинаковые, но трубы надо будет подрезать потому как из за дымохода он станет ниже. Если будете брать новый просите что бы дали только котел и отвод, новую трубу брать нет смысла, она подойдет
Последний раз редактировалось Olegbez 07 ноя 2015, 21:57, всего редактировалось 2 раза.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10305
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1301 раз
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Замена baxi main 24 fi
Теплообменник такой же как на MainFour. Но эту модель менять на MainFour я бы крайне не рекомендовал бы. Теплообменник все дешевле выйдет, даже с учетом последующих поломок. В старых Мэйнах обычно мало что ломается. Если уж менять, то на Луну-3. На крайняк Eco-5.
По габаритам ничего нет, там "крыша" специфическая.
А крыло не продавливает НЕ из-за котла. Это надо систему смотреть.
По габаритам ничего нет, там "крыша" специфическая.
А крыло не продавливает НЕ из-за котла. Это надо систему смотреть.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Замена baxi main 24 fi
Грешим что забился теплообменник, т.к. каждые 30-40 сек. включается котел и так же через сек. 30-40 набирает максимальную температуру и выключается. При этом каждый раз при включении загорается индикатор давления, и гаснет при наборе температуры.Bahus писал(а): Теплообменник такой же как на MainFour. Но эту модель менять на MainFour я бы крайне не рекомендовал бы. Теплообменник все дешевле выйдет, даже с учетом последующих поломок. В старых Мэйнах обычно мало что ломается. Если уж менять, то на Луну-3. На крайняк Eco-5.
По габаритам ничего нет, там "крыша" специфическая.
А крыло не продавливает НЕ из-за котла. Это надо систему смотреть.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Замена baxi main 24 fi
Это как??? Можно поподробней?jtt писал(а): При этом каждый раз при включении загорается индикатор давления, и гаснет при наборе температуры.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
Замена baxi main 24 fi
Проверьте давление воздуха в расширительном баке.
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10305
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1301 раз
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Замена baxi main 24 fi
Вы ничего не попутали? Индикация ошибок МИГАЕТ. Почитайте инструкцию.
Горящие индикаторы отображают текущую температуру. У вас она выставлена градусов на 75. При 70 котел включается, при 80 выключается. Отсюда и верхний светодиод.
Котел жутко тактует. Вкупе с такой высокой температурой даже Мэйн не выдержит. Посоветовал бы уронить температуру до 55-65 градусов и подключить комнатный термостат.
А так - работа котла штатная.
Отправлено спустя 11 минут 28 секунд:
За полторы минуты ни разу не увидел
Еще раз пробежал тему. Тактование, скорее всего связано с неправильной, либо забитой системой. Ищите на обратке фильтр - чистить. Это меньшее из зол. Если такового нет или чистый - полная ревизия системы отопления на заужения. Хотя может и теплообменник забитый в хлам. Котел не молодой уже.
Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Горящие индикаторы отображают текущую температуру. У вас она выставлена градусов на 75. При 70 котел включается, при 80 выключается. Отсюда и верхний светодиод.
Котел жутко тактует. Вкупе с такой высокой температурой даже Мэйн не выдержит. Посоветовал бы уронить температуру до 55-65 градусов и подключить комнатный термостат.
А так - работа котла штатная.
Отправлено спустя 11 минут 28 секунд:
За полторы минуты ни разу не увидел
Ошибка по давлению на индикаторе 60° Опять же читаем инструкцию.jtt писал(а): При этом каждый раз при включении загорается индикатор давления
Еще раз пробежал тему. Тактование, скорее всего связано с неправильной, либо забитой системой. Ищите на обратке фильтр - чистить. Это меньшее из зол. Если такового нет или чистый - полная ревизия системы отопления на заужения. Хотя может и теплообменник забитый в хлам. Котел не молодой уже.
Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
А? Тоже спутался?BAXI - Volga писал(а): Проверьте давление воздуха в расширительном баке.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Замена baxi main 24 fi
Фильтра на обратке нет. Заужений в системе тоже нет, есть только одно расширение. Забита система может быть только где-то перепайкой, но найти это практически нереально (визуально). Вырезал коллектора, перепая не обнаружил. Теплообменник однозначно под замену (нашли где он когда-то подтекал, и заметили звуки кипения - забит). Скорее всего из-за этого и такая тактичность. Вопрос следующий: начинать менять с теплообменника, и возможно ближайшее так далее, или менять котёл?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Замена baxi main 24 fi
Меня беспокоит быстрый запуск горелки после отключения... Проверьте вентури...
"Методом пощупывания" (либо замерить, есть чем) если определите разницу температуры между подачей и обраткой при работе горелки (перед самым выключением)
"Методом пощупывания" (либо замерить, есть чем) если определите разницу температуры между подачей и обраткой при работе горелки (перед самым выключением)
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 4 Ответы
- 1425 Просмотры
-
Последнее сообщение energy-cat
-
- 3 Ответы
- 912 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 5 Ответы
- 2107 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 0 Ответы
- 1206 Просмотры
-
Последнее сообщение chsnsv
-
- 0 Ответы
- 453 Просмотры
-
Последнее сообщение alex5021
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей