Страница 1 из 1

Проблема с Duo-tec Compact 24

Добавлено: 11 ноя 2015, 06:37
munir
Help!!! Давиче, запустил Duo-tec Compact 24 ( 50 м) теплый пол, 400 мм газобетон. Котел запустился на пропане без проблем ( следовал строго по инструкции) 1 проблема, после манипуляци P 13 (00) и максимум 50. он греет до 60-64. после выходит на 50 и молотит без остановки, причем обратка 48.8??? . В доме баня.!!! 2 проблема, после манипуляций с Р 18 (10)и Р 16 (45) котел тактует???

Проблема с Duo-tec Compact 24

Добавлено: 11 ноя 2015, 10:50
BAXI - Volga
То есть отапливается 50 кв.м. ?
Какая температура выставлена в отоплении?

Проблема с Duo-tec Compact 24

Добавлено: 11 ноя 2015, 18:12
munir
Да 50 кв.м спасибо,что откликнулись! Решил проблему самостоятельно. С уверенностью могу заявить, что мин.мощность 3.7 кВт на данной модели заявленная производителем, не соответствует действительности!!! Это чистый маркетинг ( меня предупреждали коллеги).... путем замера расхода газа и не хитрых вычислений( высшей математики) получилось- от 4.63 до 4.87кВт! вот так ТОВАРИЩИ!!!

Проблема с Duo-tec Compact 24

Добавлено: 11 ноя 2015, 22:21
BAXI - Volga
Как решили вопрос?
Понятно что мощность замеряли по расходу, а как вывели котёл в минимум?

Проблема с Duo-tec Compact 24

Добавлено: 02 дек 2015, 22:39
munir
Новая проблема: ошибка 128 . Тактует, в установленуй температуру тепл.носителя не поддерживает.Функция Р 18 не работае, устан интервал 10 мин, между Выкл, Вкл. Реальный интервал 10 секунд. Подскажите, помогите!

Отправлено спустя 1 минуту 34 секунды:
BAXI - Volga писал(а): Как решили вопрос?
Понятно что мощность замеряли по расходу, а как вывели котёл в минимум?
Р-13, 24.

Проблема с Duo-tec Compact 24

Добавлено: 02 дек 2015, 22:44
munir
Подскажите пожалуйста!Ошибка 128 ,потеря пламени. Какие могут быть пречины?

Проблема с Duo-tec Compact 24

Добавлено: 02 дек 2015, 22:55
munir
Да, и что значит потеря пламени, после 5-6 коротких вкл,выкл ?

Проблема с Duo-tec Compact 24

Добавлено: 03 дек 2015, 17:52
BAXI-Ural
Котел теряет пламя после запуска, сразу (через 10 сек) пытается перезапуститься (поэтому и не действует Р18), после нескольких попыток выдает Е128.
Проверьте подачу газа (входное давление в динамике), состояние контрольного электрода, горелки...

Проблема с Duo-tec Compact 24

Добавлено: 04 дек 2015, 17:35
munir
Спасибо! Электрод в порядке, редуктор мать его!!! В статики 37мбар, а вот в динамике 1 мбар. Хорошо есть запасной.

Проблема с Duo-tec Compact 24

Добавлено: 04 дек 2015, 22:21
Bahus
Ах черт. Опять не котел....

Проблема с Duo-tec Compact 24

Добавлено: 05 дек 2015, 11:55
munir
Товарищи представители!!! Почему на современном сложном газовом котле. Нет датчика давления газа???

Проблема с Duo-tec Compact 24

Добавлено: 05 дек 2015, 14:01
GAZCONEC
Да! И голосовое управление сделайте! :gattled:

Проблема с Duo-tec Compact 24

Добавлено: 06 дек 2015, 19:14
munir
Прошу без иронии!

Проблема с Duo-tec Compact 24

Добавлено: 06 дек 2015, 19:37
Bahus
А зачем? Давление газа в сети у нас регламентировано. Эдак по вашей логике и вольтметр неплохо бы туда же.
Хотите отслеживать давление газа - врежьте тройник в магистраль и прицепите туда манометр. А встраивать в котел осциллографы и другие контрольки - по-моему излишнее удорожание, которое 99 промилле пользователей на фиг не нужно.