Страница 1 из 1

Baxi Mainfour 240 f - постоянные скачки температуры на отопление.

Добавлено: 04 дек 2015, 05:43
Anton_Zinoviev
Доброго времени суток. Являюсь обладателем вышеуказанной модели.
Прошу отнестись с пониманием. Описал, как мог, как разумею.
Квартира съёмная, условий предварительной эксплуатации / настройки не знаю. Квартира новая, показатели расхода газа и воды - 67 и 1400 соответственно. Котёл устанавливала фирма, занимающаяся постройкой многоквартирного жилого дома. Подробностей не знаю.
Мы - первые жители в этой квартире.
Проблема заключается в некорректной, на мой взгляд, работе котла.

Опишу полную череду действий и событий. У котла температура на отопление выставлена в 32 градуса - кнопками устанавливаю на 47. Котёл начинает работать - запускается насос и включается иконка пламени - вижу по счётчику газа, что газ потребляет. Примерно за 4-5 минут индикатор на панели плавно вырастает и начинает показывать температуру в 52 градуса. В этот момент котёл отключает горелку - газ больше не расходуется. Но индикатор температуры показывает, что температура начинает падать, причём очень резко. И так она падает примерно до 42 градусов. Работает насос. Как только температура достигает 41 градуса, котёл снова начинает греть воду. Полный цикл нагрева - остывания почти укладывается в 10 минут. И так постоянно. Батареи при этом горячие, но насколько они соответствуют заявленным температурным показателям, сказать затрудняюсь.

За всё время работы котла в таком режиме нет ни единого потребителя горячей воды. Показатели счётчика воды на трубах не меняются, а давление на манометре котла показывает значение в пределах единицы почти постоянно.
За неполный месяц котёл нажёг почти 300 кубометров газа. Мне кажется, что это слишком много.

Скажите, это штатная работа для этого котла, или есть какая-то проблема? Если есть инструкции - поделитесь ссылкой, пожалуйста. И как уменьшить потребление газа? И что вообще делать?

Baxi Mainfour 240 f - постоянные скачки температуры на отопление.

Добавлено: 04 дек 2015, 06:59
Olegbez
Площадь помещения напишите

Baxi Mainfour 240 f - постоянные скачки температуры на отопление.

Добавлено: 04 дек 2015, 10:35
_Alex_88
расход газа и от площади зависит и от того насколько теплая квартира.
А цикличная работа котла это норма, алгоритм у них такой:
При отсутствии термостата, нагрев происходит до температуры воды в теплообменнике котла до значения выставленной на котле плюс 5гр. Далее горелка гаснет и котел выжидает время блокировки включения горелки (задается настройками котла, в мин.) и включение горелки не зависит от температуры воды в теплообменнике (к примеру она может остыть и на 10 гр и на 15). Потом всё повторяется.

Baxi Mainfour 240 f - постоянные скачки температуры на отопление.

Добавлено: 04 дек 2015, 15:51
Olegbez
Ваш вопрос типичен. Мощный котел на маленькую площадь. Котел достигает заданной температуры и отключается. Повторный розжиг произойдет через 3 мин. (по умолчанию). Решение вопроса - установка комнатного термостата + регулировки в плате котла (здесь обсуждалось не раз- ищите).

Baxi Mainfour 240 f - постоянные скачки температуры на отопление.

Добавлено: 04 дек 2015, 16:17
garry
Вокруг вас (слева,справа, снизу, сверху) есть нежилые квартиры, а то может вы их отапливаете?

Baxi Mainfour 240 f - постоянные скачки температуры на отопление.

Добавлено: 04 дек 2015, 22:03
Bahus
Максимальный расход газа для данной модели - 2,87 куба/час.
Вот и считайте (по фактическому расходу) на какой мощности он в среднем работает. И к предыдущим репликам прислушайтесь.

Baxi Mainfour 240 f - постоянные скачки температуры на отопление.

Добавлено: 04 дек 2015, 23:44
Anton_Zinoviev
Всем доброго времени суток и спасибо за ответы.
Olegbez писал(а): Площадь помещения напишите
Площадь квартиры 88 метров.
_Alex_88 писал(а): насколько теплая квартира.
Квартира тёплая.
garry писал(а): Вокруг вас (слева,справа, снизу, сверху) есть нежилые квартиры, а то может вы их отапливаете?
Есть, как минимум 1 на этаже. Возможно, что выше и ниже тоже имеются пустые.
Olegbez писал(а): Решение вопроса - установка комнатного термостата + регулировки в плате котла (здесь обсуждалось не раз- ищите).
Мне будет сложно найти самостоятельно. К тому же, я не уверен, но возможно термостат уже установлен. Как они должны выглядеть?
Bahus писал(а): Максимальный расход газа для данной модели - 2,87 куба/час.
Есть где-то табличка по классам энергоэкономичности котлов? Как для бытовых приборов? Хочется сравнить данный агрегат. Как-то совсем не хочется платить за газ по 3 тысячи в месяц.

Baxi Mainfour 240 f - постоянные скачки температуры на отопление.

Добавлено: 05 дек 2015, 12:11
Bahus
Какой же у вас тариф, если вы 3000 за 300 кубов решили отдать? И сколько вы планировали тратить? 200 рублей что-ли?
Работа котла у вас совершенно нормальная. Котел работает штатно. Жжет ровно столько, сколько нужно для восполнения теплопотерь.
Хотите сэкономить на газе - вот вам 2 метода:
1. Утепляйте помещение.
2. Выключите котел из розетки, снимите со стены и продайте. Разожгите костерок, дабы не совсем холодно было. Мыться ходите в баню один раз в месяц. А посуду можно и в холодной воде помыть. Вот тут реально сэкономите.
Единственно, что может немного сэкономить - установка комнатного термостата. немного увеличится время такта, следовательно сократится количество розжигов на максимуме. Опять же, если днем никого нет в помещении - можно задать и поддерживать более низкую температуру.

Baxi Mainfour 240 f - постоянные скачки температуры на отопление.

Добавлено: 05 дек 2015, 13:44
garry
Я, например, вообще за газ не плачу, колонка уже 800 кубов нажгла, за 2 года ко мне один раз приходили газовики и обслужили ее за 250 рублей по квитанции, вот так.
Да и фраза - много за газ плачу - это понятие растяжимое. Есть клиент - церковь. 2 котла по 24 кВт. Спросил сколько за газ платите - около двадцатки. Я сказал че то много - ответили когда стоял электрокотел меньше 100 не выходило. Вот и считайте.

Baxi Mainfour 240 f - постоянные скачки температуры на отопление.

Добавлено: 05 дек 2015, 13:58
GAZCONEC
Тебя посадют , а ты не воруй.!!! :lol:

Baxi Mainfour 240 f - постоянные скачки температуры на отопление.

Добавлено: 05 дек 2015, 17:34
Миша
У меня тоже один клиент жалуется (много газа стал кушать).Майн серая панель, Модуляции практически нет,или минимум или максимум , вот и расход. Предложил комплект за 14 тыр,так, говорит пойдет!! :crazypilot:

Baxi Mainfour 240 f - постоянные скачки температуры на отопление.

Добавлено: 05 дек 2015, 22:29
Bahus
Ну серая панель это отдельный случай, все же.

Baxi Mainfour 240 f - постоянные скачки температуры на отопление.

Добавлено: 09 дек 2015, 01:00
Anton_Zinoviev
У меня вот такая панель.
Изображение
Это и есть
Bahus писал(а): отдельный случай, все же
, я правильно понимаю?

Baxi Mainfour 240 f - постоянные скачки температуры на отопление.

Добавлено: 09 дек 2015, 01:24
RADAR
это белая панель..

Baxi Mainfour 240 f - постоянные скачки температуры на отопление.

Добавлено: 17 дек 2015, 20:26
Anton_Zinoviev
Заметили ещё одну "особенность" работы данного агрегата.
В вечернее время бывает, что температура воды для крана выставлена на 55 градусов. А подаёт чуть тёплую воду. На индикаторе показывает температуру в 36-37 градусов.
Как только перекрываю кран, датчик резко возрастает до 55 градусов.

Повторные манипуляции с изменением температуры эффекта не дают.
Вода в батареях тёплая.
Включение и отключение котла также не влияет на ситуацию. Исправляется произвольно, как - не понятно.

Это что, тоже "нормальная работа" для данного котла? Или ему требуется ещё какое-то устройство дополнительное?

Baxi Mainfour 240 f - постоянные скачки температуры на отопление.

Добавлено: 18 дек 2015, 16:11
BAXI - Volga
требуется качественное тех обслуживание
много причин может быть и определять их нужно на месте
проверить чистоту теплообменников,
проверить характеристики датчиков температуры
проверить настройки газового клапана

Baxi Mainfour 240 f - постоянные скачки температуры на отопление.

Добавлено: 12 ноя 2023, 23:01
storozh
Добрый вечер, Уважаемые!
Наблюдается проблема с резким снижением температуры в контуре отопления.
Котёл BAXI MAINFOUR 240 F. Белая панель с серым дисплеем. В 2020-ом заменён теплообменник. Поставлен грязевик на "обратку" и фильтры на вход холодную воду.
Уезжали на месяц из Дома, обесточивали котёл. После возвращения при включении вышла ошибка, что отсутствует пламя - разрешилось переворачиванием вилки.
После начались чудеса с набором температуры и таким же резким падением в системе отопления. Выставлена температура СО 50. При достижении 55 котёл останавливает нагрев и в течении 1,5 минуты температура падает на 14 градусов (41)...
Проходит 3 минуты и история повторяется.
Дом около 153 кв. м.
ТО проведено, фильтры поменяны 12.11.2023г.

Baxi Mainfour 240 f - постоянные скачки температуры на отопление.

Добавлено: 13 ноя 2023, 11:18
Starik
storozh писал(а): 12 ноя 2023, 23:01После начались чудеса с набором температуры и таким же резким падением в системе отопления. Выставлена температура СО 50. При достижении 55 котёл останавливает нагрев и в течении 1,5 минуты температура падает на 14 градусов (41)...
И чего тут криминального? Совершенно штатная работа котла. :) Все "претензии" нужно направить к системе отопления (чего там с циркуляцией? почему такая слабая). Есть и ещё один вариант - прожарь систему отопления, т.е. вруби градусов 75, подожди пол часа - час и снижай до своих 50.

Baxi Mainfour 240 f - постоянные скачки температуры на отопление.

Добавлено: 13 ноя 2023, 16:51
storozh
Да, извините, забыл добавить, что расширительному баку крындец пришёл...

Baxi Mainfour 240 f - постоянные скачки температуры на отопление.

Добавлено: 13 ноя 2023, 17:45
Starik
storozh писал(а): 13 ноя 2023, 16:51Да, извините, забыл добавить, что расширительному баку крындец пришёл...
Так в этом случае может предохранительный клапан сработать, но это не связано с предыдущим вопросом.

Baxi Mainfour 240 f - постоянные скачки температуры на отопление.

Добавлено: 13 ноя 2023, 20:36
storozh
Это над насосом который (красного цвета)? Его штатное положение закрыто (низ) или открыто (верх)? У меня открыто на данный момент...

Baxi Mainfour 240 f - постоянные скачки температуры на отопление.

Добавлено: 14 ноя 2023, 09:26
Bahus
Это воздухоотводчик. Он и должен быть открыт. Предохранительный внизу котла. С открытым портом под котёл. При достижении критического давления скидывает излишки теплоносителя "наружу".

Baxi Mainfour 240 f - постоянные скачки температуры на отопление.

Добавлено: 12 янв 2024, 14:32
storozh
Добрый день, Уважаемые!
Подскажите, пожалуйста, отсутствие исправного встроенного гидробака может быть причиной ежедневного падения давления и, как следствие, выхода ошибки E10?

Baxi Mainfour 240 f - постоянные скачки температуры на отопление.

Добавлено: 12 янв 2024, 15:00
Starik
storozh писал(а): 12 янв 2024, 14:32встроенного гидробака
Это что такое и куда встроено?

Baxi Mainfour 240 f - постоянные скачки температуры на отопление.

Добавлено: 12 янв 2024, 15:01
RADAR
Может

Baxi Mainfour 240 f - постоянные скачки температуры на отопление.

Добавлено: 12 янв 2024, 17:03
Bahus
Если бак пустой - у вас должен срабатывать аварийный клапан.
Если под котлом сухо - ищите утечку в системе.

Baxi Mainfour 240 f - постоянные скачки температуры на отопление.

Добавлено: 13 янв 2024, 23:47
storozh
Starik писал(а): 12 янв 2024, 15:00
storozh писал(а): 12 янв 2024, 14:32встроенного гидробака
Это что такое и куда встроено?
На задней стенке, плоский и красный

Отправлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Bahus писал(а): 12 янв 2024, 17:03 Если бак пустой - у вас должен срабатывать аварийный клапан.
Если под котлом сухо - ищите утечку в системе.
Бак не держит давление. То есть при ТО накачиваю и давление на глазах начинает снижаться. Под котлом сухо, да и в целом протечек не видно...
Как это устранить?

Baxi Mainfour 240 f - постоянные скачки температуры на отопление.

Добавлено: 14 янв 2024, 00:04
Starik
storozh писал(а): 13 янв 2024, 23:50На задней стенке, плоский и красный
Так бы сразу и сказал, в нём ещё золотник есть, видел? Можно заменить на всякий случай. ;)

Baxi Mainfour 240 f - постоянные скачки температуры на отопление.

Добавлено: 17 янв 2024, 21:41
storozh
Starik писал(а): 14 янв 2024, 00:04
storozh писал(а): 13 янв 2024, 23:50На задней стенке, плоский и красный
Так бы сразу и сказал, в нём ещё золотник есть, видел? Можно заменить на всякий случай. ;)
Наверное не поможет при условии, что мембрана порвана...

Baxi Mainfour 240 f - постоянные скачки температуры на отопление.

Добавлено: 17 янв 2024, 23:52
Starik
storozh писал(а): 17 янв 2024, 21:41мембрана порвана...
Точно? Как определил?