Страница 1 из 1
Luna3 comfort не отключается по температуре помещения
Добавлено: 18 окт 2012, 03:32
rishat
Доброго времени суток! Помогите, пожалуйста разобраться со следующей проблемой: Выносной блок установлен на стене, дополнительного термостата нет, параметры AMBON=1, MODUL=0, F10=00, котел ни в ручном, ни в автоматическом режиме не выключается по температуре помещения. Перемычка 1-2 на колодке М1 установлена, ее нужно снять? Или может быть проблема в другом? Заранее благодарен за советы.
Re: Luna3 comfort не отключается по температуре помещения
Добавлено: 18 окт 2012, 14:12
BAXI-Ural
А с какой целью поставлена премычка и изменен MODUL?

Re: Luna3 comfort не отключается по температуре помещения
Добавлено: 18 окт 2012, 15:42
rishat
Перемычка была установлена с завода и не снята, MODUL=0 по рекамендации в инструкции в случае отсутствия уличного датчика. Влияет ли перемычка на описанную проблему?
Re: Luna3 comfort не отключается по температуре помещения
Добавлено: 18 окт 2012, 16:06
BAXI-Ural
rishat писал(а):Влияет ли перемычка на описанную проблему?
При F10=00 по идее не влияет, но на всякий лучай разомкните...
rishat писал(а):MODUL=0 по рекамендации в инструкции в случае отсутствия уличного датчика.
Что-то Вы не правильно поняли...
В каком помещении на стене висит панель управления, какая уставка температуры?
Где вы измеряете реальную (другим термометром) температуру, какая она?
Re: Luna3 comfort не отключается по температуре помещения
Добавлено: 18 окт 2012, 17:31
rishat
Спасибо за ответы. Панель управления висит в прихожей, котел работает в автоматическом режиме, температура COMFORT установлена 20, ECONOM 18. Панель показывает 22 градуса, другой термометр (комнатный, к котлу не имеет никакого отношения) показывает 20. Котел запрограммирован работать 24 часа в режиме COMFORT. Котел не отключается, пробовал перейти в ручной режим, установил температуру 18 градусов, все равно не отключается. Похоже отключается только тогда, когда температура теплоносителя достигает предельного значения.
Re: Luna3 comfort не отключается по температуре помещения
Добавлено: 18 окт 2012, 17:46
rishat
Еще... Если убирать перемычку, котел гаснет. Правда не проверил, включится ли он (без перемычки), когда температура в помещении (прихожей) станет меньше 20 градусов...
Re: Luna3 comfort не отключается по температуре помещения
Добавлено: 18 окт 2012, 19:05
BAXI-Ural
rishat писал(а):Если убирать перемычку, котел гаснет.
Вах! А у Вас параметр F10 точно "00"?
И MODUL=0 Вы зачем поставили?
Re: Luna3 comfort не отключается по температуре помещения
Добавлено: 18 окт 2012, 20:05
rishat
F10=00 точно, MODUL=0 по рекомендации мануала при отсутствии датчика наружной температуры...
Re: Luna3 comfort не отключается по температуре помещения
Добавлено: 18 окт 2012, 20:34
RADAR
интересно, чем закончится...при таком раскладе - AMBON=1, MODUL=0, судя по описанию - регулирование температуры помещения с фиксированной температурой подачи...ни разу не пробовал...ждем конструктивных ответов от техотдела
rishat - MODUL=0 по рекомендации мануала при отсутствии датчика наружной температуры - это при AMBON=0???
Re: Luna3 comfort не отключается по температуре помещения
Добавлено: 19 окт 2012, 07:31
rishat
У нас разные мануалы? Я вот этот читаю. Стр. 28. ... Засада. Файл более 2 Мв не цепляется.
http://depositfiles.com/files/ubwwd6av1
Re: Luna3 comfort не отключается по температуре помещения
Добавлено: 19 окт 2012, 08:24
BAXI-Ural
Re: Luna3 comfort не отключается по температуре помещения
Добавлено: 19 окт 2012, 08:57
RADAR
BAXI CD 01-08-2012 я вот отсюда..
Re: Luna3 comfort не отключается по температуре помещения
Добавлено: 19 окт 2012, 12:35
rishat
Проблема исчезла после удаления перемычки.